教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 综合文档 >

安全文明施工方案1

来源:网络收集 时间:2026-10-05
导读: 滨西商务中心(二期)工程 安全文明施工方案 审批: 审核: 编制: 中铁城建集团第一工程有限公司 2015年10月 一、工程概况 滨西商务中心(二期)工程位于太原市尖草坪区,东临西渠路,南临三给街,西临和平北路,占地面积297亩,为太原北城最大现代物流中心。

滨西商务中心(二期)工程

安全文明施工方案

审批:

审核:

编制:

中铁城建集团第一工程有限公司

2015年10月

一、工程概况

滨西商务中心(二期)工程位于太原市尖草坪区,东临西渠路,南临三给街,西临和平北路,占地面积297亩,为太原北城最大现代物流中心。包括1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#八栋公建,新增地下人防工程(南外扩)、北外扩、西外扩和置燃机房,主要建筑功能为建材家具市场及配套设施。其中,2#楼地上总建筑面积为45889.98 m2,建筑高度23.95m,地下一层,地上五层,地下一层层高为5.4m,地上一层层高为5.7m,二至四层层高为4.6m,五层层高为4.3m,楼梯间出屋面层高为3.6m,观光电梯出屋面层高为6m,为框架结构,局部为钢结构采光屋顶。3#楼地上总建筑面积为31502.68 m2,建筑高度23.95m,地下一层,地上五层,地下一层层高为5.4m,地上一层层高为5.7m,二至四层层高为4.6m,五层层高为4.3m,楼梯间出屋面层高为

3.6m,汽车坡道出屋面层高为4.2m,为框架结构,局部为钢结构采光屋顶。设计使用年限为50年,结构安全等级为乙级,地下水稳定水位位于

3.10~15.80m。本工程±0.000为相对标高,相对于业主提供的场地测量标高±0.000为793.971m,室内外高差为0.15m。

二、安全方针:

坚决贯彻执行“安全第一,预防为主,综合治理”的安全方针,并

将其作为工作的安全宗旨。项目将把全体员工和场地作业的业主代表,分包单位的安全放在首位,并将贯彻到每一项生产经营活动中。

三、编制依据:

《建造施工安全检查标准》

《施工现场临时用电安全技术规范》

《龙门架及井架物料提升安全技术规范》

《建筑施工高处作业安全技术规范》

《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》

《建筑机械使用安全技术规范》

四、安全施工组织措施:

1. 对施工队伍进行进场施工安全教育,并签订安全协议后上岗,平时定

期召开安全生产汇报会,实行动态管理。

2. 现场建立安全生产责任制,认真执行安全生产纪律和各项安全操作规

程,建立安全施工台帐。

3. 在下达生产任务同时,必须进行安全交底。进入施工现场必须戴好安

全帽方可进入现场。

4. 定期进行安全检查,对检查出的事故隐患做到定人、定时、定措施,

认真整改。

5. 机具设备做到定机、定人、定期检查,对特殊工种持证上岗。

6. 施工现场实行专人,24小时值班,加强巡视,不得有空缺。对非工

地施工人员进出要及时登记、记录,不必要的门、走道要采取措施进行封、堵。

7. 使用明火必须有可靠的消防设备放在附近,并由专人监视,作业完毕

后确定无火种隐患后方可离开。

8. 对油漆和易燃物品严格按规定单独存放,严禁火种接近。加强合理的

仓库管理制度,物品出入做好签收工作。

9. 施工现场必须做到文明施工。施工现场不准吸烟,凡被发现者进行罚

款处理,被罚三次者,做开除处理。对易燃易爆建筑垃圾,每天做到工完料清,并倒入工地规定地点,集中处理。

五、安全组织及安全检查责任制:

1. 工地成立以项目经理为首的“安全管理责任小组”,以全面监督、管

理和检查工地的安全施工工作。

2. 安全管理责任小组职责:

