平衡式压力比例混合装置使用安装说明
压力平衡式泡沫比例混合装置
使用说明书
广州市鹰穗消防设备有限公司
2013年
目录
一、 概述
二、 优点
三、 工作原理与基本组成
四、 主要结构部件
五、 平衡比例混合系统装置的安装
六、 系统启动前检查与准备
七、 系统启动与运行
八、 系统运行后冲洗
九、 系统维护
十、控制柜面板图与控制原理图
一、 概述
在泡沫系统中,大规模泡沫消防工程对泡沫混合液的供给源提出了更高的要求,传统的PHYM系列储罐压力式泡沫比例混合装置由于受限于泡沫液供给量已越来越不适合现代大型泡沫消防工程的要求。而PHP系列泵入平衡压力式泡沫比例混合装置(以下简称PHP)是可以向泡沫消防系统连续提供泡沫混合液的新型泡沫灭火装置。主要适用于石油化工、港口码头、油库、机场(库)、海上平台等场所的大中型泡沫消防系统。
我公司开发制造的PHP平衡压力式泡沫比例混合装置符合《低倍数泡沫灭火系统设计规范》和美国消防协会NFPA11标准,并通过国家消防装备质量监督检测中心检测。
二、 优点
1. 采用常压、无囊、不锈钢泡沫液储罐作为泡沫液储存容器,避免了胶囊可能损坏造成的损
失和较高的压力容器制造费用。
2. 装置可适用于蛋白、氟蛋白、水成膜等任何种类的泡沫灭火剂。
3. 泡沫液可在装置灭火使用过程中不断添加,满足连续消防灭火的需要,尤其适用于大中型
泡沫消防工程。
4. 压力平衡阀的动态调节配合比例混合器保证了较为精确的混合比。
5. 泡沫泵注入泡沫液的供给方式使得泡沫混合液工作压力和流量有较大的适应范围。
6. 操作更为简单,更容易实现自动化控制。
三、 工作原理与基本构成
1. 工作原理
压力平衡式泡沫比例混合装置在火灾发生时,通过自动或者手动启动消防水泵、供水阀以及泡沫液泵与泡沫罐之间的控制阀,压力水流经比例混合装置上的比例混合器,同时泡沫液泵的驱动装置带动泡沫液泵抽取泡沫液罐内的泡沫液,泡沫液经过齿轮泵后成为高压液体,进过平衡阀的自动调节,其压力在比例混合器入口处与供水压力保持一致,以保证混合比维持在恒定的范围内。当泡沫液泵的出口压力出现波动时,管路上的泄压阀开启将过高压力的泡沫液泄放回泡沫罐。经过比例混合器形成的泡沫混合液被输送到泡沫产生器、泡沫枪、泡沫炮或者其他泡沫设备,产生泡沫扑救火灾。
2. 基本组成
平衡式比例混合装置通常由泡沫液储罐、泡沫液泵、比例混合器、平衡阀、压力传感器、阀门、过滤器、控制柜以及管道等组成。泡沫液泵、平衡阀和比例混合器是平衡式比例混合装置的关键部件。通常将这些部件组装在一个共用底座上,组成一个撬块,这个撬块就是一个相对独立的、功能完整的泡沫比例混合系统,只要输入泡沫原液和消防压力水,系统就能按设定的混合比自动进行混合并输出泡沫混合溶液。
3. 系统原理图
四、主要结构部件
1、泡沫液储罐
常压泡沫罐储罐的容器为不锈钢制作,泡沫液储罐上设有液面计、排液孔、进液孔、人孔、取样口、呼吸阀或带控制阀的通气孔等。泡沫液储罐的人孔作为储罐清洗用,呼吸阀/通气管作为平衡压力释放用。
2、泡沫液泵
泡沫液泵材料耐泡沫液腐蚀,采用不锈钢材料。泡沫液泵在明显位置上作出清晰永久性标示,标示中至少包括产品名称、型号规格、流量、工作压力、生产企业名称或商标等基本参数。泡沫液泵的工作压力和流量与比例混合装置的工作压力范围和流量范围相适应。
3、比例混合器
