教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

《水池满水试验施工技术方案》模板

来源:网络收集 时间:2026-08-25
导读: 建筑施工方案 关于下发《水池满水试验施工技术方案》模板的通知 各EPC(PC)总承包单位、施工单位、监理单位: 根据公司领导的指示精神,为保证四川石化各种结构形式水池满水试验方案格式规范、统一,由工程部组织监理单位、总承包单位、施工单位相关技术人员

建筑施工方案

关于下发《水池满水试验施工技术方案》模板的通知

各EPC(PC)总承包单位、施工单位、监理单位:

根据公司领导的指示精神,为保证四川石化各种结构形式水池满水试验方案格式规范、统一,由工程部组织监理单位、总承包单位、施工单位相关技术人员进行讨论,形成水池满水试验方案模板,现将《水池满水试验施工技术方案》模板下发给你们,请遵照执行。

附件:《水池满水试验施工技术方案》模板 水池满水试验施工技术方案(模板).doc

四川石化工程部 2010-11-26

建筑施工方案

中国石油四川石化炼化

一体化工程

水池满水试验施工技术方案

(模板)

编制人: 审核人: 批准人: 年 月 日

建筑施工方案

中国石油四川石化炼化一体化工程

水池满水试验施工技术方案

1编制说明

1.1 根据设计要求,水池池体施工完毕后,需做满水试验,特编制此方案。

1.2 设计要求,池体内最高水位为ELxxx.xxx。 2 编制依据

2.1 中国四川四川石化炼化一体化工程设计图纸 2.2《中国石油四川石化炼化一体化工程施工组织设计》 2.3《给排水构筑物施工及验收规范》 GBJ141-90 2.4《石油化工钢筋混凝土水池施工质量验收规范》SH/T3535-2002 3 工程概况

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 4 施工方法 4.1 施工程序

建筑施工方案

4.2 注水试验条件

4.2.1 将池内清理干净,修补池内外缺陷;

4.2.2池体的混凝土或砖、石砌体的砂浆已达到设计强度要求; 4.2.3池内清理洁净,池内外缺陷修补完毕;

4.2.4现浇钢筋混凝土池体的防水层、防腐层施工之前;

4.2.5装配式预应力混凝土池体施加预应力且锚固端封锚以后,保护层喷涂之前;

4.2.6砖砌池体防水层施工以后,石砌池体勾缝以后;

4.2.7设计预留孔洞、预埋管口及进出水口等已做临时封堵,且经验

建筑施工方案

算能满足安全承受试验压力: 4.2.8池体抗浮稳定性满足设计要求;

4.2.9试验用的充水和排水系统已准备就绪,经检查充水及排水闸门不得渗漏:

4.2.10各项保证试验安全的措施已满足要求; 4.2.11满足设计的其他特殊要求。

4.2.12以上条件根据水池实际情况,满足后,由总包、监理等单位进行确认,确认表格见附表。 4.3满水试验准备工作

4.3.1在池内设置标尺(用于测定注水水位),标尺用16圆钢焊于池壁埋件上,用红油标出每次注水水位;

4.3.2制作蒸发桶水箱、钢梯、测针支架,并安装。蒸发桶水箱采用3mm厚钢板焊接成500×500×300敞口钢板水箱,使用前需做渗水试验,;

4.3.3施工前,将潜水泵放入池内;

4.3.4池内预埋套管的端口,采用12mm厚钢板(水压力大时需加肋),满焊盲死;

4.3.5水位标尺、钢梯、固定支架伸入第一次注水水位下600mm。 4.3.6选定好洁净、充足的水源;注水和放水系统设施及安全措施准备完毕。

4.3.7有盖池体顶部的通气孔、人孔盖已安装完毕,必要的防护设施和照明等标志已配备齐全。

建筑施工方案

4.3.8对池体有观测沉降要求时,应选定观测点,至测量记录池体各观测点初始高程。 4.4 注水

4.4.1向池内注水宜分3次进行,每次注水为设计水深的l/3。对大、中型池体,可先注水至池壁底部施工缝以上,检查底板抗渗质量,当无明显渗漏时,再继续注水至第一次注水深度。