1) 决定重大安全措施和监督措施的实施。

2) 处理突发的安全事件。

3) 每周定期检查工地的安全施工状况和安全生产责任制的落实情

况,并在每周的安全例会上做出通报和总结。

4) 组织台风、暴雨等自然灾害的预防和抢险工作。

5) 建立安全生产责任制,并严格执行。

六、施工现场的安全自我防护:

1. 安全用电措施

(1)施工现场用电必须符合建设部标准和山西省的有关规定,采用三箱

五线配电,严禁三箱三线制。

(2)施工用电管理,操作由取得上岗证的电工担任。必须严格操作,无

特殊原因和保护措施,不准带电作业,正确使用个人劳保用品。

(3)本工程所有机械设备用电一律采用接地保护和现场重复接地保护,

接地体采用L50*2*2500打入土中深度为1500。接地电阻不大于4Ω,角钢和接地线要求接触良好,接头用电焊M10螺栓紧固,绿黄色线作为接地线。

(4)配电箱一律选用标准箱,挂设高度1.4m,箱前及两侧1m不准放,门

锁应有效,配电箱应作统一编号,并有检查保养记录卡,每十天为一次,按规定作好重复接地。

(5)移动电箱的距离不大于30米,做到一机一闸保护,井架开关一律实

行低电压36V起动。

(6)电线进户,应设塑料管子作防火弯,引出线应分清。

(7)单相电气设备设置照明开关箱,配备单相三线制,箱内设漏电保护

开关。移动电器和灯具一律采用绝缘良好的软线,无接头、无损伤、无碾压现象。

(8)现场照明采用高光效、长寿命的照明,对需要大面积照明的场所,

应采用高压汞灯、高压纳灯或混合用的卤钨灯。

(9)各箱内应明显分开“动力”、“照明”、“单相电器”、“电焊”等使用

漏电保护。

2. 施工机械安全技术措施

(1)机械操作人员必须持有公司的操作证上岗,必须严格操作规程,正

确使用个人劳保用品。

(2)每一台电动机械的开关箱,装设过载负荷、短路、漏电保护装置外

设隔离开关。

(3)手持类电动工具必须严格遵守《手持电动工具的管理、使用、检查

和维修安全技术规程》,每季度至少全面检查一次;现场使用必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》中的有关规定。

3. 射钉枪安全使用措施

(1)操作人员要经过培训,严格按规定程序操作,工作时要戴防护眼镜,

严禁枪口对人。

(2)射钉弹要按有关爆炸和危险品的规定进行搬动、贮存和使用,存入

环境地要整洁、干燥、通风良好,不得用火烤、高温加热射钉弹。

(3)建立机械设备技术安全档案,每台设备的例行保护、定期保养及其

它安全行动和检测记录确保准确、及时、齐全;两班制人员均实行交接班制度。

4. 各施工人员安全职责

(1)服从技术领导,严格执行安全操作规程制度,并做好防火工作,有关

安全防护设备,未经同意不准任意拆除。

(2)每天施工前,对自己使用的机械设备进行检查,对检查出来的不安全

问题要及时解决,使设备正常使用。

(3)对施工设备野蛮使用,需向上级如实反映事故经过,并参加事故现场

分析共同接受教训。

(4)时刻关心安全、防火,不断提高对安全防火施工的认识,进入施工工

地必须戴好安全帽,防止物材坠落。

(5)施工现场内严禁吸烟,如需吸烟应在指定的吸烟处,以避免火灾发生。

5. 油漆工安全操作规程

(1)进入施工场所,严禁吸烟,不准带火种(火柴、打火机等)。领用油

漆、化工材料等易燃品,用多少领多少。应将用毕的油漆、化工材料等上盖归库,不得随意乱丢。

(2)油漆作业时,严禁使用碘钨灯。喷漆作业时要戴好保护口罩,室内要

打开门窗或用排风扇驱气,以减弱喷雾浓度。

(3)漆仓库、配料房除应悬挂“禁止烟火”的标志外,并根据防火要求设

置消防器材,还应与其他生产建筑物隔离。

…… 此处隐藏:3831字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
安全文明施工方案1.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1890218.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。