防排烟题答_secret
建筑消防防排烟
防排烟的主要方法
防排烟的目的就是对火灾烟气进行有效地控制,以使火灾现场人员免遭烟气毒害。防烟就是防止烟气侵入疏散通道及重要房间,同时防止火灾时烟气的大量产生。排烟就是在火灾初期对已产生的烟气迅速地排除以防其集聚和扩散蔓延,避免人员与烟气的直接接触,为人员的疏散创造有利条件。防排烟的方法有: 1) 设置机械送风、排烟系统,对保护区域实行正压送风防烟和机械排烟。 2) 设置自然通风设施,利用烟气的热浮力特性进行自然排烟。
3) 对建筑进行防烟分隔,防止烟气扩散;建立防烟封闭避难区,为疏散人员提供临时的安全场所。 4) 对建材和家具进行阻燃、消烟处理,减少发烟量。
5) 喷洒化学消烟剂或水雾消除烟气中的有毒成分及烟尘粒子,减少烟气的毒性。
另外,国内外学者还探讨了采用吹吸式空气幕进行防烟的技术.空气幕即是由平面平行射流形成的具有一定刚度的气体幕墙。气幕刚度的大小主要取决于射流出口的动量流率。当气幕动量达到一定水平时就能阻挡烟气气流,使烟气不能进入保护区域。目前在建筑防排烟领域空气幕防烟技术还未达到实用化程度。 高层建筑设置防排烟的有关规定
32 m的二类建筑以及塔式住宅。设置
除建高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m间采用自然排烟方式时不受上述建筑高度限制。
高层建筑内的房间,面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的无外窗房间或开窗面积小于2%房间面积的房间需要设置机械排烟系统。有些房间如超市、商场等,虽然具有可开启外窗,外窗面积也能达到自然排烟要求,但房间内最不利点至最近外面或疏散通道的距离超过30m,这类房间仍需采用机械排烟方式。 内走道排烟设计
内走道是火灾发生时联系着火房间与疏散通道的唯一通道,其排烟设计是对保障安全疏散十分重要。人在浓烟中低头掩鼻最大通行的距离为20~30米,这一重要事实是内走道排烟设施设置的基础。
1)内走道排烟设置的设置条件与类型
长度超过20米的内走道,应设排烟设施。可以采用自然排烟或机械排烟方式。
走道内可开启外窗总面积不小于走道面积的2%且走道内任一点至可开启外窗或疏散口的水平距离不超过30米的内走道,可采用自然排烟,否则应采用机械排烟。
设计时,可将内走道中所有可开启外窗和疏散口作为起始点,沿着内走道向内延伸30米(包括各分支走道)。如果这些延伸线的终点能到达内走道的所有区域,即可采用自然排烟,否则应采用机械排烟。
内走道无窗端与无外窗房间相连时,该房间进深应计入走道长度。 2)内走道排烟面积的计算
内走道采用机械排烟时,走道排烟面积为走道的地面积与连通走道的最大一间未设排烟设置(包括自然排烟和机械排烟)且未设防火门的面积之和。 3)走道的机械排烟系统竖向设置时,竖向风道排烟量按最大面积走道排烟量两倍确定。 中庭防排烟设计方法
建筑消防防排烟
1) 中庭的定义与分类
高度三层或三层以上,且平面尺寸中短边长度不小于6米的大容积空间称之为中厅。从防排烟的角度,中庭可以分为三类:屏蔽式中庭、回廊式中庭、混合式中庭。 2)屏蔽式中庭的防排烟
屏蔽式中庭指中庭与周围建筑之间采用防火卷帘隔断或使用内幕墙隔断(例如采用硼硅酸盐玻璃)。火灾时中庭与周围建筑空间相互独立,因此中庭与周围建筑空间的防排烟系统完全独立设置。
中庭采用自然排烟或机械排烟方式;周围建筑空间根据各自具体情况另行设置排烟设施。 3) 回廊式中庭的防排烟
回廊式中庭指火灾时中庭通过回廊与周围建筑的使用区域发生空间上的联系。 周围建筑区域视具体情况设置排烟设施。
