《城市电力网规划设计导则》若干问题建议
城市电力网规划设计导则
关于当前城网建设改造工作中贯彻《城市电力网规划设计导则》若干问题的建议
中国电机工程学会城市供电专业委员会 (99 2 19年月) 1总则部分
11《 .城市电力网规划设计导则》(以下简称《 ))导则)是编制和审查城网规划的指导性文件,适用于我国按行政建制的各类城市。但由于近年来我国建市工作发展较快,各地城市的经济发展、市政建设规模及城网现状很不相同,各供电部「应结合当地特点和条件,《 1按导则》的总体原则要求分别制订城网规划的实施细则,要求做到:目标明确,数据可靠,方法实用、务求实效。 12城网规划中应贯彻以下几个技术政策: . () 1市区内的变电所要力求减少占地和建筑面积,降低工程造价。 () 2城网线路和变电设备的选用要坚持安全可靠和节能的原则,积极采用新 型节能变压器。 () 3设备的选择要立足于采用国内产品,注重小型化、无油化、自动化,免 维护或少维修。市中心区的变电所要优先使用全封闭组合电器。 () 4市中心区内线路要努力提高电缆化的比例。根据城市建设改造规划相应 规划城网改造实施进度。 () 5实施配电网自动化要因地制宜,以实用有效为原则。自 动化的功能要与规划期内的城网装备和通信通道建设相适应,从而发挥城网整体的经济效益。 () 6要普及应用先进实用的计算机辅助决策工具从事规划工作,提高工作效 率。要建立完整、可靠、实用的数据库;合理选用实用的计算机软件。 13近期规划以改造现有城网为主,并达到以下目标: . () 1提高城网整体供电能力,根除供电“卡脖子”满足售电量明显增加的需, 要。
() 2提高城网安全运行水平,增强抗御自然灾害和突发事故的能力。一般城市的供电可靠率应达到 9.% 99;大、中城市中心区应达到 9.9 ( 99%基础较差或改造任务特别重的城市可作为中远期的目。标) () 3提高电能质量,降低线损。城网电压合格率应达到 9% 8;线损率明显稳定下降。
() 4 适应环境保护。市区内变、配电设施的建设应与环境相协调。电磁环境应符合国家标准。
14考虑到电力管理体制深化改革要与市场经济和发展相适应,城网规划内容 .有必要延伸到改造和新建的居民住宅进户线和户内供电线路,开拓电力销售市
城市电力网规划设计导则
场,改善和提高供电部门
的服务质量。这一工作应在地方政府统一领导下,制订政策,统筹规划,并取得建筑设计主管部门与房产管理部门和积极支持与协作配合,分期分批进行。逐步将居民用户用电容量提高到 6^8Wm的水平,实行 0 -/2 0“一户一表”,计量电表容量应提高到 2-4A 0 0. 15充分利用各种信息资源,提高规划可行性水平。要使规划能在负荷多变的 .情况下迅速作出反应,进行适时的调整与修改。实行规划工作动态管理。要坚决摒弃过去多年来沿用的手工作业。仅凭经验拍脑袋方案的做法。 16城网建设和改造工程需用大量资金。今后的资金渠道将以融资贷款为主, .企业自有资金为辅。因此,必须十分讲求经济效益。贷款要付利息,自有资金要有增值效益。在严格控制工程造价,加强工程管理的基础上还要考虑优化工程进度,计算投资的时间效益。对城网项目进行经济评价时,应计算节能降损,增售电量所取得的收益,并以此测算必要的还贷电价。
2负荷预测部分
传统的预测方法是以 历史数据为依据,建立各种确定型的数学模型,用外推法和回归法进行相互比较而确定今后的负荷增长速度。但在全球经济动荡和我国经济结构改革调整时期,这种方法难以有效应用。近几年国外的城网专家学者研究认为:电力负荷的增长与国内经济结构、投资环境、金融资本流动、科技发展水平、生产企业技术更新等多种不确定因素息息相关。因而国外的预测方法己改用不确定型的数学模型,如模糊聚类,灰色系统、神经网络等。国内有关的研究与设计部门也已开始应用。城网规划人员对这种预测技术的新发展、新成果应尽
