教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 政务民生 >

三相四线电能计量装置安装

来源:网络收集 时间:2026-09-28
导读: 单元制等级工能力培训讲义农网配电营业工 计量装置安装三:三相四线电能计量装置安装 科目指导书 科目名称:三相四线电能计量装置安装 编码: 三相电能计量装置安装 一、经TA接入式三相四线电能表的正确接线 低压三相四线制经TA接入式即参比电压为3220/380V

单元制等级工能力培训讲义农网配电营业工

计量装置安装三:三相四线电能计量装置安装

科目指导书

科目名称:三相四线电能计量装置安装 编码:

三相电能计量装置安装

一、经TA接入式三相四线电能表的正确接线

低压三相四线制经TA接入式即参比电压为3×220/380V,电能表规格为:3×220/380V,3×1.5(6)A、3×3(6)A、3×5(6)A。相配套的电能计量装置为三台低压电流互感器。

1、经TA接入式三相四线电能表的用途:

一般三相用电负荷在50kW及以上并具有专用变压器的电力用户,采

用此种接法。其用途为:

1)作为三相三线制高压供电低压计量具有专用变压器用户的三相动力计费用表。

2)三相四线制低压供电低压计量的普通中小工业、非工业电力用户的三相动力计费用表、照明计费用表。

3)三相四线制低压供电农业用三相动力计费用表。

2、经TA接入式三相四线电能表的接线形式:其常用接线图可分为两种:

第一种是电流互器器分相接线方式的电能表接线(简称:分相接线),适用于计费用电能计量装置。其特点是电流互感器与电能表联接的二次回路,采用分相接线方式,每相电流互感器次级绕组应分别单独放线与电能表对应的电流线路相连接。对三相四线制而言,三只电流互感器的次级绕组共有六根联接导线。见图(1—1)。

图1—1 低压计量有功电能,经电流互感器接人式分相接线方式接线图

注:对需进行功率因数考核的用户,应采用三相四线有功及三相四线无功电能表计量,安装接线见图(1—2)、图(1—2)。或使用一只电子式多功能电能表。

图1—2 低压计量有功及感性无功电能,经电流互感器接人式分相接线方式接线图

图1—3 低压计量有功及感性、容性无功电能,经电流互感器接人式分相接线方式接线图

第二种是电流互感器简化接线方式的电能表接线(简称:简化接线),适应用于非计费用电能计量装置。其特点是电流互感器与电能表联接的二次回路,采用简化接线方式,即各相电流互感器的次级绕组按照完全星形相接法连接。对三相四线制而言,三只电流互感器的次级绕组的同一个极性端(例如非极性端)合并相连,总共有四根联接导线。见图(1—3)。

图1—1 低压计量有功电能,经电流互感器接人式简化线方式接线图

需要指出的是图(1—3)为非计费用电能表接线图,DL/T825-2002《电能计量装置安装接线规则》规定对计费用的电能计量装置中不推荐,仅为内部测量用。此种接线方式从电路原理上与图(1—1

)没有区别,但

容易造成错误接线,也不容易检查。若有某相电流互感器二次导线接反时,将会使相线或零线导线中出现异常数值电流,而且只能靠停电来改正其二次接线。而分相接法较不容易接错,即使接错了也很容易检查和恢复。

二、经TA接入式三相四线电能表的接线规则

中华人民共和国电力行业标准DL/T825-2002《电能计量装置安装接线规则》要求:(简称:行标要求,下同。)

1、按待装电能表端钮盒盖上的接线图正确接线。

2、装表用导线颜色规定:A、B、C各相线及N中性线分别采用黄、绿、红及黑色。接地线用黄绿双色。这是符合国家标准GB/T2681-1981《电工成套装置中的导线颜色》规定。

