2009年度绿色建筑设计评价标识项目_上海建科院莘庄综合楼
■ 莘庄综合楼西北鸟瞰图
2009年度绿色建筑设计评价标识项目(★★★)——
□ 上海市建筑科学研究院(集团)有限公司 张颖 张宏儒 邓良和 范国刚
项目概况
“莘庄综合楼”为上海市建筑科学研究院(集团)有限公司莘庄科技发展园区第四期建设项目,位于园区东南角,建成之后,将和基地内的上海生态办公示范楼、生态住宅示范楼以及其余研发用房共同形成围合式的办公园区,营造优美的群体空间环境和景观生态
环境,实现“花园中工作和生活”的理想。
工程总建筑面积为9992 平方米,包括办公主楼4573 平方米,科研附楼2402 平方米,以及地下车库及其配套用房3017 平方米。主楼为地上七层、地下一层,包括一般办公和会议功能。附楼为地上四层、地下一层,包括节能、声学等专业研究室。
作为上海市建科院在莘庄科技园区的区域总部,“莘庄综合楼”以经济实用为基本原则,在被动式生态节能设计的基础上,通过绿色建筑技术体系的整体策划和实施,提升项目的技术内涵,旨在将其打造成夏热冬冷地区的绿色办公示范工程。本工程以三星级绿色建筑为设计目标,同时也已被纳入国家“十一五”科技支撑计划项目“城镇人居环境改善与保障关键技术研究”之 “城镇人居环境改善与保障综合科技示范工程”。
因地制宜被动设计
莘庄综合楼主楼按南北朝向布置,平行于申富路,附楼沿基地
图1 园区全景
东面河道布置。总体呈反L 形,在园区东南角形成一道封闭屏障。本
68建设科技
绿色建筑专题
项目的投资建设主体上海市建筑科学研究院是由多个业务领域、经营方式、管理模式都不相同的专业所或子公司组成,各具特色,但都围绕着建筑工程这一领域,并且统一于集团的整体战略和文化。主、附楼都是由一些大小不一的扁长“盒子”,看似随意地叠放在一起,然而又围绕主、附楼结合处无形的竖向轴,形成一种旋转上升的整体动势,以充分体现业主的企业文化。
项目设计中将绿色策略与建筑表现力相结合,重视与周边建筑与景观环境的协调和对环境的贡献,将“绿色设计”有机地融入建筑的使用功能与人文追求之中。
1.建筑自遮阳
主楼逐层向外旋转挑出的“盒子”,给南立面大部分外窗提供了夏季自遮阳,而在冬季,由于太阳高度角降低,并不会对阳光进入室内造成影响(见图3)。
计下沉院落。从模拟结果可以看出,这些措施对于改善地下室自然采光具有良好效果(见图4)。
3.建筑自然通风
园区西南部、西部、北部已建成多栋低、高层建筑,东南部的综合楼建成后,将围合成一个矩形内向型空间。考虑到冬季寒冷的北风会沿着建筑的立面向下运动,在近地面形成强烈的漩涡,北立面采用了错落退台的设计,使入口区域的风环境相对保持稳定。
图5 建筑北立面的特殊处理
向一致。反L的 “穿堂风”效果(见图5、图6)。
图3 自遮阳分析
2.天然采光利用
主楼和附楼均为条状体块,进深较小,为天然采光的利用提供了有利条件。经专业光学软件模拟分析,办公室、研究室、会议室等主要功能空间中,室内采光系数值满足规范要求值的功能区面积占总面积的78.3%。
地下室通常是建筑采光的薄弱环节,为了将自然光引入地下层,在地库顶部局部设计采光天窗,并在大楼的东侧、西侧及南侧都设
图6 春夏过渡季室外人行区风速度场分布图
4.围护结构节能体系
外墙采用无机保温砂浆与内保温系统,传热系数为(m2℃),屋面采用种植屋面系统,传热系数0.5W/(m
2
筑外窗选取断热铝合金低辐射中空玻璃窗,其传热系数为
