导读: 电力系统 编号: 高频开关电源直流充电屏全部校验作业指导书 编写: 年 月 日 审核: 年 月 日 批准: 年 月 日 单位: 电力系统 1 范围 本指导书适用于高频开关电源直流充电屏校验。 2 引用文件 下列标准及技术资料所包含的条文,通过在本作业指导书中的引

电力系统

编号:

高频开关电源直流充电屏全部校验作业指导书

编写: 年 月 日 审核: 年 月 日 批准: 年 月 日

单位:

电力系统

1

范围

本指导书适用于高频开关电源直流充电屏校验。

2 引用文件

下列标准及技术资料所包含的条文,通过在本作业指导书中的引用,而构成为本作业指导书的条文。本作业指导书出版时,所有版本均为有效。所有标准及技术资料都会被修订,使用本作业指导书的各方应探讨使用下列标准及技术资料最新版本的可能性。

国家电网安监[2005]83号 国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分) DL/T 637-1997《阀控式密封蓄电池定货技术条件》 DL/T 459-2000《电力系统直流电源柜定货技术条件》

DL/T 5044-95《火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定》

DL/T 724-2000《电力系统用蓄电池直流电源装臵运行与维护技术规程》 JB/T 9568—2000 电力系统继电器、保护及自动装臵通用技术条件 DL/T 5136—2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程

湖北省电力公司关于《变电站直流系统保险及负荷开关配备的规定》 高频开关电源直流系统产品技术说明书

3

修前准备 准备工作安排

3.1

电力系统

3.2

人员要求

3.3 工器具

3.4 材料

电力系统

3.5 危险点分析

3.6 安全措施

电力系统

4.高频开关电源直流系统全部校验流程图

→→

→→→

→→

电力系统

5. 作业程序和作业标准 5.1开工

5.2检修电源的使用

电力系统

1.2

充电模块检验

1. 浮充电压检验:将被检验充电模块单独运行, 检查其浮充电压应为(2.23-2.28)V×N 2. 均充电压检验:将被检验充电模块单独运行, 检查其均充电压应为(2.30-2.35)V×N 3. 均流不平衡度检验: (≤±5%)将被检验充电 模块全部投入,使充电机满负荷运行,模块间 负荷电流的均流不平衡度按以下公式计算: β=(I- IP)/ IN×100% 式中β—均流不平衡度; I—实测模块输出电流的极限值; IP—N 个工作模块输出电流的平均值; IN—模块的额定电流值。 4. 交流过、欠压保护性能检验:将被检验充电模 块单独运行,当交流输入电压波动范围低于 在进行充电模块工作时, 必须将蓄电池与直流母线可靠连接

, 防止 304V、高于 456V 时,应自动关机;电压正常 直流母线失压。 后,应自动恢复工作。当直流输出电压超过预 先整定限值时(大于 323V、小于 195V) ,应能 自动告警,经延时自动关机 5、稳压精度检验: (应≤±0.5%) 交流输入电压在额定电压±10%范围内 变化,负荷电流在 0-100%额定值变化时,直流 输出电压在调整范围内的任一数值时其稳压精 度按照下面公式计算。(用双踪示波器测试) δU=[(UM-UZ)/2UZ]×100% δU——稳压精度 UM——输出电压波动极限值 UZ——输出电压整定值