量探索采用,并与传统方法相比较。根据我国的实际情况,还可以采用以下方法, 作为在规划实施中灵活应变的措施,以适应负荷预测中不可避免的不确定性问题。
21充分利用现有营业用电抄表卡片的 . 信息资源,尽快建立一个负荷预测所需要的数据库。具体做法是:将规划中按地理位置分区分块进行有序编号分别纳入
表卡中。通过计算机的存储。检索和归纳整理,可以进行适时的分区、分块用电量统计。规划人员根据各区、块负荷实际增长趋势或变化情况定期分析检查该地区电网的供电能力,作出判断,及时调整规划内容,实行规划的动态修正。如能将负荷数据库与现有的 MS系统联网, I将使供电企业管理更加完善,更加适应市
场经济的需要。 22规划人员要与城市规划设计,管理部门建立经常性的连系制度。及时掌握
.城区内大面积拆迁或开辟新区时的用电需求与时间,从而使城网规划项目与城市建设项目同步实施,发挥更好的社会效益。 23在实施规划时可以实行“ .先布网、后建点”的原则。即将城区内高、中压配电网架线路按中、远期目标提前建成。当用电负荷发生重大变动时,可以及时调整高压配电变电所的位置和建设时间。变电所竣工建成后即可以很快与高、中压电网连接供电。从而缩短建设工期,增加投资效益和还贷能力。 3供电可靠性部分供电可靠率是衡量供电企业对用户连续供电性能的综合性指标。 缩短对用户
城市电力网规划设计导则
停电的时间则是提高供电可靠率的关键。长期以来,我国沿用前苏联的事故统计分析制度, 加强反事故措施,有效地保证了供电安全性,大量减少因设备故障造成的停电时间,但也因此而产生设备频繁检修,增加了因检修停电的次数与时间。据统计,各地供电局每年由于检修造成停电时间约占用户停电总数的8% 0以上。因此在提高供电可靠率的措施中应加强检修管理和调度运行操作制度,尽量减少在检修中占用的无效时间,提高停电检修的工作效率。为了提高供电可靠率,规划中应做好以下工作: 31深入调查研究,根据本地区供电可靠率的现状,分析造成停电时间过长, . 停电次数频繁的地区和原因,分析停电区域的电网结构、每次停电作业的平均时间与调度操作时间等因素。针对现有配电网结构中的薄弱环节,提出相应对策,分别列入近期规划中的优先项目加以解决。 32在中、远期规划中应着重研究高、中压网架结构问题。网架的主要功能是 .互通容量、优化潮流分配、实行迅速有效的调度操作与事故处理。网架结构的优化设计要保证在有效提高供电可靠性的基础上降低线损、为用户提供优质、廉价的电能。
33要通过提高配电网自动化水平,有效减少事故故障停电时间。当前,在配 .电网自动化规划及其试点时要优先安装中压网内分段地点的远方自动投切开关,以缩短隔离故障,恢复供电的时间。 34要重点提高市区内高负荷密度地区的供电可靠率, .实现中心区供电可靠率,高于其他地区。
4关于容载比问题变电容载比是反映供电能力的宏观性、 参考性的指导性指标。方法简单易用。但由于各地城网结构差别很大,不可能制订唯一的全国通用的容载比指标作为规划目标。当城网容量不断增大时,容载比增加 0,地区主变压器的总容量将增 . 1
加 1% 0,需要大量投资,影响还贷能力。因此,
在规划中要慎重合理使用容载比指标。在通常情况下,城网结构愈健全,网内互通容量愈多、愈灵活,容载比将逐渐下降,可以提高投资效益。在不增加投资的前提下,容载比稍大亦有利于储备供 …… 此处隐藏:2837字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