换热站常见故障与解决方法 二
换热站常见故障与解决方法 二
换热站维修中我们常见到的故障原因一般有三个方面,投运过程中出现的故障、运行过程中出现的故障、日常使用中的突发状况。笔者昨天和大家一起探讨了换热站在投运过程中的故障,今天我们继续说明换热站在运行过程出现的常见故障及他的解决方法。
运行过程常见故障一,换热器换热量不足
造成换热器换热量不足的原因一般是由于换热器选型过小、汽量不足、凝结水排放不畅、水路堵塞、换热器内空气没有排出、换热器清洗不及时造成的内结垢严重等。对于这些问题怎样解决呢?我们可以逐个来看:
1、换热器选型过小,在无其他问题的前提下,如:循环水流程指标正常,加热蒸汽流程指标正常,进气压力比较高时才能达到换热量要求,气压一旦降低了则无法保证换热量,这个时候我们则需要更换或者增加换热器,不造成热量浪费,保证正常供热。
2、汽量不足,则换热器进汽压力较低时换热量得不到保障。这个时候,我们应该检查减压阀调整是否正确,外汽网与汽源,只要蒸汽的压力问题解决了,那么换热量自然就会得到保障了。
3、凝结水排放不畅,这多半是因为疏水器堵塞造成的,只要及时清理疏水器,换热量问题则迎刃而解了。如若是凝水管道过小而引起的,就只能加大凝水管道的尺寸了。
4、水路堵塞,会造成换热器水循环流量减少,换热系数降低。那么我们的解决方法则是进行反冲洗,拆开换热器清洗。
5、换热器内气没有排出,则只要注意在投运过程中将空气排出,并在运行过程中检查排气即可。
6、换热器内结垢严重,引起的原因主要是循环水质比较差。预防办法一是要控制循环水的水质;二是要合理控制量调节与质调节的范围;三是要努力减少管网失水量。解决之道则要拆开换热器清理并对其进行化学清洗。
运行过程常见故障二,循环水流量不足
循环水流量不足主要表现在供水和回水温差过大,这时候要检查循环泵内是否有积气或者堵塞,叶轮是否磨损;检查循环泵进出口阀门,旁路泄压管止回阀,除污器等。对于由于除污器堵塞而引起的泵进口压力低,一般只要改造除污器,加大其过流量即可。
运行过程
常见故障三,换热器内水击
造成换热器内水击的的原因一般是由于换热器内凝结水水位过高。解决方法:加大凝结水的排放量,或暂停蒸汽,等凝结水排出后再通蒸汽就可以。
运行过程常见故障四,换热器泄漏
一般换热器泄漏我们可以分为外漏和内漏。外漏解决方法是采取相应对策处理;内漏,一般换热器内有水
击声,且凝结水水量大增,停汽后凝水排放不止,此种情况应该拆开换热器修理。
面对运行过程中的四种常见故障,不知道大家在看到今天的文章后,是否找到了相应的解决方法。如果大家发现了更好更实用的解决方法,笔者欢迎大家留言告知!
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