教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 综合文档 >

继电保护整定计算基础知识

来源:网络收集 时间:2026-09-20
导读: 高等数学白山电大曹立波 整定计算基础知识三个方面的知识: 一、整定计算基础 二、电力系统参数计算三、电力系统短路电流计算 一、整定计算基础1、整定计算的任务 根据电网实际、运行方式情况,电力系统规程、规定、 电气设备的一二次情况,通过计算与选择,

高等数学白山电大曹立波

整定计算基础知识三个方面的知识: 一、整定计算基础

二、电力系统参数计算三、电力系统短路电流计算

一、整定计算基础1、整定计算的任务 根据电网实际、运行方式情况,电力系统规程、规定、

电气设备的一二次情况,通过计算与选择,给出继电保护装置一套完整合理且为最佳整定方案的整定值。 2、学习有关继电保护规章制度:如《技术规程》、反事 故措施、3~110kV整定规程, 220~750kV整定规 程,地区电网调度规程、地区电网年度整定方案等。

一、整定计算基础3、整定计算的准备工作 (1)、画系统图、阻抗图(正、负、零序阻抗图)

(2)、建立设备参数台帐(包括一、二次设备)(3)、掌握继电保护装置和图纸资料 (4)、掌握负荷的特性 (如:不对称负荷、冲击负荷等 )。 (5)、确定系统最大、最小运行方式、主中性点接地方式、 系统潮流情况、稳定极限切除故障的时间, 如切机、切

负荷等要求。由保护、调度、方式共同确定

一、整定计算基础4、整定计算的步骤 (1)按保护功能选择运行方式、进行短路故障、分支系数计算。 (2)按同功能的保护进行整定,如按距离保护进行的整定计算。 (3)对整定结果分析比较,以选出最佳方案,编制保护定值单。 (4)编写整定方案说明书, 主要包括:方案编制时间、系统概况、

运行方式选选择原则及变化限度、方案存在的问题及对策、继电保护的运行规定,如保护的停、投,改变定值、改变使用要 求以及对运行方式的限制要求等。方案的评价及改进方向。

一、整定计算基础5、继电保护的整定系数 (1)、可靠系数:由于测量、调试等误差造成使保护的整定值偏离预定数值 可能引起误动作,为此.整定计算公式中需引入。

如电流速断保护:Idz(1)=Kk I(3)d.max式中: Idz(1)——整定保护的定值 I(3)d.max——线路末端短路电流

Kk ——可靠系数如低电压保护:Udz(1)= Udz(2)/Kk 式中: Udz(1)——要整定保护的定值

Udz(2)——要配合的下级保护的定值Kk ——配合系数

一、整定计算基础5、继电保护的整定系数 (2)、返回系数:按正常运行量整定的保护,当故障消失后保护不能返回到 正常位置将发生误动作,因此要在整定公式中引入返回系数Kf 。

返回系数:Kf=返回量/动作量。过量动作的继电器Kf<1,欠量动作的继电器Kf >1,

如过电流保护整定公式:式中KK:可靠系数; Kf:返回系数,Ifh.max:最大负荷电流。

低电压保护整定公式:式中:Umin:最低运行电压;KK 、Kf:可靠系数、返回系数

一、整定计算基础5、继电保护的整定系数 (3)、分支系数 多电源的电力系统

中,相邻上.下两级保护间的整定配合,还受到中间分支

电源的影响,将使上一级保护范围缩短或伸长,整定公式中需要引入分支系数。分支系数用Kfz表示。 a、电流保护的分支系数 如图系统, 在D点发生短路,假设1DL及2DL继电器的过电流保护均刚刚起动,即它们 却处在灵敏度相等的状态下,则有如下关系式:I dz I dz(1 )

I (1 ) I (1 ) I ( 2 ) K

; I dz

(1 )

I (1 ) I (1 ) I ( 2 )

I dz

(2)

K

fz

I dz

(2)

(2)

分支系数:

fz

I (1 ) I (1 ) I ( 2 )

分支系数

一、整定计算基础当要取得保护1与保护2的选择性时,必须使上一级保 护1的保护范围缩短,结合 Idz(1)=Kk Idz(2)式可得: Idz(1)=Kk Kfz Idz(2) 电流分支系数的定义:指在相邻线路短路时,流过本线路 的短路电流占流过相邻线路短路电流的份数,对过电流保

