中蒙医院基坑越冬维护及保温措施
基坑冬季越冬保护
满洲里中蒙医院地基保温处理方案
满洲里中蒙医院工程目前地下室基础防水及保护层已经完成,由于目前天气已进入冬施阶段,为保证混凝土施工质量,经上报甲方及监理公司批准,今冬不进行冬季施工,需对已经开挖的基础工程做好保温工作,其中越冬期间的主要保护部位为:主楼部分基础、裙房部分地基、塔吊基础。
一、计算依据及计算原则
根据施工手册和施工规范,本地区整个冬期的冻结深度,在地表面无雪和草皮覆盖条件下,全年标准冻结深度H。按下式估算:
1、H。=0.28√∑TM+7 --0.5(m)
其中:∑TM----低于0度的月份平均气温累计值,以正号带入 经查满洲里近10年气象资料月平均气温情况如下:
10月-0.4度 、11月-12.8度、12月-21.2度、1月-23.8度、2月-20.8度、3月-11.1度
经计算H。=2.26米
根据历史资料计算:h=2.26/3.5=0.65m,即覆盖珍珠岩厚度为0.65米。 说明:采用保温材料防冻法,覆盖层的厚度h按下式计算:h =H/β H—不保温时土体冻结深度
Β---各种材料对土体冻结影响系数(膨胀珍珠岩取3.5)。
保温计算过程中,已综合考虑土层分布情况、土壤的类别、地下水位情况以及操作实施过程的偏差(如袋装珍珠岩码放的密实程度)等 (参考资料:见建筑施工手册第四版,P1329—1332页)
二、具体施工方法
根据以上施工计算,我司决定采用保守的施工依据,即>0.65米珍珠岩厚度,为保证基础不受冻,我司决定将珍珠岩厚度提高到1.0米,另加盖塑料布保温,具体做法如下:
1、主楼部分基础
主楼部分基础在完成了防水保护层的施工后,对该范围的保温防冻措施为: 防水保护层上覆盖一层塑料布→覆盖两层阻燃草帘被→覆盖0.5m厚膨胀珍珠岩→覆盖一层塑料布 →覆盖0.5m厚膨胀珍珠岩→覆盖一层塑料布→钢管、红机砖或木方压实。
基坑冬季越冬保护
2、裙房部分地基
裙房部分基础已经完成了土方的开挖,对该部位的保温防冻措施为:
地基平整→柱基础部分盖1.20m厚珍珠岩(柱间土覆盖0.5m厚膨胀珍珠岩)→覆盖一层塑料布→钢管、红机砖或木方压实
3、塔吊基础
塔吊基础采用早强抗冻商品混凝土,混凝土浇筑完成后立即用塑料布包裹覆盖,然后用珍珠岩覆盖。
三、说明
1、主楼地基采用1.0m厚珍珠岩+2层阻燃草帘+3层塑料布+2层SBS防水卷材+150厚混凝土覆盖,待冬季降雪后形成积雪层,对地基保温效果会更好。
2、附楼独立基础部位珍珠岩保温厚度已经超过1m,表面整体覆盖塑料布,待冬季降雪后形成积雪层,对地基保温效果会更好。
3、现场对地基设置5-6处测温点,配置精度较高的电子测温仪,派专人定期对地基进行温度观测。
北京城建公司满洲里项目部 2009-11-2
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