中庭设置自然排烟或机械排烟设施,中庭发生火灾时,启动中庭的排烟系统;与中庭相连的建筑区域发生火灾时,启动火灾区域及同层回廊的排烟系统。
在各层回廊内设置机械排烟系统,在各楼层的回廊边缘设置由感烟探测器启动的活动挡烟垂壁或由永久构件构成的固定式垂壁,以形成储烟仓。例如对于中庭建筑常见的购物中心,沿中庭布置有许多单元商店,其面积较小,每个商店均要设置排烟设施非常困难,可以让烟气流入回廊以回廊作为储烟仓,在回廊内将烟气排除。
当中庭的机械排烟量较大,能够保证烟层在最顶层回廊人员的清晰高度之上时,各层回廊内可以不设置机械排烟系统及挡烟垂壁。 4)混合式中庭的排烟
5)计算排烟量时中庭体积的计算方法
从第二层开始,中庭与周围走道或房间应采用防火分隔物隔开,由防火分隔物围成的区域均视为中庭体积。中庭首层面积可按中庭二层面积计算。 建筑物地下房间、空间的防排烟设计
建筑物的地下部分包括各种功能不同的房间和空间,如变配电房、水泵房、水处理间、冷冻机房、热交换站,汽车库、自行车库等,应根据其功能特性及建筑特点采用不同的防排烟方式。 1)设备用房
地下层有些设备用房基本没有可燃物质,无人经常行走,且一经确定用途就不会挪作它用,可不设置排烟设施,此类房间如:水箱(池)间,水泵房、污水提升间、水处理间、冷冻机房、热交换站等。变配电房在火灾发生时,已不能向排烟风机提供动力,故不需要设置排烟设施。地下柴油发电机房内储油间已移至其他防火分区,同时又设置了水喷雾或气体灭火系统,通过窒息灭火,故也不需要排烟。
2)地下汽车库
面积超过2000平方米的地下汽车库应设置机械排烟系统。排烟系统可以与通风排气系统合用。
汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%。
汽车库内有直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当疏散出口邻近地上建筑物外围护结构时,为防止地下汽车库失火时向上部蔓延,该出口设置防火卷帘门。此类防火分区若设置机械排烟系统,也应同时设置进风系统。只有当疏散出口远离地上建筑物外围护结构,出口不设置防火卷帘门时,可采用自然补风方式。
建筑消防防排烟
3)地下自行车
地下自行车库不属于可燃物较多或经常有人停留的区域,可不设置排烟设施。
4)高层建筑地上部分的防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室或合用室利用可开启外窗进行自然排烟时,地下层的前室或合用前室局部正压送风系统的设置
此类建筑设置正压送风系统确有一定难度,应视具体情况进行区分。若地下层基本没有可燃物质,如水泵房、冷冻机房、自行车库等,此类地下层前室或合用前室可不设置正压送风系统。若地下层为地下商场、汽车库、库房或其他人员经常行面或可燃物较多的场所,其前室或合用前室应设置局部正压送风系统。 防烟楼梯间与合用前室正压送风系统的设置
之所以不提倡防烟楼梯间和合用前室合用一个送风系统,其理由有三:
(一)两个防烟部位要求的余压值不同,不同楼层的防烟楼梯间与合用前室之间的门和合用前室与走道之间的门同时开启或部分开启时,气流的走向及风量分配较为复杂。 (二)防烟楼梯间的防烟部位是整个楼梯间,而合用前室的防烟部位主要是失火层前室。火灾发生时,由于人群在各层的疏散,楼梯间通往合用前室的门间或启闭,使得系统风量分配至各层前室,难以确保火灾层前室防烟所必须的送风量。
(三)火灾发生时,消防电梯门启闭,合用前室余压将产生波动,消防队员使用前室消火栓灭火时,前室 …… 此处隐藏:9432字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