,夏季综合遮阳系数为
(m
2
℃)
系结合活动遮阳。
5.结构体系优化
15%。此外,采用高强度钢筋以减少钢筋用量,其中
图4 地下车库天窗采光系数模拟图
钢筋占钢筋总用量的
8
0
%
。
健康、舒适的人性化办公环境。
长效节能设备系统
莘庄综合楼以建筑运行节能为主要目标,为此,在空调系统、照明系统和用能管理系统等方面进行了优化设计。
1.空调系统
室内负荷和新风负荷分开处理。新风处理采用溶液调湿全热回收型新风机组,相比于传统的转轮热回收,具备节能高效、形式灵活的特点,并且可避免新排风之间的交叉污染,由于自带冷热源,也可在过渡季单独运行。新风从室外引入,先与排风进行全热交换,再由新风机组处理后送入室内。新风机组位于一、四、七层空调机房内,分别供应地下一层和一层新风、二至四层新风、五至七层新风。
室内冷热负荷地源热泵VRV系统解决。每层为一个空调分区,设置一套VRV机组。室外侧采用地埋管冷却水系统,由分集水器连接循环泵送入各层VRV主机,冷却水系统采用二次泵系统。室内按办公空间的划分设置空调末端,末端机组采用冷媒直接蒸发式风机盘管。系统设计调节灵活,部分负荷效率高,适合工作时间不同的各部门混合办公的特点。
2.太阳能热水系统
莘庄综合楼的生活热水全部由太阳能热水系统提供。采用平板式集热器,结合主楼六层悬挑钢结构实现建筑一体化布置,兼具遮阳功能。办公楼主楼人数300 人,按实际使用率计算,热水全日需求总量900L,集热板面积为16平方米。
3.照明节能设计
办公室照明光源采用28W(T5)荧光灯,走廊等公共场地采用18W紧凑型荧光灯,镇流器选用电子节能型,功率因数达到0.9。办公室区平均照度控制在300lx以内,照明功率密度9W/m2以内,按照现行标准的目标值设计。根据使用及功能要求达到分组、分区、分时段等进行有效的节能控制,其中走道照明为声控延时型,大厅照明可分段开关,办公室照明可分组单独控制。
4.用电分项计量系统
电气设计时合理设置了计量回路,选用合适的电流互感器和电能计量装置,对中央空调系统、照明插座、其他动力系统进行了分项计量,建立实时监测和统计系统。分项计量系统共包括3块三相智能电表和66块普通远传电表,测量参数包括电压、电流、电量、有功功率和无功功率、功率因数等。
1.室内环境监测与发布系统
在办公楼的代表楼层设置温度、湿度、CO2、空气污染物等传感器,将室内环境监测系统纳入智能监控与展示系统。在门厅处实时发布室内外环境信息,并在参观流线上设置若干互动式信息发布点。
图7 环境监测与发布系统图
2.立体绿化
本项目采用了立体绿化,其中在各层均设置了小型休憩花园,在主楼和附楼的屋面设置地毯式屋顶花园,这些绿化方式具有地面绿化一样的美化环境、净化空气、降低噪音、减少环境污染、提高城市排蓄水功能和缓解热岛效应等作用。屋顶绿化面积占屋顶可绿化总面积的比例≥30%。
绿化物种选择适宜当地气候和土壤条件的乡土植物,且采用包含乔、灌木的复层绿化。其中,在副楼的东西面栽种高大落叶乔木,形成良好视觉感受的同时可作为夏季遮阳构件。此外,修建地下车库的过程中,在尽量保留现有中心花园景观的前提下,进行部分再造。结语
莘庄综合楼以被动式节能设计为出发点,从绿色建筑的视角制定了经济适用的技术体系。项目建成 …… 此处隐藏:1147字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