4.4.2注水时水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次注水的间隔时间不应小于24h。

4.4. 3每次注水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在注水过程中和注水以后,应对池体作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止注水。待作出妥善处理后方可继续注水。

4.4.4当设计单位有特殊要求时,应按设计文件要求执行。 4.5观测

4.5.1利用水位标尺测针观测、记录注水时的水位值;

4.5.2注水至设计水深进行水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精确度应达l/10mm;(有条件的可用百分尺或千分尺,精度分别能达到1/100mm、1/1000mm)

4.5.3注水至设计水深24h后,开始测读水位测针的初读数; 4.5.4测读水位的初读数与末读数之间的间隔时间应不少于24h; 4.5.5 渗水量观测应连续进行测定,如果第一天测定的渗水量符合要求,应继续观测24h,满足规范要求后方可进行下一次的充水。如果第一次观测的渗水量超过允许标准,而以后的渗水量逐渐减少,应继

建筑施工方案

续延长观测时间,直到水位趋于平稳下降,满足要求为止; 4.5.6 渗水量计算

q=A1/A2[(E1-E2)-(e1-e2)] q—渗水量(L/m2.d) A1—水池水面面积(mm2) A1—水池的浸湿总面积(mm2) E1—水池中水位测针的初读数(mm)

E2—测读E1后24h水池中水位测针的末读数(mm) e1—测读E1时水箱中水位测针的读数(mm) e2—测读E2时水箱中水位测针的读数(mm)

4.5.7 测读水池水位的同时应测读蒸发量,蒸发桶内充水高度200mm左右;

4.5.8 水位测针的读数精度要求达到1/100mm; 4.5.9 雨天禁止进行测定读数; 4.6沉降观测

4.6.1沉降观测点布置:

4.6.1.1对称布置不少于4点,矩形水池布置于长面两端,并高于地面200mm以上

4.6.1.2伸缩缝两侧应各增加一个观测点,且对称布置 4.6.2水池沉降量观测应按下列规定进行,并做好观测记录: 4.6.2.1水池底板浇注完毕后,观测一次; 4.6.2.2 水池壁板全部浇注完毕后,观测一次;

建筑施工方案

4.6.2.3水池蓄水试验时按本方案要求观测。 4.6.3蓄水沉降观测要求

4.6.3.1水池缓慢蓄水,每2m高度或每次冲水观测一次,发生不均匀沉降时应停止充水,并增加观测次数,直至稳定后在继续充水 4.6.3.2水池蓄水达到设计高度后,观测一次,24h后观测一次,连续观测3d,以后每15d观测一次,直至沉降稳定。 4.6.3.3放水前后再各观测一次。

4.6.3.4地基沉降速率控制在连续2d内为5mm/d。

4.6.3.5水池地基不均匀沉降应符合设计文件规定,有伸缩缝的水池,缝二侧沉降差不得大于10mm,地基的最大沉降值不宜大于30mm。 4.7泄水:

4.7.1泄水采用潜水泵将池内的水抽业主指定的地点。 4.8下到工序施工

4.8.1当水池试水合格后,需请业主、环境监理、项目监理、总承包等单位等进行确认,是否具备下到工序施工条件,具备条件后各方共同签字确认,签字合格后方可进行下到工序施工。各方签字确认表格见附表

5资源需求计划

5.1主要施工机具及措施材料 (供参考)

建筑施工方案

5.2满水试验用水明细表(供参考)

5.3用水计划表(供参考)

11月20日-11月26日,需水4914m3 11月28日-12月5日,需水9407m3

建筑施工方案

12月7日-12月13日,需水9407m3

12月15日-12月21日,需水9407m3(蓄水完毕,进入整体观察阶段)

5.4主要劳动力计划(供参考)

6 保证质量的措施(供参考)

6.1 千分表应经检测合格,设专人进行保管,专人使用,使用过程禁止磕碰。

6.2 观测人员上、下梯子时禁止碰撞支架及蒸发桶,以 …… 此处隐藏:1440字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

《水池满水试验施工技术方案》模板.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1935144.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)