安全管理重点施工项目控制措施
安全管理重点控制措施目录
一、基础开挖安全控制措施
二、施工用电安全控制措施
三、起重、机械运输作业安全控制措施
四、消防安全控制措施
五、有毒、有害作业安全控制措施
六、化学危险品安全控制措施
七、吊装作业安全控制措施
八、脚手架搭拆安全控制措施
九、高处作业安全控制措施
十、季节性施工的安全控制措施
十一、大型起重机械安全控制措施
十二、主厂房钢筋混凝土结构与汽机房平台、端墙钢结构交叉作业安全控制措施
根据国电吉林龙华白城热电厂扩建工程主体工程A标段施工特点,项目部对工程整体存在的常规性危险进行初步辨识和风险评价,确定本工程以下作业项目作为安全文明施工控制重点:基础开挖;施工用电安全;起重、运输作业安全;消防安全;有毒、有害作业安全;危险化学品安全;吊装作业安全;脚手架搭拆安全;高处及交叉作业安全;季节性施工安全;大型起重机械安全;放射源作业安全。
一、基础开挖安全控制措施
1.1 土石方开挖前应了解水文地质和地下设施情况,制定施工技术措施及安全施工措施。
1.2 挖掘区域内如发现不能辨认的物品、地下埋设物、古物等,严禁擅自敲拆,必须报告上级进行处理后方可继续施工。
1.3 在有电缆、管道及光缆等地下设施的地方进行土石方开挖时,应事先取得有关管理部门的书面同意,并有相应的安全措施且派有专人监护;严禁用冲击工具或机械挖掘。
1.4 挖掘土石方应自上而下进行,严禁使用挖空底脚的方法。挖掘前应将斜坡上的浮石清理干净,堆土的距离及高度应符合施工组织设计的有关规定。
1.5 在电杆或地下构筑物附近挖土时,其周围必须有加固措施。在靠近建筑物处挖掘基坑时,应采取相应的防塌陷措施。
1.6 在施工区域内挖掘沟道或坑井时,应在其周围设置围栏及警告标志,夜间应设红灯示警,围栏离坑边不得小于0.8m。
1.7 上下基坑时应挖设台阶或铺设防滑走道板;若坑边狭窄,可使用靠梯;严禁攀登挡土支撑架上下或在坑井的边坡脚下休息。
1.8 在夜间进行土石方施工时,施工区域应有足够的照明。
1.9 排水
(1)在有地下水或地面水流入基坑处进行挖土时,应有排水措施,并应防止因抽水而引起坍方、流砂。大型坑、井的排水措施应经过方案设计并按要求设置。
(2)水泵在使用前应经电工检查,确保其绝缘和密封性能良好。水泵的使用、操作应按《安规》中的规定执行。
(3)严禁在水中或潮湿之处搬移、检查正在运行的潜水泵,进行检查、移动时必须切断电源。
(4)井点排水:
1)井点排水方案应经设计确定。
2)所用设备的安全性能应良好,水泵接管必须牢固、卡紧。作业时严禁将带压管口对准人体。
3)人工下管时应有专人指挥,起落动作一致,用力均匀;人字扒杆必须系好缆绳。
4)机械下管、拔管时,吊臂下严禁站人。
5)在有车辆或施工机械通过的地点,敷设的井点应予以加固。
1.10 边坡及支撑
(1)在边坡上侧堆土(或堆放材料)及移动施工机械时,应与边坡边缘保持一定的距离。当土质良好时,堆土(或材料)应距边缘0.8m以外,高度不宜超过1.5m。
(2)在土方开挖中应随时注意边坡的变动情况,如出现滑坡迹象(如裂缝、滑
动、流砂、塌落等)时,应立即采取下列措施:
1)暂停施工,必要时所有人员和机械撤至安全地点;
2)做好观测并记录;
3)通知设计单位提出处理措施。
(3)拆除支撑应自下而上进行,更换支撑应先装后拆。拆除固壁支撑时应考虑对附近建筑物安全的影响。
1.11 人工开挖
(1)人工开挖时,两人操作间距应以不互相碰撞为宜(一般保持2m~3m),并应自上而下逐层开挖,严禁采用掏洞的挖掘方法。
