变电所设备巡回检修内容
日检 周检 月检
35kV 变电所设备检修内容及周期表周期 设备名称 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 变压器 储油柜的油位正常,不渗漏油; 套管外部清洁,无破损裂纹、无放电痕迹; 变压器声响正常,本体无渗油、漏油,吸湿器完好,硅胶不变色; 油温正常,管道阀门开闭正常; 接头、母线无发热现象; 瓦斯继电器内无气体; 特殊巡视项目: (1)过负荷时巡视负荷、油温、油位接头等有无变化; (2)大风天气时巡视引线摆动情况及有无搭挂杂物; (3)雷雨天气时检查磁套管有无放电闪络现象; (4)下雪天气时根据雪融化情况检查接头发热部位,及时处理冰棒; (5)高温天气时检查油温及油位的变化。 8、 1、 断路器 2、 3、 隔离开关 1、 2、 1、 2、 室外母线 3、 4、 5、 1、 日 检 室内母线 2、 3、 4、 1、 2、 低压配电柜 3、 4、 5、 1、 PT CT 2、 3、 4、 1、 直流系统 2、 3、 4、 1、 后台 (包括微机 保护装置) 2、 3、 4、 5、 6、 1、 周检 电缆 2、 3、 4、 检查变压器电流及电压的变化情况,6kV 两段的负荷尽量平衡。 分合闸指示正确; 引线接头、母线无发热现象; 无异常气味及状况。 触头接触良好,无发热现象; 支撑瓷瓶无闪络放电痕迹,无裂纹。 软母线表面无断股、光滑整洁、无裂纹、无麻面、无毛刺; 表面颜色无发热变红,无锈蚀; 无搭挂杂物; 母线的联接部分接头紧固、无松动、无锈蚀、无断裂、无过热; 耐张绝缘子串联接金具完整良好,无磨损、无锈蚀、无断裂。 表面相色漆正常,无开裂、无起层和变色; 运行中应避免过负荷、声响平衡,无较大的振动声; 支持绝缘子正常,无扭曲合断裂现象; 母线上各个连接部分的螺栓压接正常,无松动、无振动、无过热。母线上无搭挂杂物。 部件完整、零件齐全,外壳接地良好; 可动部分灵活无卡滞现象; 接触良好,运行无异常异; 本体清洁、无腐蚀,标志正确清楚; 引线接头、母线无发热现象; 瓷质部分无破损,无裂纹、无放电闪络痕迹; 高低压保险接触良好,无短路和断路现象; 内部无放电和其它异常; 接地线良好,各部连接牢固,无松动,无过热现象。 各仪表指示正常,浮充电压负荷电流、浮充电流、电池电压均在正常范围内; 各连接部位螺栓紧固齐全、蓄电池整洁、标志正确; 电池温度正常,无物理性损伤(如壳、盖有裂纹或变形) ; 每半年进行放电试验,判断电池容量符合要求。 检查正常运行显示,时钟; ,检验各电压、电流测量误差; 检查遥信动作情况,与实际核对数据量和状态量; 鼠标、键盘是否运用灵活,各连接线是否松动; 各种数据量与状态量是否与实际运行
情况相符;遥控执行情况;通讯情况; 核对保护跳闸信息是否与当时值班记录一致,动作是否正确; 检查计算机是否死机,系统运行是否良好。 电缆头无漏油、漏胶,无开裂现象; 外皮无损伤、过热现象; 接地良好、电缆沟盖板齐全、无积水,电缆孔封堵严密; 接头连接正常,无松动、无过热现象。 1、按规定进行预防性试验; 2、每月对电缆头测温一次; 3、 电力电缆每六个月摇测一 次绝缘。 每年一次检查定值区,固化 定值是否与定值通知单一致 使用过程中, 无强烈过充电、 欠充电和避免电池短路 检修内容及标准 备 注
日检 周检 月检
