导读: 供配电技术(第二版) 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章 第八章 变电所二次回路和自动装置 内容:变电所的 二次回路是保障一次回路正确、安全、 可靠运行的系统。本章对其操作电源、高压断 路器的控制回路、中

供配电技术(第二版)

第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章

第八章 变电所二次回路和自动装置

内容:变电所的 二次回路是保障一次回路正确、安全、 可靠运行的系统。本章对其操作电源、高压断 路器的控制回路、中央信号回路、测量和绝缘 监视回路、二次回路安装接线图、自动重合闸 装置、备用电源自动投入装置等知识进行了详 细的阐述,并且还介绍了变电站综合自动化的 有关内容。 重点: 中央信号回路 、测量和绝缘监视回路

http://www.77cn.com.cn

Company Logo

供配电技术(第二版)

第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章

§8.1 二次回路与操作电源 §8.2 高压断路器控制回路 §8.3 中央信号回路 §8.4 测量和绝缘监视回路 §8.5 自动重合闸装置(ARD) §8.6 备用电源自动投入装置(APD) §8.7 二次回路安装接线图 §8.8 变电站综合自动化 小结 思考题与习题

供配电技术(第二版)

第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章

8.1 二次回路与操作电源8.1.1二次回路概述 二次回路是指用来控制、信号、监视、测量和保护一次回路运行的电路。 二次回路按功能可分为断路器控制回路、信号回路、保护回路、监测回路、自动装置回路 和操作电源回路等。

供配电技术(第二版)

第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章8.1.2直流操作电源 1.蓄电池组供电的直流操作电源 蓄电池主要有铅酸蓄电池和镉镍蓄电池两种。 (1)铅酸蓄电池 铅酸蓄电池是由二氧化铅(PbO2)的正极板、铅的负极板和密度 1.2~1.3g/cm3的稀硫酸电解液组成。它在放电和充电时的化学反应式为

优点:工作性能可靠 缺点:危险、腐蚀、维护量大和占用空间等 (2)镉镍蓄电池 镉镍蓄电池由正极板、负极板、电解液组成。正极板为氢氧化镍 [Ni(OH)3]或三氧化镍(Ni2O3),负极板为镉(Cd),电解液为氢氧化钾 (KOH)或氢氧化钠(NaOH)等碱溶液。它在放电和充电时的化学反应式 为

等。 ( 3 ) 蓄电池的运行方式 蓄电池的运行方式有两种:充电-放电运行方式和浮充电运行方式

优点:工作可靠、腐蚀性小、大电流放电性能好、体积小和维护简单

供配电技术(第二版)

2.硅整流直流操作电源:硅整流电容储能直流操作电源 优点:价格便宜,与铅酸蓄电池比较占地面积小、维护工作量小、体积小、不需充 电装置。 缺点:电源独立性差,可靠性受交流电源影响,需加装补偿电容和交流电源自动投 切装置; 二次回路复杂。

供配电技术(第二版)

第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章

8.1.3 交流操作电源交流

操作电源有两种: ①取自所用电变压器; ②取自电流互感器、电压互感器 (当保护、控制、信号回路的容量不大时)。 优点:接线简单、投资低、维修方便。 缺点:不完善、不能构成复杂的保护。

1.继电保护的交流操作方式三种:直接动作方式、 去分流跳闸的操作方式、 速饱和交流器式。 (1)直接动作方式

供配电技术(第二版)

第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章

(2)去分流跳闸的操作方式

(3)速饱和交流器式

供配电技术(第二版)

2.控制回路、信号回路的交流操作电源 (1)交流操作系统的闪光装置

供配电技术(第二版)

(2)交流操作系统中央信号装置

供配电技术(第二版)

第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章

8.1.4 所用变压器变电所的用电一般应设置专门的变压器供电,简称所用变。变电所的用电主要有室外 照明、 室内照 明、生活区用电、事故照明、操作电源用电等,为保证操作电源的用电可靠 性,所用变一般都接在电 源的进线处,对一些重要的变电所,一般应设有两台互为备用的 所用变。

供配电技术(第二版)

第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章

8.2 高压断路器控制回路8.2.1高压断路器控制回路的要求断路器控制回路是指控制(操作)高压断路器跳、合闸的回路。 断路器控制回路的直接控制对象为断路器的操动(作)机构。 操动机构主要有电磁操动机构(CD)、弹簧操动机构(CT)、 液压操动机构(CY)等。 断路器控制回路的基本要求如下: 1.能手动和自动合闸与跳闸; 2.应能监视控制回路操作电源及跳、合闸回路的完好性; 3.在合闸或跳闸完成后,应能自动解除命令脉冲,切断合闸或跳 闸电源; 4.应有反应断路器手动和自动跳、合闸的位置信号; 5.应具有防止断路器多次合、跳闸的“防跳”措施; 6.断路器的事故跳闸回路,应按“不对应原理”接线。 7.对于采用气压、液压和弹簧操动机构的断路器,应有压力是否正常、弹 簧是否拉紧到位的监视和闭锁回路。

供配电技术(第二版)

第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章

8.2.2电磁操动机构的断路器控制回路1.控制开关 控制开关是断路器控制和信号回路的主要控制元 件,由运行人员操 作。 在变电所中常用的是LW2型系列自动复位控制开关。控制开关有六个 位置: “跳闸后”、“预备合闸”、“合闸”、“合闸后”、“预备跳闸”、 “跳闸”、“跳闸 后”,其中“跳闸后”和“合闸后”为固定位置,其它为操作时的过 渡位置。 2.电磁操动机构的断路器控制回路

(1)原理图

供配电技术(第二版)

供配电技术(第二版)

第一章 第二

章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章

(2)工作原理1) 断路器的手动控制 ①手动合闸断路器处于跳闸状态,控制开关SA处于“跳闸后”位置, HG绿灯亮,发平光,表明断路器是断开状态,合闸回路完好又 表明控制回路的熔断器1FU和2FU完好回路。控制开关SA 顺时针旋转90°,至“预备合闸”位置,触点9-10通,绿灯 HG发光。SA顺时针旋转45°置于“合闸”位置。SA的5-8通, 使合闸接触器KM动作,合闸线圈YO通电,断路器合闸。绿灯 熄灭,红灯亮。当松开SA后,SA自动回到“合闸后”位置, 13-16通,红灯发平光,表明断路器手动合闸,同时表明 跳闸 回路完好及控制回路的熔断器1FU和2FU完好。

②手动跳闸控制开关SA逆时针旋转90°置于“预备跳闸”位置,1314接通闪光母线,使红灯HR发出闪光。SA继续旋转45°而置 于“跳闸”位置6-7通,使跳闸线圈YR接电,断路器跳闸,红 灯熄灭,绿灯发平光。当松开SA后,SA自动回到“跳闸后” 位置,10-11通,绿灯发出平光,表明断路器手动跳闸,又表明 合闸回路完好。

供配电技术(第二版)

第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章

2)断路器的自动控制 自动装置的继电器触点1K和2K的闭合分别实现合、跳闸控制。 红灯发出闪光,表明断路器自动合闸,同时表明跳闸回路完好。 绿灯发出闪光,表明断路器自动跳闸,又表明合闸回路完好。 当断路器因故障跳闸时,保护出口继电器触点3K闭合,YR通 电,断路 …… 此处隐藏:2005字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

供配电技术(第二版).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1935823.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)