与泡沫液或泡沫混合液直接接触的零部件采用铜合金或耐腐蚀性能相类似的等同材料制造。在泡沫比例混合器外壳明显位置,以箭头标示水流方向。泡沫比例混合器外壳明显位置上设置清晰永久性标志牌,至少标示有:产品名称、规格型号、产品编号、工作压力范围、流量范围、混合比、适用泡沫液类型、生产企业名称或商标等。混合器的混合比例允许值满足规范中的混合比要求的额定值且不大于额定值一个百分点
4、平衡阀
平衡阀由隔膜腔、阀杆、和节流阀组成。隔膜腔被平衡膜板(带有托盘的波纹膜片或橡胶膜片)分成上下两部分,上下部分各设一个导压管接口。平衡阀的作用是通过平衡膜板的上下运动带动阀杆、阀芯的运动,改变节流阀的流通面积,调节泡沫液流量,保持泡沫液压力与消防水压力之间的平衡,并使泡沫液按规定的压力输入比例混合器中。按照平衡阀的应用方式,平衡阀分为溢流式平衡阀和直接泵入式平衡阀;按照平衡阀与比例混合器的组合形式,又分为分体式平衡阀和一体式平衡阀。以上两种平衡阀的工作原理基本相同,只是结构有所不同。一体式平衡阀是将平衡阀与比例混合器合为一体的平衡阀。平衡阀自动调节的压差应保持恒定。试验后平衡阀应无损坏、变形。将平衡阀调节为规定的最大工作压差值进行强度试验,平衡阀应无损坏、永久变形等。耐液体浸渍性能试验后应启动灵活。
5、控制柜
(1)、控制系统
此控制系统为双系统型(主、备系统)
当火情发生时,可通过由消防控制中心远程一键启动、本地控制柜一键启动、消
防信号自动启动本系统使平衡式比例混合装置,系统按逻辑启动各阀、泵工作。
其主系统工作流程为当检测到主系统消防水压力后打开主消防水进水阀和主泡沫
泵进液阀(阀E),同时向泡沫撬块供应消防压力水和泡沫原液,泡沫泵将泡沫罐中的
泡沫原液泵入到主系统泡沫管路中。主系统管道中泡沫原液经平衡阀和比例混合器
相互协调工作,按预定的比例将泡沫原液注入到主管道的比例混合器中,与主管道
中的压力消防水混合成泡沫混合液再通过管道供给消防用泡沫发生设备,如泡沫枪、
泡沫炮、泡沫产生器等,产生空气泡沫扑救甲、乙、丙类液体火灾。
若主系统在规定的时间内泡沫泵出口压力不能达到设定值,则控制系统自动启动
备系统进行灭火工作同时复位主系统。备系统工作流程为检测到备系统消防水压力
后打开备消防水进水阀、备泡沫泵进液阀(阀C)和水轮机进水阀(阀D),同时向泡沫
撬块供应消防压力水和泡沫原液,当消防压力水到达撬块时,一部分消防压力水进
入水轮机驱动泡沫泵,泡沫泵将泡沫罐中的泡沫原液泵入到备系统泡沫管路中。备
系统管道中泡沫原液经平衡阀和比例混合器相互协调工作,按预定的比例将泡沫原
液注入到备管道的比例混合器中,与备管道中的压力消防水混合成泡沫混合液进行
灭火工作。
当通过一键式启动不能快速反应时还可以通过控制柜在手动模式下打开各阀门和
泵来启动系统工作。 特别注意:当消防水进水压力达不到一定值时系统不能通过一键式按钮自动启动!
(2)、控制系统面板使用说明
1、平衡式面板上半指示部分
a)、泵故障、运行指示灯。显示各泵的故障、运行状态。
b)、消防信号指示灯。显示通过消防信号来启动本系统。
c)、阀门故障、全开、全关指示灯。显示各阀的故障、全开、全关状态。
d)、1#电源、2#电源指示灯。显示所使用电源状态。
e)、低液位报警声光报警灯。当泡沫原液低于一定值时发出声光报警。
2、平衡式面板中间部分
a)、电压表。显示系统运行电压值。
相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文