1 工程概况 1.1 工程概况

本施工方案使用于山东魏桥铝电有限公司热电厂技改工程总体规划8×330MW机组,一期建设4×330MW亚临界、一次中间再热、供热抽气机组,同步配套烟气脱硫设施。其中化学部分除盐水设计出力为800t/h,在施工过程中严格控制质量,始终把安全工作放在首位。 1.2 工程范围及工程量 本项工程的作业范围包括:

①施工准备、基础安装、盘柜运输、变压器运输、盘柜就位、变压器就位。 ②二次电缆接线。 ③就地设备安装 主要工程量:

按照设计位置,用#8槽钢和#12槽作基础,基础安装合格后按顺序安装配电设备;就地箱采用50角铁做支架。

安装设备:2台干式变压器; MCC柜6面;PC低压柜16面;低压柜母线排安装;电伴热带就地配电柜1面;检修箱6面;就地控制箱18面;变频器柜6面。 1.3施工工期

施工准备:3天 基础安装:20天 安装及调整:10天 2 编制依据

《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 (DL/T5161.1~5161.17-2002) 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 (GBJ 149-1990) 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 (GB 50170-2006)

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》(GB 50171-1992) 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 (GB 50254-1996) 《电力建设安全工作规程》 (DL5009.1—2002) 《危险源及环境因素辨识排查评价表》 (Q/JDJ2.002.21-2005)

3施工图、厂家技术文件名称

化水车间380/220V PCA段 配置接线图 D0506-O2 中南电力设计院 化水车间380/220V PCB段 配置接线图 D0506-O3 中南电力设计院 锅炉补给水车间380/220V MCC段配置接线图 D0506-O4 中南电力设计院 综合办公楼380/220V MCC段配置接线图 D0506-O8 中南电力设计院 化水车间PC及MCC 配电室平断面布置图 D0506-14 中南电力设计院 检修箱配置接线图 D0506-13 中南电力设计院 4作业前的条件和准备 4.1 技术准备

4.1.1 施工图纸齐全,并由专业公司技术负责人组织进行了图纸会检,确认图纸无问题。 4.1.2 施工场地能够满足施工要求,材料和设备均已到货。 4.1.3 施工技术措施编制完毕。

4.1.4 技术人员按照施工技术措施,对施工人员进行技术、安全交底。 4.2 作业人员 4.2.1 作业人员配置

4.3 主要作业工机具

4.4 安全器具

4.5 工序交接

4.5.1 设备安装前,施工场地应满足施工要求并清理干净。 5 作业程序 5.1施工工艺流程

5.2施工技术措施及操作方法: 5.2.1 作业措施及方案 5.2.1.1 基础槽钢的安装

a.盘柜基础底座采用[8槽钢,每排盘的基础槽钢经除锈、校直后按设计尺寸进行下料。 b.当一根槽钢的长度达不到设计长度时,采用对口焊接,槽钢搭接长度必须大于200毫

米,焊接面应打磨光滑,焊缝均匀,槽钢连接处内侧衬垫铁件(小型号的槽钢或角钢),并焊接牢固。

c.结合土建设计图纸及厂家图纸,找出安装基础槽钢的预理铁,并清理干净。 d.用水平仪找出屋内最高点的预埋铁平面,然后将槽钢设置在最高点预埋铁平面上,用水平仪找出以土建二次面标高为基准的槽钢安装高度,以该点为基准,先找平一根槽钢,然后依次找平各排槽钢,使槽钢上各点的标高一致,水平误差应控制在每米小于1mm,全长控制在小于5mm。

e.槽钢找平应全部符合设计要求,且误差在标准范围内方可正式焊接,焊接应牢固可靠,并涂刷防腐漆。

f.基础安装后应与接地连接,接地应从不同方向与基础相连,连接点应至少2点,扁钢与基础焊接面应符合要求,焊接应牢固可靠。 5.2.1.2 盘柜安装

a.安装前的准备

1、用吊车、汽车、将设备二次转运到施工现场。 2、搬运中用的工机具准备齐全。 3、组织好施工就位人员。 b.设备转运及开箱检查

1、设备吊装二次转运,应由起重工负责指挥,电工配合。 2、设备搬运过程中,不许倾翻、碰撞、应在睛天进行。 3、有关人员参加现场开箱检查,以便签字认可。 4、设备铭牌符合设计,技术资料齐全。

