教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 综合文档 >

某汽车生产厂涂装车间消防设计分析

来源:网络收集 时间:2026-08-11
导读: i!lil纂鬻囊l鬟囊鬻iil 某汽车生产厂涂装车间消防设计分析 林 财 (龙岩市消防支队,福建龙岩364000) 爆炸极限约为1%~7%(体积);二是与氧化剂能发生强 烈反应;三是流速过快,容易产生和积聚静电;四是其蒸气比空气密度大,能在较低

i!lil纂鬻囊l鬟囊鬻iil

某汽车生产厂涂装车间消防设计分析

(龙岩市消防支队,福建龙岩364000)

爆炸极限约为1%~7%(体积);二是与氧化剂能发生强

烈反应;三是流速过快,容易产生和积聚静电;四是其蒸气比空气密度大,能在较低处扩散至相当远的地方,遇明火会引燃着火,闪点29℃。2消防设计分析2.1总平面消防设计

建筑物与相邻建筑物关系见表l。根据表1,其防火间距均满足GB50016—20064建筑设计防火规范》(以下

消防工程是汽车生产厂区建设的重要工程,因为汽车生产工艺复杂、危险性高,使用易燃易爆化学原料进行工艺处理。笔者针对福建某汽车生产厂区涂装车间进行消防设计分析,包括总平面消防、工艺消防、建筑消防、电气消防、给排水消防、暖通消防等6个部分。通过分析达到消防设计安全、经济、合理。l项目概况

福建某汽车股份有限公司年产ls万辆汽车项目位于龙岩市高新技术开发区,其主要生产车间有冲焊、涂

涂装车间建筑物名称

方向北南西东

建筑物构筑物动力站房锅炉房

丁类

成品车停放场地

焊装车间

37.oo

摘要:对福建某汽车生产厂涂装车问消防设计进行分

析,从总图部分消防设计、工艺消防设计、建筑消防设计、电气

消防设计、给排水消防设计、暖通消防设计进行分析,以期达到消防设计安全、经济、合理,满足消防功能需求。

关键词:涂装车间;消防设计;消防安全中图分类号:X924.4。TU275.2

文献标志码:B

文章编号:1009—0029(2013J12—1369—04

简称“建规”)第3.4.1条的要求。涂装车间周围有环状道路,路宽7~10m,转弯半径9~12m,车间利用道路作消防通道。

表l建筑物与相邻建筑物关系

建筑物周围环境

生产类别

耐火等级

防火间距

37.OO27.50

二级

装、总装车间。涂装车间使用甲乙类火灾危险性物质,车间中储漆、喷漆、输调漆等工艺涉及采用二甲苯。涂装车

间的建筑面积51

980

m2,地上层数2层,局部3层,主体2.2工艺消防设计

涂装车间的喷漆室、储漆问、输调漆问等由于使用易燃性有机溶剂,是重点消防防范对象。工艺消防主要做好以下几部分:

结构为钢筋混凝土结构,屋盖及前处理区域边柱为钢结构。涂装车间具有以下危险特性:一是易爆,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸,

Ez]曹希锋,阏强,谢天光,等.某机场新建航站楼防火设计方案研究

EJ].消防科学与技术,2011,30(8):692—693.

[3]陈智泉.潍坊市多功能体育馆防火设计若干疑难点分析[J].消防科

学与技术,201I,30(2):118—120.

哪己兰

[4]陆德伟.基于性能化安全标准的建筑防火设计——以上海浦东某家

居商业广场为例[J].华中建筑,20lo,28(6):46—49.

Es]侯春源,胡庆杰.医药生产厂房防火设计初探——以分冻包装厂房

为例[J].洁净与空调技术,201l,(4):66—69.

[6]伍爱友,肖国清.性能化设计方法在高层建筑防火设计中的应用

[J].中国安全科学学报.2006,16(1):83—87.

[7]胡隆华,霍然,李元洲,等.澳大利亚性能化防火设计规范的结构特

眦y

点浅析及启发[J].消防科学与技术,2002,21(3):18—20.

~一~~~一~一一一~一一~一.耋~~{-篡芝慧一

一~删一~

M如

呲㈨一~她軎.哪舭№毗撕沌董.唧

‰~~一胁肚一

mm一一

~~~一一一一意嚣兰~

.§.曼融y

Firesafetydesignofbuildingpatio

andatrium

作者简介:许宇航(1975一),男,重庆市巴南区消防支队防火监督处处长,工程师,主要从事消防监督管理工作,重庆市巴南区龙洲大道119号,401320。

收稿日期:2013--07—24

XUYu—hang

(ChongqingBa’nanFireDetachment,Chongqing401320,

消防科学与技术2013年12月第32卷第12期

1369

万方数据

一是喷漆室、油漆烘干室风机均采用防爆型风机。二是喷漆、流平、调漆、烘干等易燃易爆工艺过程均在车

间内密闭房间室内进行,以避免火灾及爆炸危险产生。

三是在易着火的设备内(如喷漆室、输调漆间、小修室、注蜡室等)除了设置可燃气体浓度报警装置外,还根据火灾

不同性质分别设置自动雨淋灭火装置、自动喷淋灭火装

置或CO:自动灭火装置,车间内设置消火栓以减少车间的火灾危险。四是对于烘干室设计上考虑适当的换气量,使循环空气中有机溶剂含量控制在适当的范围内,大大低于爆炸极限,从而减少火灾危险。五是在防爆区内所有用电设备场合采取了防火防爆措施。在高压电场所

均设有明显的“警示”标志。六是车间设计考虑安全门及

疏散通道,以便车间发生火灾时人员及时撤离。2.3建筑消防设计

根据工艺专业资料,此车间生产火灾危险性类别为丁类,耐火等级为二级。涂装车间建筑面积为51

980

m2,丁类多层生产车间,建筑内不划分防火分区,满足“建规”第3.3.1条规定。油漆工段采用封闭.喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体自动报警

系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例小于等

于20%。符合“建规”第3.1.2条第2项规定。

输调漆间与储漆间与主体车间用防火墙分隔,变电

所用防火墙分隔;备用发电机房与车间用耐火极限达到

2.0

h的墙体分隔,门采用甲级防火门;三层空调机房与

车间用耐火极限达到1.0h的墙体分隔,门采用乙级防火门。

车间设5个直接对外出口,8部楼梯,疏散宽度及疏散距离均满足“建规”第3.7.4条、第3.7.5条。北侧贴

建站房均有独立的出入口,满足“建规”第3.7.4条、第

3.7.2条的要求。

涂装车间内部装修选用不燃性材料,地面铺设地砖,吊顶采用矿棉板及铝合金方板,符合《建筑内部装修设计防火规范》第4.0.1条的规定。屋面、墙面保温材料为玻的钢柱及屋顶钢梁涂刷防火涂料,达到二级耐火要求。

输调漆间及储漆间均设有独立的出入口,与车间相

h。外墙及屋面为压

型钢板墙体,单位质量小于60kg/m2,可作为泄压墙体、屋面,经计算其面积满足“建规”第3.6.3条的规定。涂装车间内阴极电泳设备、超滤设备、备用空压机、制冷设备(一组)、输调漆设备及消防设备负荷等级为二级,其他用电设备负荷等级均为三级。根据需要设置3处车间变电所,各变电所10kV电源均放射引自厂区10kV配电所。其中,一层南侧设变电所1处,设2台2

000

1370

万方数据

kVA变压器 …… 此处隐藏:6310字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

某汽车生产厂涂装车间消防设计分析.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1893408.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)