教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 综合文档 >

大工14秋《电力系统继电保护实验》实验报告

来源:网络收集 时间:2026-07-15
导读: 网络高等教育 《电力系统继电保护》实验报告 学习中心: 层 次: 专科起点本科 专 业: 电气工程及其自动化 年 级: 2014 年 秋 季 学 号: 学生姓名: 实验一 电磁型电流继电器和电压继电器实验 一、实验目的 1. 熟悉DL型电流继电器和DY型电压继电器的的实

网络高等教育

《电力系统继电保护》实验报告

学习中心:

层 次: 专科起点本科 专 业: 电气工程及其自动化 年 级: 2014 年 秋 季 学 号: 学生姓名:

实验一 电磁型电流继电器和电压继电器实验

一、实验目的

1. 熟悉DL型电流继电器和DY型电压继电器的的实际结构,工作原

理、基本特性;

2. 学习动作电流、动作电压参数的整定方法。

二、实验电路

1.过流继电器实验接线图

2.低压继电器实验接线图

三、预习题

1. 过流继电器线圈采用__并联____接法时,电流动作值可由转动刻度盘上的指针所对应的电流值读出;低压继电器线圈采用__串联____接法时,电压动作值可由转动刻度盘上的指针所对应的电压值读出。(串联,并联) 2. 动作电流(压),返回电流(压)和返回系数的定义是什么?

答: 在电压继电器或中间继电器的线圈上,从0逐步升压,到继电器动作,这个电压是动作电压;继电器动作后再逐步降低电压,到继电器动作返回, 这个电压是返回电压. ;继电器动作后再逐步降低电压,到继电器动作返回, 这个电压是返回电压. 返回电流与启动电流的比值称为继电器的返回系数。 四、实验内容

1.电流继电器的动作电流和返回电流测试

表一 过流继电器实验结果记录表

2.低压继电器的动作电压和返回电压测试

表二 低压继电器实验结果记录表

五、实验仪器设备

六、问题与思考

1.电流继电器的返回系数为什么恒小于1?

答:返回电流与启动电流的比值称为继电器的返回系数Kre ,Kre=Ire/Iop ,

使继电器开始动作的电流叫启动电流Iop ,动作之后,电流下降到某一点后接点复归,继电器返回到输出高电子,这一电流点叫返回电流Ire 。为了保证动作后输出状态的稳定性和可靠性,过电流继电器和过量动作继电器的返回系数恒小于1 。在实际应用中,常常要求较高的返回系数,如0.85-0.9 。

2.返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途?

答:确保保护选择性的重要指标.让不该动作的继电器及时返回,使正常运行的部分系统不被切除. 3. 实验的体会和建议

答:通过电磁型电流继电器和电压继电器实验,使我熟悉DL型电流继电器和DY型电压继电器的的实际结构,工作原理、基本特性;熟悉学习动作电流、动作电压参数的整定方法,了解各种继电器的结构,学会电压继电器各实验仪器的使用方法。

实验二 电磁型时间继电器和中间继电器实验

一、实验目的

1. 熟悉时间继电器和中间继电器的实际结构、工作原理和基本特性; 2. 掌握时间继电器和中间继电器的的测试和调整方法。 二、实验电路

1.时间继电器动作电压、返回电压实验接线图

2.时间继电器动作时间实验接线图

3.中间继电器实验接线图

4.中间继电器动作时间测量实验接线图

三、预习题

影响起动电压、返回电压的因素是什么? 答:额定电压和继电器内部结构 四、实验内容

1.时间继电器的动作电流和返回电流测试

表一 时间继电器动作电压、返回电压测试

2.时间继电器的动作时间测定

表二 时间继电器动作时间测定

3.中间继电器测试

表三 中间继电器动作时间实验记录表

五、实验仪器设备

六、问题与思考

1.根据你所学的知识说明时间继电器常用在哪些继电保护装置电路? 答:时间继电器室一种用来实现触点延时接通或断开的控制电器,在机床控制线路中应用较多的是空气阻尼式和晶体管式时间继电器。

2.发电厂、变电所的继电器保护及自动装置中常用哪几种中间继电器? 答:

快速中间继电器、大容量中间继电。 3. 实验的体会和建议

答:通过电磁型时间继电器和中间继电器实验,使我熟悉时间继电器和中间继电器的实际结构、工作原理和基本特性; 掌握时间继电器和中间继电器的的测试和调整方法。

延时中间继电器、交流中间继电器、

实验三 三段式电流保护实验

一、实验目的

1. 掌握无时限电流速断保护、限时电流速断保护及过电流保护的电

路原理,工作特性及整定原则;

2. 理解输电线路阶段式电流保护的原理图及保护装置中各继电器

的功用;

3. 掌握阶段式电流保护的电气接线和操作实验技术。

二、实验电路

三、预习题(填写表格)

四、实验内容 表一

注 继电器动作打“√”,未动作打“×”。 五、实验仪器设备

六、问题与思考

1.三段式电流保护为什么要使各段的保护范围和时限特性相配合?

答: 三段保护(过负荷、过流、速断)应当互相配合,各个保护区域能够连续,这样,在回路发生故障时,无论电流在什么值,保护都能动作。如果三段保护范围没有配合,各段保护区域之间还有空挡,而回路故障电流正好在这个空挡中,就没有了保护,会造成事故扩大。

2.三段式保护模拟动作操作前是否必须对每个继电器进行参数整定?为什么? 答: 根据满足需要进行设定。因为, 保护的动作电流是按躲过线路末端最大短路电流来整定,可保证在其他各种运行方式和短路类型下,其保护范围均不至于超出本线路范围。保护范围就必然不能包括被保护线路的全长。因为只有当短路电流大于保护的动作电流时,保护才能动作。 3. 实验的体会和建议

答:通过三段式电流保护实验的学习,使我掌握无时限电流速断保护、限时电流速断保护及过电流保护的电路原理,工作特性及整定原则;理解输电线路阶段式电流保护的原理图及保护装置中各继电器的功用;掌握阶段式电流保护的电气接线和操作实验技术。

实验四 功率方向电流保护实验

一、实验目的

1. 熟悉相间短路功率方向电流保护的基本工作原理; 2. 进一步了解功率方向继电器的结构及工作原理; 3. 掌握功率方向电流保护的基本特性和整定实验方法。

二、实验电路

图4-1 方向电流保护原理图

图4-2 功率方向保护实验接线图

三、预习题

功率方向电流保护在多电源网络中什么情况下称为正方向?什么情况下称为反方向?为什么它可以只按正方向保证选择性的条件选择动作电流?

答: 要解决选择性问题,可在原来电流保护的基础上装设方向元件(功率方向继电器)。首先分析不同点短路时短路功率的方向。规定功率的方向。 四、实验内容 表一

注 继电器动作打“√”,未动作打“×”。 五、实验仪器设备

六、问题与思考

1.方向电流保护是否存在死区?死区可能在什么位置发生?

答: 方向电流保护存在死区,可能发生在被保护线路出口发生短路时母线流向线路为正.

2.简述90°接线原理的三相功率方向保护标准接线要求。

答: 90度接线是指一次系统三相对称,且功率因数为1,则加给功率方向继电器电压线圈和电流线圈的电压和电流之间的相位差为90度,称为90度接线如果电压和电流之间的相位为0 3. 实验的体会和建议

答:通过功率方向电流保护实验,使我熟悉相间短路功率方向电流保护的基本工作原理;进一步了解功率方向继电器的结构及工作原理;掌握功率方向电流保护的基本特性和整定实 …… 此处隐藏:1102字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

大工14秋《电力系统继电保护实验》实验报告.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1893941.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)