5、按清单清点设备及零配件、附件、专用工具等应齐全。 6、设备完整无缺,盘面应无变形、损伤现象。 c.设备安装就位

1、配电柜按设计图纸及编号进行安装就位。

2、成列盘安装时,首先找出第一块盘的位置,校准盘柜水平及垂直误差,盘柜应牢固可靠。

3、用撬棍对盘逐块进行调正。 4、依次将盘逐块靠紧。

5、配电柜单独安装其垂直度误差应每米1.5mm。

6、配电柜水平误差:相邻两柜顶部应小于2mm,成列柜顶部应小于5mm。 7、配电柜盘面误差:相邻两柜边应小于1mm,成列柜面应小于5mm。 8、用镀锌螺丝将相邻两盘连接。

9、盘柜符合要求后,在各盘底下部与基础槽钢正式焊接,其焊接应牢固可靠。 10、在安装有母线桥的双列盘时,两列盘的距离位置尺寸一定要准确,以利于母线桥的安装就位。

5.2.1.3 配电柜内母线安装

a.母线为厂家成套供应,安装时按厂家的顺序编号进行。 b.母线表面光滑平整,无裂纹、折皱、变形扭曲现象。

c.安装母线的相序应符合系统相序,相色标志明显,相序具体排列如下: 1.上下布置的母线,由上到下排列为A、B、C相。 2.水平布置的母线,由盘后向盘面排列为A、B、C相。 3.引下线的母线,从左至右排列为A、B、C相。

4.交流母线涂颜色为:A相为黄色,B相为绿色,C相为红色。直流母线涂油漆颜色为:正极为赭色,负极为蓝色。

d.母线安装时应符合下列规定: 1、应进行冷弯,不得进行热弯。

2、铜母线搭接处应镀锡,搭接面保持清洁,并涂以电力复合脂。

3、母线平置时,贯穿螺栓应由下往上穿,其余情况下,螺母位置应于维护侧,螺栓长度应露出螺母2-3扣。

4、螺栓受力应均匀,不应使电器的接线端子受到额外应力。

5、母线的接触面应连接紧密,连接螺栓应用力矩扳手紧固,4.8级螺栓其紧固力矩值应符合表:

5.2.1.4二次电缆接线 a. 施工准备

熟悉图纸及盘柜的实际情况、结构。根据施工图制作PVC板电缆标示牌,统一微机打印,注明电缆的编号、起点、终点、规格型号等。依据施工图制作二次线号头,字迹清晰,不脱色,长短一致。 b. 电缆上盘整理

电缆上盘弯度应一致,排列整齐。铠装电缆钢带不应进入盘柜内,铠装钢带切断处的端部应用专用卡卡紧,高度一致,固定牢靠。电缆进盘排列整齐,固定牢固。同一盘内的电缆较多时,可考虑参差、分层、梯形排列,减轻拥挤。固定电缆应统一。 c. 制作控缆头

1、剥去多余电缆护套,不可损伤芯线。

2、采用新型热缩管做控缆头,不再采用缠绕塑料带,外层绕黑色自粘胶带的方法。控缆头牢固、整齐、美观。

3、用线绳整齐固定电缆标示牌。 4、电缆芯线编号头,要求正确、整齐。

5、按束拉直线芯,绑把成束、分线。绑扎间距70±10mm绑 …… 此处隐藏:4061字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

电气设备安装方案.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1890262.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)