线路保护对调试验报告
线路保护对调试验报告
一、系统简介
大唐宝鸡热电厂2×330MW新建工程,两台机组均以发电机-变压器组单元
式接线方式接入电厂330KV系统,330KV系统本期出线共2回。330KV升压站主
接线采用双母线接线方式,设母联断路器。本期330kV宝鸡热电厂以过渡方式接
入系统,即宝鸡热电厂“∏”接330千伏新马II线,分别通过宝鸡热电厂至宝
二电厂、宝鸡热电厂至马营变的两回330千伏线路接入系统运行,以下简称“过
渡方式”。
仓马一线线路保护使用两套光纤差动保护,分别是RCS931 、CSC-103C,
第一套保护采用RCS-925远跳装置,第二套保护采用CSC-125A远跳装置。新仓
线线路保护使用两套高频保护,分别是CSL101A、CSL102A,远跳装置为WGQ-1。
线路保护装置:
主要保护装置参数:
RCS931光纤保护:主要保护功能 纵联分相差动保护、高频闭锁零序、工频变
化量阻抗、两段或四段零序保护三段接地和相间距离、重
合闸保护。
CSC-103C光纤保护:主要保护功能:纵联电流差动保护,三段距离保护和三段
接地距离保护以及四段定时限或一段反时限零序方向电流
保护、重合闸保护。
GSL-101A高频保护:主要保护功能:高频距离、高频零序、三段式相间距离、
三段式接地距离保护、四段式零序电流保护
GSL-102A高频保护:主要保护功能:高频距离、高频零序、三段式相间距离、
三段式接地距离保护、四段式零序电流保护
RCS925远跳装置:主要功能:过电压保护及故障启动,远方跳闸的就地判别.
CSC-125A远跳装置:主要功能:过电压保护及故障启动,远方跳闸的就地判别.
二、仓马一线线路光纤差动保护对调试验
1、330KV仓马一线RCS931保护对调试验
1.1、光功率测试
主通道光功率测量结果: 发信功率-13.80dBm 收信功率:-15.56dbm
1.2、通道自环检查
A、在本端通讯机房将光电转换接口设备的电接口处自环,并将保护装置“通
道自环试验”控制字置1,观察本端保护不能有通道异常告警信号,且通道状态
计数器数值均不能增加,大唐热电厂侧正常。
B、恢复通道正常运行时的连接,观察本端保护不能有通道异常告警信号,
且通道状态计数器数值一般不增加,大唐热电厂侧正常。
1.3、通道告警试验
A、拔出大唐热电厂侧光纤的“发”芯,马营变侧发出通道告警信号,结果
正确。
B、拔出马营变侧光纤的“发”芯,大唐热电厂侧发出通道告警信号,结果
正确。
1.4、故障联动试验
1.4.1通道检查
两侧退出主保护,本侧保护A、B、C三相分别加入不同电流,另一侧保护
对应相应显示与对侧相同电流值,A、B、C三相差流也为相应幅值。
1.4.2模拟单相接地故障
A、两侧差动保护均正常投入,大唐热电厂侧3351开关在合闸位置,马营变
侧开关在分闸位置。大唐热电厂侧模拟A相瞬时故障(故障时间小于100ms),
大唐热电厂侧差动保护选相跳A相并重合成功。
B、两侧差动保护均正常投入,马营变侧开关在合闸位置,大唐热电厂侧3351
开关在分闸位置。马营变侧模拟A相瞬时故障,马营变侧差动保护A相跳闸并
重合成功。
C、两侧开关均在合闸位置,马营变侧加对称的34V三相电压,大唐热电厂
侧模拟B相瞬时故障,两侧差动保护均B相跳闸并重合成功。
D、两侧开关均在合闸位置,大唐热电厂侧加对称的34V三相电压,马营变
侧模拟B相瞬时故障,两侧差动保护均B相跳闸并重合成功。
E、两侧开关均在合闸位置,马营变侧模拟C相瞬时故障的同时,大唐热电
厂侧加入B相电流,使装置启动而不动作,两侧差动保护均选相跳闸并重合成
功。
F、两侧开关均在合闸位置,大唐热电厂侧模拟C相故障的同时,马营变侧
加入B相电流,使装置启动而不动作,两侧差动保护均选相跳闸并重合成功。
G、两侧开关均在合闸位置,马营变侧加入正常的对称三相电压,大唐热电
厂侧同时加入三相正常电压及差流,两侧差动保护可靠不动作,结果正确。
H、两侧开关均在合闸位置,大唐热电厂侧加入正常的对称三相电压,马营
变侧同时加入三相正常电压及差流,两侧差动保护可靠不动作,结果正确。
I、两侧开关均在合闸位置,大唐热电厂侧加入正常电压,马营变侧模拟C相
故障(I0>零序启动值,故障持续时间大于100ms),马营变侧差动保护跳闸并
联跳对侧,结果正确。
J、两侧开关均在合闸位置,马营变侧加入正常电压,大唐热电厂侧模拟C相
故障(I0>零序启动值,故障持续时间大于100ms),大唐热电厂侧差动保护跳
闸并联跳对侧,结果正确。
1.4.3、模拟相间故障
A、两侧开关均在合闸位置,马营变侧加入正常对称三相电压,大唐热电厂
侧模拟AB相间故障(故障持续时间大于100ms),两侧差动保护均不动作。
B、两侧开关均在合闸位置,大唐热电厂侧加入正常对称三相电压,马营变
侧模拟CA相间故障(故障持续时间大于100ms),两侧差动保护均不动作。
C、两侧开关均在合闸位置,马营变侧加入对称的34V三相电压,大唐热电
厂变侧模拟BC相间故障,两侧差动保护可靠动作。
D、两侧开关均在合闸位置,大唐热电厂侧加入对称的34V三相电压,马营
变侧模拟ABC相间故障,两侧差动保护可靠动作。
2、CSC-103C光纤差动保护对调试验
2.1、光功率测试
主通道光功率测量结果:发信功率-14.88dBm 收信功率:-18.50dbm
2.2、通道自环检查
2.4.2模拟单相接地故障
E、两侧开关均在合闸 …… 此处隐藏:4648字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文