3、三相电能表端钮盒的接线端子,应遵循“一孔一线”,“孔线对应”原则。禁止在电能表端钮盒端子孔内同时连接两根导线,以减少在电能表更换时易造成接错线的几率。

4、三相电源相序应按正相序装表接线。因三相电能表在接线图上已标明正相序,而且在室内检定时也是按正相序检定,特别是感应式无功电能表若是在逆相序电源下将会出现倒走。

5、对经互感器接入式的三相电能表,为便于日常现场检表和不停电换表处理需要,建议在电能表前端加装试验接线盒。

6、经TA接入式电能表装表用的电压线,应采用导线截面为2.5mm2及以上的绝缘铜质导线;装表用的电流线,应采用导线截面为4mm2的绝缘铜质导线。

7.三只低压电流互感器二次绕组宜采用不接地形式(固定支架应接地),因低压电流互感器的一次、二次绕组的间隔对地绝缘强度要求不高,二次不接地可减少电能表受雷击放电的几率。

8.严禁在电流互感器二次绕组与电能表相连接的回路中有接头,必要时应采用电能表试验接线盒、电流型端子排等过渡连接。电流互感器二次回路严禁开路。

9、若低压电流互感器为穿芯式时,应采用固定单一变比量程,以防止发生互感器倍率差错。 10、采用合适的螺丝批,拧紧端钮盒内所有螺丝,确保导线与接线柱间的电气连接可靠。 11、电能表应牢固地安装在电能计量柜或计量箱体内。

三、电能计量装置安装前的准备工作

装表接电人员接到装接工单后,应做以下准备工作:

1、核对工单所列的计量装置是否与用户的供电方式和申请容量相适应,如有疑问,应及时向有关部门提出。

2、凭工单到表库领用电能表、互感器,并核对所领用的电能表、互感器是否与工单一致。

3、检查电能表的校验封印、接线图、检定合格证、资产标记是否齐全,校验日期是否在6个月以内,外壳是否完好,圆盘是否卡住。

4、检查互感器的铭牌、极性标志是否完整、清晰,接线螺丝是否完好,检定合格证是否齐全。 5、检查所需的材料及工具、仪表等是否配足带齐。

6、电能表在运输途中应注意防震、防摔,应放入专用防震箱内;在路面不平、震动较大时,应采取有效措施减小震动。

四、经TA接入式三相四线电能表安装与接电步骤

1、人员组织

工作班成员共3人,其中工作负责人1名,工作班成员2人。 2、工作方式

停电安装电流互感器和电能表。 3、主要工器具

压接钳、万用表、500V兆欧表、相序表、剥线钳、钢锯、登高工具、冲击钻、小榔头、套筒扳手、铝合金梯子及个人工器具。

4、工作程序

(1)办理装表接电工作票,按工作任务单要求到表库领取电流互感器和电能表,并正确运输到安装地点。

(2)检查安装场所是否符合安装技术要求,工作负责人向工作班成员交待现场实地状况和具体实施方案,并详细交待安全措施、技术措施和带电部位。 (3)按确定的装表接电方案按下列步骤进行计量装置安装: ①选择确定电能表及电流互感器安装位置。

②根据负荷需要选择一次导线截面,按所需长度锯断或剪断导线,并削剥导线线头,压接线鼻子。

③安装固定电流互感器,注意在同一方向安装,保证电流互感器二次桩头极性排列方向一致。 ④进行二次回路敷设安装。 ⑤悬挂有功电能表。

⑥正确使用二次导线连接电流互感器和有功电能表,并拧紧所有接线螺丝。

⑦工作负责人检查接线,确认接线正确。

(4)检查并清理工作现场,确认工作现场无遗留的工器具、材料等物品。 (5)进行送电前检查。

(6)拉开负荷侧总开关或隔离开关,搭通表前熔断器的熔体或隔离开关与断路器。 (7)搭接接户线电源(先搭中性线,后搭相线)或者送上配电变压器高压熔断器。 (8)进行带电试验检查(包括合上负荷开关,带负荷检查)。

(9)抄录电能表底度及电流互感器铭牌等相关数据,填写装表接电工作票各项内容,并要求用户签字认可。 …… 此处隐藏:7619字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

三相四线电能计量装置安装.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1441402.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)