导读: 某厂房钢筋砼屋架可靠性检测鉴定与分析 维普资讯 http://www.77cn.com.cn 20年 4 05月总第 1 8 1期 陕西建筑 1 7 建筑结构与施工 某厂房钢筋砼屋架可靠性检测鉴定与分析孙永民陆建勇 蒙佳 708西安; 10 2 (.西省建筑科学研究设计院 1陕2深圳德港装饰工程公司

某厂房钢筋砼屋架可靠性检测鉴定与分析

维普资讯 http://www.77cn.com.cn

20年 4 05月总第 1 8 1期

陕西建筑

1 7

建筑结构与施工

某厂房钢筋砼屋架可靠性检测鉴定与分析孙永民陆建勇 蒙佳 708西安; 10 2 (.西省建筑科学研究设计院 1陕2深圳德港装饰工程公司 5 10深圳 ) . 80 0

要:本文通过七十年代某厂房大跨度钢筋混凝土屋架的检验鏊定,旧型厂房屋架的检测,出了具体可对提

行的方法,并按照现行国家标准规范,综合考虑当时钢筋混凝土屋架的设计要求,对屋架的可靠性进行了鉴定分析,为整个厂房的可靠性评定提供了重要的和必要的依据,可为目前大量正在使用或使用多年的工业厂房也大跨度屋架的可靠性鉴定提供参考。 关键词:钢筋砼屋架;可靠性;测;定检鉴

1引盲

某厂房为 4个 1 .连跨的单层工业厂房,网尺寸 8m 0柱

目前,在我国还存在着大量上世纪七十年代前所为(8 mx ) 6 m,架下弦距地面 7 m, 1. 4 x .屋 0 0 .上弦中部 0建的厂房,特别对当时国家建设的一批大型工厂,该设有钢天窗架,厂房建筑面积约 50, 4 (始建于 7 02 0年类厂房的面积甚至占到目前厂房使用面积的 7 ̄以 06 代。厂房屋架采用第三机械工业部第四设计院(8/ 1米上,而该类厂房已使用近四十多年甚至接近设计使用预应力多边形屋架 ( 3— 6> y J8 3 y J8 4 B 4 6 )中 w 1-及 w 1-

年限,但由于生产需求和经济条件限制等因素的影型装配式预应力钢筋砼多边形屋架,混凝土设计强度响,用新建厂房进行替换还不现实,采因此,现有厂为 30号 ( 3)对 5 C 3,屋架跨度为 1 . 8 m,屋架自重约 0房当前的结构安全性进行检测鉴定显得尤为重要。而 7 k 0 N;屋面板采用 1 rx .的预应力装配式钢筋 . 6m 5 e 0屋架作为厂房的主要承重构件,直接影响厂房的安砼屋面板,每块自重 1 . N。 44 k由于生产工艺的需要,须全,但往往由于诸多因素的影响,需对屋架的承载力在厂房屋架上增设通风系统,同时根据厂房相关资

进行检验,如何对厂房的屋架特别是大跨度屋架利用料,该厂房在施工期间, 3榀屋架的部分预制腹杆有 O原位进行检验是关系

到厂房整体可靠性鉴定的重要混凝土强度远低于设计要求,中除 6榀安装于悬挂其环节。面就某厂房预应力钢筋混凝土屋架的可靠性吊车 (~ D)中的进行了加固外,下 C) (跨另有 2榀未予 4

检测鉴定进行有关的分析探讨,为正在使用或使用加固,可因此,为确保改造后屋架的安全使用,需对其安多年的工业厂房大跨度屋架的可靠性鉴定提供参考。全性进行检测鉴定。 2屋架检测鉴定分析实例2 1工程概况 .

22屋架检测原则 .

考虑部分屋架存在质量隐患,且经过多年使用

某厂房钢筋砼屋架可靠性检测鉴定与分析

维普资讯 http://www.77cn.com.cn

1 8

陕西建筑

2 0年 4月总第 18 05 1期

而 w 1- 后,应力屋架的张拉应力会有所损失,以用理论荷载, y J8 4屋架下弦有悬挂吊车荷载。考虑已预难w 1-屋计算法确定其承载力,照《按工业厂房可靠性鉴定标对当时混凝土强度较低的 6榀 y J8 4架进行了因此认为通过资料核实、场回弹对比及表面现准 ̄ G J 4— 0的有关规定, ( B 14 9 )对验算难以判定的结构加固,或构件,必要时可通过试验进行判定,因此检测时,除碳化检查等综合分析,选取混凝土强度相对较差的一 w 1-对屋架的节点连接状况、砼碳化及外观质量进行检查榀 y J8 3型屋架进行非破坏性承载力检验比较妥 1米 B 4 6 )中有关外,取混凝土强度较低的一榀屋架,其结构性能当。按照( 8预应力多边形屋架 ( 3 - 6}选对检验荷载进行了检验,据检测结果,根按照《工业厂房可靠性鉴设计对该类屋架在标准荷载下的检验要求,所 定标准 ̄ G J4 - 0中对混凝土构件的承载力、 ( B 14 9 )构造值如下图 1示。’

连接、裂缝和变形对其安全性进行了鉴定评级,为厂房后期的改造处理提供了科学可行的技术依据。23屋架检测鉴定的依据 .

