楼宇自控系统设计方案
楼宇自控
目 录
第一章 楼宇自控系统 ...................................................................... 2
1.1 总述 ........................................................................................... 2
1.1.1 系统设计标准 ...................................................................... 2
1.1.2 系统设计依据 ...................................................................... 3
1.2 系统功能及技术要求 ................................................................. 4
1.2.1 BAS监控方案.................................................................... 4
1.2.2 能量管理系统EMS的节能功能 ........................................ 9
1.3 系统设备选型 ...........................................................................11
1.4 系统概述 .................................................................................. 13
1.4.1 系统特点 ............................................................................ 13
1.4.2 系统结构 ............................................................................ 15
1.4.3 系统硬件功能 .................................................................... 17
1.4.4 系统软件EBI说明 ............................................................ 19
1.5 设备监控点数总表(见附表一) ................................................. 20
1.6 系统设备清单及报价 ............................................................... 20
楼宇自控
第一章 楼宇自控系统
1.1 总述
楼宇自控系统(BAS)是建筑技术、自动控制技术与计算机网络技术相结合的产物,使大楼具有智能建筑的特性。现代建筑内部有大量机电设备,这些设备多而分散。多,即数量多,被控、监视、测量的对象多,多达上千个点以上;散,即这些设备分布在各楼层和各个角落。如果采用分散管理,就地控制、监视和测量是难以想象的。采用楼宇自控系统,就可以合理利用设备,节约能源,节省人力,确保设备的安全运行,加强楼内机电设备的现代化管理, 并创造安全、舒适与便利的工作环境,提高经济效益。
罗湖边检站办公大楼是一座以边检办公为主体的、对现场以及信息安全性要求较高的综合型现代化大厦。大楼由主楼和副楼两部分组成,其中主楼高20层,副楼高7层,地下2层,总建筑面积24000平方米左右,属一类建筑物。
本工程的楼宇自控系统主要考虑对该大楼的机电设备,如中央空调系统、通风系统、公共照明系统、给排水系统、电梯系统和变配电系统等进行监控和管理。BA系统中央站设在地下二层,上述各系统由中央控制站统一管理,协调运作。
1.1.1 系统设计标准
楼宇自控系统是通过中央计算机系统的网络将分布在各监控现场的区域智能分站连接起来,共同完成集中操作、管理和分散控制的综合监控系统。
一、系统目标
楼宇自控系统的目标就是对大厦内所有机电设备采用现代计算机控制技术
楼宇自控
进行全面有效的监控与管理,确保大厦内所有设备处于高效节能、安全可靠的最佳运行状态,从而更好地发挥建筑物的潜能。
二、系统设计原则
除满足业主提出的“简单、实用、适当超前”的总体设计原则外,还应满足以下原则:
技术先进、成熟、功能实用性强。系统采用国际标准通信协议及总线
技术,保证了系统的可靠性,安全性,开放性及互操作性。
集散式设计,模块化结构,组态方便,扩展容易,能为今后系统的扩
展留有充分的余地,为升级提供便利。
开放性与兼容性良好,要求各系统设置的DDC均有RS232/RS485接口和
标准协议,能实现系统的软、硬件连接,做好界面的细节设计,使系
统之间充分开放,容错性好,能安全可靠地进行信息交流。
扩展功能多样化。凡被测控的设备已有自动控制功能的均予以保留和
利用,系统通过与其联机实现信息交换、监视、控制和管理。
经济、节能,能显著节省能源,减少维护、管理人员,优化设备运行。
人机界面良好,运行管理方便,现实形象,内容丰富,数据准确,反
应迅速,操作简便,易于开发,全部汉化,具有历史数据纪录,标表
统计,计划管理和趋势图分析功能,对大楼内的中央空调系统、电梯
系统、给排水系统。照明及变配电系统等进行监控管理。
1.1.2 系统设计依据
《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-92
《采暖通风与空调调节设计规范》 GBJ 19-87
《火灾自动报警系统设计规范》 GBJ116-88
《智能建筑设计标准》 (DBJ-08-47-95)
《总站办公楼智能控制系统设计方案招标文件》
楼宇自控
甲方提供的土建、电气、空调、给排水、消防等各专业图纸
1.2 系统功能及技术要求
根据招标书的功能及技术要求结合本项目的实际情况,我们在进行方案设计时着重考虑了以下基本功能:
机电设备运行的监控功能
中央空调系统的节能功能
通过图形软件实现管理维护的可视化
1.2.1 BAS监控方案
本方案严格按照招标书的要求设置监控点,并留有20%的裕量。BAS配置的监控点共计752点,(详见《罗湖边检站办公大楼BAS监控点数总表》)监控范围包括:
中央空调系统的监测,记录及控制、调节。
通风设备的监测,记录及控制。
电梯系统之运行状态的监测及记录。
给排水设备、消防水系统的监测及记录及控制。
变配电设备运行状态的监测及记录。
照明设备开关状态的监测,记录及控制。
其它系统之干接点的监测及记录。
一、中央空调及通风系统
本系统的冷水机组、冷冻水系统和冷却水系统,均集中在地下二层的空调机房。冷却塔和水箱放置在天面,空调末端设备包括空调机组、新风机、排烟排风、通风机等,分别位于各个楼层,比较分散。
冷冻水和冷却水系统
由于冷水机组由空调供应商提供的控制器单独控制,BAS采用OPENLINK接口Q9200A与冷水机组的控制电脑相联,读取每台机组相关信息,对冷水机组、冷冻水泵、冷却塔、冷却水泵及相关阀门进行监控。监控内容如下:
冷水机组的运行状态、手/自动状态、故障报警及启停控制
冷冻水泵的运行状态、手/自动状态、故障报警及启停控制
冷却水泵的运行状态、手/自动状态、故障报警及启停控制
冷却塔风机的运行状态、手/自动状态、故障报警及启停控制
冷却塔水阀开关状态及开关控制
冷却水总供/回水管温度监测
楼宇自控
冷冻水总供/回水管温度监测,供水管流量监测。
冷冻水总供回水压差监测及旁通阀调节
冷水机的冷却水及冷冻水的水流监测
冷水机电动蝶阀开关状态及开关控制
冷水机的冷冻水出水温度监测
机组启动后通过彩色图形显示各设备运行状态、故 …… 此处隐藏:9329字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