一 设计题目与原始条件
设计题目:上海市某图书馆空调用制冷站设计
原始条件:1、冷冻水 7/12℃ 2、冷却水 32/37℃
3、地点:上海 4、建筑形式:图书馆 5、建筑面积 20000 m2 6、层高 3.5 m 7、层数:7层
二 方案设计
该机房制冷系统为四管制系统,即冷却水供/回水管、冷冻水供/回水管系统。经冷水机组制冷后的7℃的冷冻水通过冷冻水供水管到达分水器,再通过分水器分别送往图书馆的各层,经过空调机组后的变成12℃的冷冻水回水经集水器再由冷冻水回水管返回冷水机组,通过冷水机组中的蒸发器与制冷剂换热实现降温过程。从冷水机组出来的37℃的冷却水经冷却水供水管到达冷却塔,经冷却塔冷却后降温后的32℃的冷却水再返回冷水机组冷却制冷剂,如此循环往复。
考虑到系统的稳定安全高效地运行,系统中配备补水系统,软化水系统,电子水处理系统等附属系统。
三 负荷计算
W/m2 ,所选地为 根据参考文献[1]查得图书馆的冷负荷指标为75~100
上海,所以上海市图书馆的冷负荷取q0 100W/m2。根据图书馆建筑面积为
10000m2,计算得图书馆所需的总冷负荷为Q0 20000 100 2000kW.
根据参考文献[2]查得冷水机组负荷余量范围是7%~15%,上海现取10%,计算
kW。 得制冷机组的冷负荷为Q 2000 (1 10%) 2200
四 冷水机组选择
根据参考文献[2]制冷机组选2台,而且2台机组的容量相同 , 所以单台制冷
kW,并且选用 “离心式制冷机组”量q 2200/2 1100。
根据参考文献[3]选用机组LSLXR123-1200两台。
燕 山 大 学 课 程 设 计 说 明 书
制冷机组 LSLXR123-1200 参数制冷量 (kW) 进水温度 (℃) 出水温度(℃) ( m3 / h ) 1206 12 7 207.04 3 200 0.086 0.125 32 37 272 2 200 0.086 0.057 261 380
流量 流程 冷水
接管通径(mm) 污垢系数(㎡℃ /kW) 水阻损失( MPa ) 进水温度 (℃) 出水温度(℃) ( m3 / h )
流量 冷却水 流程
接管通径(mm) 污垢系数(㎡℃ /kW) 水阻损失( MPa ) 电机 输入功率(kW) 电压(V)
共
页 第1页
水管通径与连接法兰尺寸
五 水力计算
1 冷冻水循环系统水力计算 推荐流速如下:
首先确定选择3台水泵(2用1备) 假定冷水泵出口流速2.5m/s
π 2.5)由冷水支管的流量Q1 207.4可得D (4Q)/(πv) 4 207.04)/(
取DN=200㎜(内径207㎜)
由DN=200㎜可得v=4Q/πd=2.1m/s 在经济流速内! 所以 实际流速v=2.1m/s
2 冷却水循环系统水力计算
六 设备选择
1 冷冻水和冷却水水泵的选择
制冷机组的冷水流量q1 207.04m3/h,冷却水流量q2 272m3/h。根据文献[4]得冷水泵组的总流量Q1 (1.05~1.10) 207.04 2 (435~455)m3/h,扬程H1 (1.10~1.15) 25 (27.5~29)m;冷却水的总流量
Q2 (1.05~1.10) 272 2 (572~600)m3/h。水泵组采用两用一备,并且为并联,所以单个冷冻水泵流量为q1' 230m3/h,单个冷却水泵流量为
'q2 300m3/h。
根据文献[5]冷冻水泵选ISG150-400立式离心式水泵三台(两用一备),冷却水泵选ISG200-500(Ⅰ)C立式离心式水泵三台(两用一备)。
水泵性能参数表
2 软化水箱及补水泵的选择
软化水箱按每天三班倒,每班补水1次,每次补水2个小时,补水管
中的循环水量按冷冻水循环水量的1%计算为q 207.04 2 1% 4.14m3/h,所以软化水箱的容积为Q 4.14 2 8.14m3。 所以软化水箱的尺寸为2.5×2×2=10m3。
根据补水管流量选择软化器,流量为q0 4.14m3/h,根据文献[7]选择YHT-9000B全自动软化软化器。 软化器参数
(注:此软水器布置形式:单头双罐形式,一用一备,连续产水) 补水泵的选择:补水泵是向集水箱里补水的 ,所以补水泵的选择是根据冷冻水泵的扬程来选的,需要比冷冻水泵稍微大一些,根据补水管的流量4.14m³/h和冷冻水泵的扬程44m以及文献[5]可选出ISG32-200(Ⅰ)C立式离心式水泵2台(一用一备)做补水泵,具体参数如下:
3 分水器及集水器的选择 4 过滤器的选择
5 冷却塔的选择及电子水处理仪的选择
根据 “一塔对一机”, 且不考虑备用,选择2台冷却塔,冷却塔的处理水流量应大于冷水机组的冷却水流量,考虑1.2的安全系数且冷却水的流量为272m3/h所以冷却塔的设计处理水量为L 272 1.2 326.4m3/h。 根据实际情况选择湿式横流式冷却塔。 根据文献[3]冷却塔标准工况下参数
选择华强玻璃钢冷却塔DBHZ350。 冷却塔参数
冷却塔外形尺寸(mm)
(注:进塔以基座底面为准,其水压相当于进入配水箱接口的自由水头1.53Pa,即等于1.5米水头。)
根据冷却塔总流量Q 326.04 2 652.08m3/h,选长沙多灵环保科技生产凡的DLDC-300A电子水处理器,其参数为
(注:阻力系数ξ=1.1,输入电压220V/50HZ)
6 定压罐的选择
综上计算的集水箱的工作压力为5个大气压,
七 设计总结
八 参考文献
…… 此处隐藏:1012字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