(2)在基坑内向上运土时,应在边坡上挖设台阶,其宽度不得小于0.7m,相邻台阶的高差不得超过1.5m。严禁利用挡土支撑搁置传土工具或站在支撑上传递。
(3)人工开挖石方时,工具必须完好,站立位置应稳固。打锤与扶钎者不得面对面作业,扶钎者应戴防护手套。
(4)不能装运的大石块应劈成小块。用铁锲劈石时,人间距离不得小于1m;用锤劈时,人间距离不得小于4m。
1.12 机械开挖
1)采用大型机械挖土时,应对机械的停放、行走、运土方法及挖土分层深度等制定出具体施工技术措施。
2)大型机械进入基坑时应有防止机身下陷的措施。开动挖土机前应发出规定的音响信号。
3)挖土机行走或作业时:
a)严禁任何人在伸臂及挖斗下面通过或逗留;
b)严禁人员进入斗内,不得利用挖斗递送物件;
c)严禁在挖土机的回转半径内进行各种辅助作业或平整场地。
4)挖土机暂停作业时,应将挖斗放在地面上,不得使其悬空。
5)清除斗内的泥土或石块,应在挖土机停止运转、司机许可后方可进行。
二、施工用电安全控制措施
2.1 项目部按规定编制用电组织设计和制定安全用电制度,经过审核批准后实施。临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。现场用电设施采用“谁使用、谁负责”的原则,公用用电设施由电仪工地负责,各用电单位每日安排电工值班员对电气线路及用电设施进行巡检,并要有巡检记录。
2.2 现场必须采用三相五线制,三级配电二级保护。配电箱采用统一标准制作,经检测合格且装置完好、标识统一,符合安全技术规程要求。施工中,应保证配电箱、开关箱的数量且定置放置,并绘制布置图。首先,专业工地电工要定期进行检查,不符合规定的要及时整改。其次,要加强对外包队电工的培训,使其熟练掌握施工用电规范。第三,要加强现场安全用电的检查工作,重点检查:用电设备的接地、接零;电源线接头的绝缘包缠;漏电保护器的灵敏性;电焊机二次线的接头;非电工接线等问题。
2.3 所有施工用电均施行“一机、一闸、一保护”。所有电气设备都必须有接地或接零措施,并符合规范要求。
2.4 现场的施工用电总体布置,地埋电缆保证埋深符合安全要求,并设标志桩。电源线、电焊线设可靠的过通道保护(穿线管)措施,盘、柜和用电工器具按规定配置合格的漏电保护器。绘制出现场施工用电总体布置图,图上应标明:电缆的走向、埋深或架高,各转换柜及配电盘的具体位置和最大负荷量。
2.5 成立专门队伍,根据《施工用电安全管理制度》专项管理施工用电,严格监督检查,严防私拉乱接等违章用电现象的发生。
2.6 施工作业的电动工器具必须配有二级漏电保护器。
2.7 加强雨季施工的安全用电管理,防止漏电伤人:对于地处低洼地段的变配电装置要进行垫高处理,防止水淹;各种室外变配电装置和用电设备要有防雨设施;对于漏电保护装置,在雨季要进行及时检查工作,发现问题及时处理。对于高大机械及其建筑物在雨季施工中应作好防雷工作;对于电动工具要加强检查维护工作;施工人员正确使用劳动保护用品。
2.8 对有关专业主要施工人员进行电气安全知识培训并组织考试,所有参加分部(单机)试转的人员均经过用电工作票制度的培训,执行书面用电工作票管理制度,书面确定用电工作票申请人和监护人。分部(单机)试转中严格执行用电工作票申请和监护制度。
2.9 所有固定设施每年雷雨季节前应做好防雷接地的检测,以确保人身和设备的安全。
三、 起重、机械运输作业安全控制措施
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习