第 7 页 共 11 页

电力系统

1.2

充电模块检验

6、稳流精度检验: (应≤±1%) 交流输入电压在额定电压±10%范围内变化、 输出电流在 20%-100%额定值的任一数值,充电 电压在规定的调整范围内变化时,其稳流精度 按照下面公式计算。 δI=[(IM-IZ)/IZ]×100% δI——稳流精度 IM——输出电流波动极限值 IZ——输出电流整定值 在进行充电模块检验时, 必须将蓄电池与直流母线可靠连接, 至少 7、 纹波系数检验: (应≤±0.5%) 有一个模块工作 δ=[(UF-Uq)/2UP]×100% δ——纹波系数 UF——直流电压脉动峰值 Uq——直流电压脉动谷值 UP——直流电压平均值。 8、 音响噪声无异常 9、 绝缘电阻≥10 MΩ(在线检查) 10、 清扫充电模块 模拟恒流充电→恒压充电 1、 正常充电程序试验: →浮充电等自动转换过程,整定充电电流,进 行恒流充电, 当电池端电压逐渐上升到整定的 允许电压值,电流减小为 0.1 I10,时,程序将 控制充电装置自动转换为恒压充电状态运行; 2、 长期浮充运行程序试验:每相隔 1~3 个月时 间(可以任意整定一个数) ,程序将控制充电 浮充电装置自动转入正常充电程序运行, 然后 又自动返回;

1.3

监控模块检验

1.3.1

微机控制程序试验

1.3.2

输出限流、过流保护试验

输出限流、过流保护试验:选用外接可调电阻 箱作为负载,调整电阻值,一般整定在(1.05~ 1.1)IN。输出电压突然下降,电流不再上升, 这一点即为充电浮充电装置的限流点。

第 8 页 共 11 页

电力系统

1.3.3

自检功能试验

1.3.4

三遥功能试验

自检功能试验:GZDW 系列微机控制直流电源柜具 有自检功能,能对所设定的电流、电压、时间等 参数进行自动巡检,也可在屏幕上显示和修改, 并发出相应的信号。程序若发现柜内有任何故障, 将会自动报警。 三遥功能试验: 通过三遥接口 (一般采用 RS—232、 RS—422、 RS—485 接口) 与远方的调度中心相接, 实现遥信、遥测、遥控,模拟出蓄电池组电压过 低、控制母线电压过低或过高、母线接地、交流 电源缺相或中断、充电浮充电装置运行方式、直 流断路器

运行状态等信号,遥信接口应能将上述 信号在远方调度中心的屏幕上显示出来。遥控开 机、停机、充电浮充电装置的切换等 将两路交流电源同时投运,只有一路向充电机供 电。断开工作电源,另一路必须自动切换投运, 同时监控模块将显示变化告警。 交流电源电压过高(456V) 、过低(304V)或缺相 时应告警,并延时自动关机。 交流回路对控制回路及对地的绝缘电阻值,不应 小于 1MΩ。

综合自动化站必须做此项

1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 2

交流部分检验 两路交流电源转换检验 交流电源异常检验 交流回路绝缘检验 馈线屏检查 1、 检查各个支路空气开关、母线、支架固定应牢 固可靠无松动; 2、 检查馈线屏母线极性、颜色正确; 对于不能停电的设备必须作好绝缘处理, 重要直流 3、 检查导线布局是否整齐合理,有无破损、截面 在清扫处理时, 负荷作好防误碰处理 是否合格; 4、 检查固定连接螺栓及端子排接线应牢固无松 动; 5、将馈线屏内各部件清扫干净。

2.1

直流馈线屏检查外观检查 清扫

第 9 页 共 11 页

电力系统

2.2

各个支路空气开关、保险 的检查

1、 检查各个支路空气开关、保险名称及标记清 晰、洁净,指示灯正确; 2、 模拟各个支路开关跳闸或保险熔断应立即告 警; 3、 模拟各个支路跳闸、保险熔断应立即告警。

2.3

调压装置检查 1、 合闸母线电压值不变; 2、 手动升压试验:每次手动调压一档,控制母线 电压变化一次, 直到调整到控制母线电压与合 闸母线电压一致为止; 3、 手动降压试验:每次手动调压一档,控制母线 电压变化一次,直到调整到最低档为止。 1. 控制母线电压为整定值(220V) ; 2. 控制母线电压在 220V-245V 之间变化时, 自动 调压装置始终使控制母 …… 此处隐藏:1668字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

高频开关电源直流充电屏全部校验标准化作业指导书.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1893650.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)