地暖设计施工验收规范
地暖设计施工规范
一、 一般规定
1) 低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。
2) 地表面平均温度计算值应符合一下的规定:
区域特征 适宜范围 最高限值
人员经常停留区 24--26 28
人员短期停留区 28--30 32
无人停留区 35--40 42
3) 低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8MPa.
4) 低温热水地面辐射供暖热媒的温度、流量和资用压差等参数,要同热源系统相匹配;热源系统应设置相应的控制装置。
5) 地面辐射供暖工程施工图设计文件的内容和深度,应符合以下要求:
施工图设计文件应以施工图纸为主,包括图纸目录、设计说明、加热管平面布置图、温控装置布置图及分水器、集水器、地面构造示意图等内容。
设计说明中应详细说明供暖室内外计算温度、热源及热媒参数、加热管的技术数据及规格;标明使用的具体条件如工作温度、工作压力以及绝热保温材料的导热系数、密度、规格及厚度等。
平面图中应绘出加热管的具体布置形式,标明敷设间距、加热管的管径、计算长度和伸缩缝要求等。
二、 地面构造
1) 与土壤相邻的地面,必须设绝热层,且绝热层下部必须设置防潮层。直接与室外空气相邻的楼板,必须设绝热层。
2) 地面构造有楼板或与土壤相邻的地面、绝热层、加热管、填充层、找平层和面曾组成,并应符合下列规定:
当工程允许地面按双向散热进行设计时,各楼层间的楼板上部可不设绝热层 对于潮湿房间在填充层上部应设置隔离层。
面层(装饰层)应采用热阻小于0.05㎡.K/W的材料。
3) 地面辐射供暖系统绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板时,其厚度应按下表规定(热阻相当原则)
楼层之间楼板上的绝热层 20㎜
与土壤或不采暖房间相邻的地板上的绝热层 30㎜
与室外空气相邻的地板上的绝热层 40㎜
4) 填充层的材料宜采用C15豆石混凝土,豆石粒径宜为5--12㎜。加热管的填充层不宜小于50㎜。当地面荷载大于20KN/㎡时,应会同结构设计人员采取加固措施。
三、热负荷的计算:
1) 地面辐射供暖系统热负荷,应按这现行国家标准《采暖通风及空气调节设计规范》GB50019的有关规定进行计算。
2) 计算全面地面辐射供暖系统的热负荷时,室内计算温度的取值应比对流采暖系统的室内计算温度低2℃,或取对流采暖系统计算总热负荷的90%--95%。
3) 局部地面辐射供暖系统的热负荷,可按整个房间全面辐射供暖所算得的热负荷乘以该区域面积与所在房间面积的比值和下表中所规定的附加系数确定。
局部辐射供暖系统热负荷的附加系数
供暖区面积与房间总面积比值 0.55 0.4 0.25
附加系数 1.30 1.35 1.50
4) 进深大于6 m的房间,宜以距外墙6m为界分区,分别计算热负荷和进行管线布置。
5) 敷设加热管的建筑地面,不应计算地面的传热损失。
6) 计算地面辐射供暖系统热负荷时,可不考虑高度附加。
三、 地面散热量的计算
1) 单位地面面积的散热量应按下列公式计算:
q=qf+qd
qf=5×10-8[〔tpj+273〕4-〔tfj+273〕4]
qd=2.13 (tpj-tn) 1.31
式中 q —单位地面面积的散热量(W/㎡)
qf —单位地面面积辐射传热量(W/㎡)
qd —单位地面面积对流传热量(W/㎡)
tpj —地面的表面平均温度(℃)
tfj —室内非加热表面的面积加权平均温度(℃)
tn —室内计算温度(℃)
2) 单位地面面积的散热量和向下传热损失,均应通过计算确定
3) 确定地面所需的散热量时,应将计算的房间热负荷扣除来自上层地板向下的传热损失。
4) 单位地面面积所需的散热量应按下列公式计算:
qx=Q/F
式中 qx — 单位地面面积所需的散热量(W/㎡)
Q —房间所需的地面散热量(W)
F —敷设加热管的地面面积(㎡)
5) 确定地面散热量时,应校核地面的表面平均温度,确保其不高于规定的最高限值;否则应改善建筑热工性能或设置其它辅助供暖设备,减少地面辐射供暖系统负担的热负荷。地面的表面平均温度宜按下列公式计算:
tpj=tn+9.82×(qx/100)0.969
式中 tpj —地面的表面平均温度(℃)
tn —室内计算温度(℃)
qx— 单位地面面积所需的散热量(W/㎡)
6) 热媒的供热量,应包括地面向上的散热量和向下层或土壤的传热损失。
7) 地面散热量应考虑家具及其他覆盖物的影响。
四、 低温热水系统的加热管系统设计
1) 连接在同一分水器、集水器上的同一管径的各环路,其加热管的长度宜接近,并不超过120M
2) 加热管的布置宜采用回折型或平行型。
3) 加热管的敷设管间距,应根据地面散热量、室内计算温度、平均水温及地面传热热阻等通过计算确定,
4) 加热管内水的流速不宜小于0.25m/s
五、 低温热水系统的分水器、集水器及附件设计
1) 每个环路加热管的进、出水口,应分别与分水器、集水器相连接。分水器、集水器内径不应小于总供、回水管内径,且分水器、集水器最大断面流速不宜大于0.8m/s。每个分、集水器分支环路不宜多于8路。每个分支环路供回水管上均应设置可关断阀门。
2) 在分水器之前的供水连接管道上,顺水方向应安装安全阀门、过滤器、阀门及泻水管。在集水器之后的回水连接管上,应安装泄水管并加装平衡阀或其它可关断调节阀。
3) 在分水器的总进水管与集水器的总出水管之间宜设置旁通管,旁通管上应设置阀门。
4) 分、集水器上均应设置手动或者自动排气阀。
六、 低温热水系统的加热管水力计算
七、 低温热水系统的热计量和室温控制
低温热水地面辐射供暖系统室内温度控制可根据需要选取下列任一种方式:
1) 在加热管与分、集水器的接合处,分路设置调节阀门,通过手动调节来控制室内温度。
2) 各个房间的加热管局部沿墙槽抬高至1.4 m,在加热管上装置自力式恒温控制阀,控制室温保持恒定。
3)加热管与分、集水器的接合处,分路设置远传型自力式或电动恒温控制阀,通过各房间内的温控器控制相应回路上的调节阀,控制室内温度保持恒定。调节阀也可内置于集水器中。采用电动控制时,房间温控器与分、集水器之间应预埋电线。
地暖施工
一、 一般规定
1) 施工安装前应具备下列条件:
设计施工图纸和有关技术文件齐全;
有较完善的施工方案、施工组织设计,并已完成技术交底;
施工现场具有供水或供电条件,有储放材料的临时设施;
土建专业已完成墙面粉刷,外窗、外门已安装完毕,并已将地面清理干净;厨房卫生间应做完闭水实验并经过验收。
相关电气预埋等工程完成。
2) 所有进场材料、产品的技术文件应齐全,标志应清晰,外观检查合格。必要时应抽样进行相关检测。
3) 加热管应进行遮光包装后运输,不得裸露散装;运输、装卸和搬运时,应小心轻放,不得抛、摔、滚、拖。,储存在温度不超过40℃,通风良好和干净的库房内;与热源距离应保持在1m以上。应避免因环境温度和物理压力受到损害。
4) 施工过程中应防止油漆、沥青或其他化学溶剂接触污染发热管的表面。
5) 施工的环境温度条件不宜低于5℃;在低于0℃的 …… 此处隐藏:3464字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文