1、 避雷器 2、 3、 4、 井 变 所 下 电 各 电 配 点 1、 2、 3、 1、 2、 变 器 压 3、 4、 5、 月检 电容器 滤波装置 1、 2、 3、 4、 5、 6、 1、 2、 变压器 3、 4、 5、 1、 断路器 2、 3、 4、 1、 隔离开关 2、 3、 室外母线 1、 2、 1、 年检 室内母线 2、 3、 4、 PT CT 电容器 滤波装置 1、 2、 1、 2、 1、 微机继电保 2、 护 3、 4、 架空线路 1、 2、 1、 安全用具 2、 3、 1、 2、 其他 3、 4、 5、
瓷质清洁、完整无损、无闪络痕迹; 导线、接地引下线有足够的截面,导线不过禁或过松,接触良好、不锈蚀、无烧伤痕迹; 基础座和瓷套应完整无损,安装牢固; 放电记录器应完整无损,内部不进潮,元件正常、动作指示正确; 设备运行正常,无异响、异味;各种指示及仪表正确无误; 设备完好,防爆设备不失爆; 每周巡检不低于 2 次。 变压器箱壳发热正常,外壳接地线以及铁芯经小套管接地的引下线完好; 油保护装置的正常工作状况正常; 有载分接开关的动作情况正常;吸湿器内的干燥剂有效、呼吸畅通; 标志和相色应清楚明显; 变压器储油池内无积水、脏杂物,卵石数量充足,保持良好状态。 检查支持瓷瓶的清洁及绝缘情况、接地连接情况; 电容器的保护熔丝是否动作,套管是否清洁、完整,有无裂纹、放电现象,各连接部位有 电容器外壳及母线各连接部位无异常; 检查电流表、电压表的指示有无异常; 电抗器、放电线圈、避雷器及接线等运行良好; 本体整洁、油漆完整,标志正确清楚。 检查并消除已发现的缺陷; 检查并拧紧套管引出线的接头; 检查清扫油标; 检查及校验微机保护装置及二次回路接线; 油保护装置及放油活门的检修。油箱及附件的检修; 清扫、检查断路器本体;检查传动机构; 清扫操作机构、添加润滑油、紧固各部位螺栓; 检查和维护储能电动机、加热器; 各部位螺栓齐全、紧固; 清扫瓷瓶,外观检查瓷质部分不应有裂纹、摔瓷; 触头接触部分应除去油垢用汽油清洗干净,涂以中性
凡士林油; 检查拧紧各部分螺栓。 处理日检中发现的问题;清扫母线支持绝缘子的卫生; 母线连接处检查处理接触良好;检查各部位螺栓、销子齐全紧固。 处理日检中发现的问题; 清扫母线支持绝缘子,高压柜内的卫生; 母线连接处检查处理接触良好;检查紧固各部位螺栓; 补漆。 处理日检中发现的问题;清扫卫生; 检查紧固各部位螺栓,包括一、二次; 每年进行两次继电保护的预防性试验; 电容器每三年做一次预防性试验。 继电保护及运行装置完整齐全、动作灵敏可靠、正确; 二次回路排列整齐、标号完整正确、绝缘良好; 图纸齐全正确与现场实际相符; 控制和保护装置整洁、标志完整; 每年进行春、秋 2 次登杆检查; 每月进行 2 次巡线检查。 验电笔 ,6~35kV,每年一次; 绝缘手套、绝缘靴,每六个月一次; 绝缘棒、绝缘拉杆每年一次。 构架无变形、无锈蚀、接地良好、螺柱齐全紧固; 室内照明正常、空调设施正常; 房屋门窗玻璃齐全、无损坏、无渗漏水; 大风、大雾、下雪及雷雨天气等特殊情况时应及时增加检查次数、项目; 每天对 35kV 变电所内高、低压柜、电容器、电缆等设备、35kV 及 6kV 母线的所有接头测 温一次;改变运行方式或负荷变更以及检修后要增加测温次数。 两次预防性试验。 预防性试验。 两次预防性试验 两次预防性试验 母线每年停电检修一次。 按规定进行预防性试验
无发热变色现象,母线各处有无烧伤过热现象;
…… 此处隐藏:1282字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