①现行国家标准《建筑结构荷载规范} B 09 ( 50 - G20) 01

②现行国家标准《砼结构设计规范}G 500 (B 01-2 0) 02

图1 .屋架最终检验荷载示意图26屋架检验前的实际受荷状况 .

③现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范}G 5 2 4 2 0 ) ( B 00 - 02

由于采用相应屋面板不拆

除的情况下对屋架进行检验,因此,应按照现行《筑结构荷载规范》建

④现行国家标准《工业厂房可靠性鉴定标准》 (B 0 9 2 0 )厂房实际屋面的构造计算出屋架加 G 50— 0 1及( J 4— 0 GB 14 9 )

载前的受力状况为:

⑤《 8 1米预应力多边形屋架 ( 3 - 6}第三机械 B 4 6)(工业部第四设计院)

①现屋面荷载标准:a面板自重:. N/ ̄01N/ ( .屋 1k m . 3 k m2 ̄灌缝) b面防水:. k/ .屋 03 N m2 5 c5 . mm厚水泥砂浆:. N/ 1 0 k m2 3 d10 . mm厚水泥蛭石板:. Y/ 2 0 05 m k屋面 yq恒= .5 Y/ 25k m2

⑥ 08米预应力多边形屋架补充图 (3 - 9 ) B 4 09)(第三机械工业部第四设计院)24屋架结构性能检验的基本方案 .

由于对屋架进行非破坏性检验,了保证试验状为况与屋架的实际连接状况相同,同时确保试验安全, 对屋架采用原位 (不拆)检验,另外,为了减小检验中加荷量大的困难,采用在屋面板不拆除的情况下,即对

②屋架自重为:0 N 7k

③连系梁自重及天窗自重计:5N 1k对以上荷载按屋架的节点受力进行分配后,现屋

屋架在现有受荷状况下继续施加荷载进行检验。检验架受力标准值如图 2:前,断开所检屋架于相邻屋架问的纵向连接,应以减小和消除周围约束对屋架检验时的影响。25检验荷载最大值 .

该厂房的屋架采用 08米预应力多边形屋架

( 3— 6》第三机械工业部第四设计院)中 y J8 3 B 4 6)( w 1-及 y j8 4 w 1—两种承载能力不同的屋架,其屋面荷载标图2 .屋架检验加载前已受荷载示意图

准值均为 3 0 gm2 w 1—型屋架下弦无悬挂吊车 27检验还需施加的外加荷载 8k/, j8 3 y .

某厂房钢筋砼屋架可靠性检测鉴定与分析

维普资讯 http://www.77cn.com.cn

20 05年 4总第 18月 1期

陕西建筑

1 9

按照屋架检验荷载的最大值及检验前的实际受时即停止试验。

荷状况,计算出屋架受屋面现有荷载状况下还需外加的荷载值如图 3。t t 1 k 5 N Q M 9 7 k , N 7k 5 N 1 k 9 Nt ̄, a I

③加荷试验中,屋架杆件出现砼受压破坏迹象,停止试

验。

④加荷试验中,架挠度变化值达到相应荷载下屋计算挠度的 1倍时或挠度与荷载不呈线弹性关系, . 2停止试验。21 .0屋架检验结果

在屋架结构性能检验前,对相应屋架的外观质先从以上外加荷载图可知,需外加的总荷值为量进行了检查,未发现屋架的上下弦杆及腹杆有裂缝。当屋架所加荷载达到检验荷载时,受拉腹杆及下弦杆均未出现裂缝,整个外加荷载过程中,在所检屋由于检验所需外加荷载较大,用配重加载时需架挠度增量值为 2 m且变形与荷载呈弹性关系。采 . m, 3要大量的配重物,且装卸困难,不利于试验。考虑厂房通过赃屋架在现荷载下和最终受荷下的挠度计算,确

定在本次试验外加荷载下屋架的计算挠度增量应为的集中荷载采用地面植筋提供反力装置,采用油压千 4 r因此检验荷载下屋架实测挠度增量 23 m小 . m, 7 a . m斤顶提供反力进行节点加载。验中为了便于分级加于相应荷载下的计算挠 …… 此处隐藏:3898字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

某厂房钢筋砼屋架可靠性检测鉴定与分析.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1893326.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)