护,在整定配合上应选取可能出现的最大分支系数。

一、整定计算基础b、电压保护的分支系数:

若装没低电压保护时,则有如下关系:U U Udz ( 1 )

[ I (1 ) I ( 2 ) ] Z ( 2 ) I (1 ) Z (1 ) [ I (1 ) I ( 2 ) ] Z ( 2 ) Z (1 )fz

1

I (1 ) Z (1 ) [ I (1 ) I ( 2 ) ] Z ( 2 )

1 K

Z (1 )fz

dz ( 2 )

Z (2)

dz ( 1 )

[1 K

]U

Z (2)

dz ( 2 )

分支系数:

K

I (1 ) I (1 ) I ( 2 )

fz

分支系数

低电压保护的分支系数,在整定配合上应选取可能出

现的最小值。

一、整定计算基础C、距离保护的分支系数 对于上图系统,当1DL与2Dl装设了距离保护时,则1DL处的距离 保护测量阻抗:ZCL ( 1 )

U

CL ( 1 )

U

M

I (1 ) Z

(1 )

[ I (1 ) I ( 2 ) ] Z I (1 )

(2)

Z

I CL 1 Kfz

(1 )

I (1 )(2)

(1 )

[ I (1 ) I ( 2 ) ] I (1 )

Z

(2)

Z

(1 )

Z

Z

(1 )

K

ZZ

Z

(2)

分支系数:

K

fz

I (1 ) I (1 ) I ( 2 )

;助增系数:

K

ZZz

1 Kfz

I (1 ) I ( 2 ) I (1 )

距离保护的助增系数等于电流分支系数的倒数,助增系数KZZ>1, 将距离保护测量到的阻抗增大,保护范围缩短,在整定配合上应选取可 能出现的最小助增系数;当KZZ<1时称为汲出系数,在整定配合上汲 出系数也应选取可能的最小值。

一、整定计算基础(4) 灵敏系数系数 为保护发生故障时的反应能力,用Klm表示; 反应故障量增大动作的保护为:故障量/整定值; 反应故障量减小动作的保护为:整定值/故障量。 主保护灵敏系数为保护对象的全部范围; 整套保护装置,一般应满足:闭锁元件的Klm>起动元件的 Klm>测量元件的Klm . 选择计算灵敏系数以选择常见的不利运行方式为原则。

后备保护灵敏系数为对被保护对象的相邻保护对象的全部范围。

一、整定计算基础(5)、自起动整定系数 按负荷

电流整定的保护,必须考虑负荷电动机自起动状

态的影响,要引入自起动系数。自起动系数等于自起动电流与额定负荷电流之比,用Kzqd表示。 单台电动机满载全电压下起动,一般Kzqd约为4~8.

综台负荷的Kzqd约为1.5~2.5 ,纯动力负菏(多台电动机的综合)的Kzqd约为2~3。

一、整定计算基础6、继电保护的二次定值计算 继电保护的整定计算一般是在同一电压等级上以一次值进式中:

行的,保护装置的定值为二次值 。注意:由一次定值换算至二次定值,需要引入接线系数。 I dz K j . x (1)、 电流保护 I dz . j n LHI dz . j 二次动作电流, Kj.x

I dz 一次动作电流,

n LH 电流互感器变比。 相电流差时,取 3;

为接线系数,电流互感

器二次接线为△或为两 Y 时,取 1。

电流互感器二次接线为

一、整定计算基础(2)、电压保护

式中:U U K

U

dz . j

K

Uj.x

dz

n YH电压), n YH 电压互感器变比。 器接于相间电压时, 时, Kj.x

dz . j

二次动作相间电压(线

dz

一次动作相间电压, 为接线系数,电压继电

j.x

K

j.x

= 1;

电压继电器接于相电压

=

3;

一、整定计算基础(3)、距离保护Zdz . j

Z

ndz

LH

K

n YH

j.x

式中 ; Z Z n Kdz

dz . j …… 此处隐藏:1301字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

继电保护整定计算基础知识.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1890619.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)