教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

空气调节用制冷机房课程设计说明书

来源:网络收集 时间:2026-09-01
导读: 燕山大学 课 程 设 计 说 明 书 题目:上海市某图书馆空调用制冷站设计 学院(系): 年级专业: 学 号: 学生姓名: 指导教师: 教师职称: 燕山大学课程设计(论文)任务书 院(系):建筑工程与力学学院 基层教学单位:建筑环境与设备工程 说明:此表一式

燕山大学

课 程 设 计 说 明 书

题目:上海市某图书馆空调用制冷站设计

学院(系): 年级专业: 学 号: 学生姓名: 指导教师: 教师职称:

燕山大学课程设计(论文)任务书

院(系):建筑工程与力学学院 基层教学单位:建筑环境与设备工程

说明:此表一式四份,学生、指导教师、基层教学单位、系部各一份。

2011年12 月29日

目 录

一 设计题目与原始条件 二 方案设计 三 负荷计算 四 冷水机组选择 五 水力计算

1 冷冻水循环系统水力计算 2 冷却水循环系统水力计算 六 设备选择

1 冷冻水和冷却水水泵的选择 2 软化水箱及补水泵的选择 3 分水器及集水器的选择 4 过滤器的选择

5 冷却塔的选择及电子水处理仪的选择 6 定压罐的选择 七 设计总结 八 参考文献

提示:说明书打印完成后,不装订。目录及正文格式、内容都根据自己的设计过程自定。

一 设计题目与原始条件

设计题目:上海市某图书馆空调用制冷站设计

原始条件:1、冷冻水 7/12℃ 2、冷却水 32/37℃

3、地点:上海 4、建筑形式:图书馆 5、建筑面积 20000 m2 6、层高 3.5 m 7、层数:7层

二 方案设计

该机房制冷系统为四管制系统,即冷却水供/回水管、冷冻水供/回水管系统。经冷水机组制冷后的7℃的冷冻水通过冷冻水供水管到达分水器,再通过分水器分别送往图书馆的各层,经过空调机组后的变成12℃的冷冻水回水经集水器再由冷冻水回水管返回冷水机组,通过冷水机组中的蒸发器与制冷剂换热实现降温过程。从冷水机组出来的37℃的冷却水经冷却水供水管到达冷却塔,经冷却塔冷却后降温后的32℃的冷却水再返回冷水机组冷却制冷剂,如此循环往复。

考虑到系统的稳定安全高效地运行,系统中配备补水系统,软化水系统,电子水处理系统等附属系统。

三 负荷计算

W/m2 ,所选地为 根据参考文献[1]查得图书馆的冷负荷指标为75~100

上海,所以上海市图书馆的冷负荷取q0 100W/m2。根据图书馆建筑面积为

10000m2,计算得图书馆所需的总冷负荷为Q0 20000 100 2000kW.

根据参考文献[2]查得冷水机组负荷余量范围是7%~15%,上海现取10%,计算

kW。 得制冷机组的冷负荷为Q 2000 (1 10%) 2200

四 冷水机组选择

根据参考文献[2]制冷机组选2台,而且2台机组的容量相同 , 所以单台制冷

kW,并且选用 “离心式制冷机组”量q 2200/2 1100。

根据参考文献[3]选用机组LSLXR123-1200两台。

燕 山 大 学 课 程 设 计 说 明 书

制冷机组 LSLXR123-1200 参数制冷量 (kW) 进水温度 (℃) 出水温度(℃) ( m3 / h ) 1206 12 7 207.04 3 200 0.086 0.125 32 37 272 2 200 0.086 0.057 261 380

流量 流程 冷水

接管通径(mm) 污垢系数(㎡℃ /kW) 水阻损失( MPa ) 进水温度 (℃) 出水温度(℃) ( m3 / h )

流量 冷却水 流程

接管通径(mm) 污垢系数(㎡℃ /kW) 水阻损失( MPa ) 电机 输入功率(kW) 电压(V)

页 第1页

水管通径与连接法兰尺寸

五 水力计算

1 冷冻水循环系统水力计算 推荐流速如下:

首先确定选择3台水泵(2用1备) 假定冷水泵出口流速2.5m/s

π 2.5)由冷水支管的流量Q1 207.4可得D (4Q)/(πv) 4 207.04)/(

取DN=200㎜(内径207㎜)

由DN=200㎜可得v=4Q/πd=2.1m/s 在经济流速内! 所以 实际流速v=2.1m/s

2 冷却水循环系统水力计算

六 设备选择

1 冷冻水和冷却水水泵的选择

制冷机组的冷水流量q1 207.04m3/h,冷却水流量q2 272m3/h。根据文献[4]得冷水泵组的总流量Q1 (1.05~1.10) 207.04 2 (435~455)m3/h,扬程H1 (1.10~1.15) 25 (27.5~29)m;冷却水的总流量

Q2 (1.05~1.10) 272 2 (572~600)m3/h。水泵组采用两用一备,并且为并联,所以单个冷冻水泵流量为q1' 230m3/h,单个冷却水泵流量为

'q2 300m3/h。

根据文献[5]冷冻水泵选ISG150-400立式离心式水泵三台(两用一备),冷却水泵选ISG200-500(Ⅰ)C立式离心式水泵三台(两用一备)。

水泵性能参数表

2 软化水箱及补水泵的选择

软化水箱按每天三班倒,每班补水1次,每次补水2个小时,补水管

中的循环水量按冷冻水循环水量的1%计算为q 207.04 2 1% 4.14m3/h,所以软化水箱的容积为Q 4.14 2 8.14m3。 所以软化水箱的尺寸为2.5×2×2=10m3。

根据补水管流量选择软化器,流量为q0 4.14m3/h,根据文献[7]选择YHT-9000B全自动软化软化器。 软化器参数

(注:此软水器布置形式:单头双罐形式,一用一备,连续产水) 补水泵的选择:补水泵是向集水箱里补水的 ,所以补水泵的选择是根据冷冻水泵的扬程来选的,需要比冷冻水泵稍微大一些,根据补水管的流量4.14m³/h和冷冻水泵的扬程44m以及文献[5]可选出ISG32-200(Ⅰ)C立式离心式水泵2台(一用一备)做补水泵,具体参数如下:

3 分水器及集水器的选择 4 过滤器的选择

5 冷却塔的选择及电子水处理仪的选择

根据 “一塔对一机”, 且不考虑备用,选择2台冷却塔,冷却塔的处理水流量应大于冷水机组的冷却水流量,考虑1.2的安全系数且冷却水的流量为272m3/h所以冷却塔的设计处理水量为L 272 1.2 326.4m3/h。 根据实际情况选择湿式横流式冷却塔。 根据文献[3]冷却塔标准工况下参数

选择华强玻璃钢冷却塔DBHZ350。 冷却塔参数

冷却塔外形尺寸(mm)

(注:进塔以基座底面为准,其水压相当于进入配水箱接口的自由水头1.53Pa,即等于1.5米水头。)

根据冷却塔总流量Q 326.04 2 652.08m3/h,选长沙多灵环保科技生产凡的DLDC-300A电子水处理器,其参数为

(注:阻力系数ξ=1.1,输入电压220V/50HZ)

6 定压罐的选择

综上计算的集水箱的工作压力为5个大气压,

七 设计总结

八 参考文献

…… 此处隐藏:1012字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
空气调节用制冷机房课程设计说明书.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1934515.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)