导读: 18. 下述有关两种除尘器性能的描述,何项是错误的? (A) 重力沉降室的压力损失较小,一般为50~150Pa (B) 旋风除尘器一般不宜采用同种旋风除尘器串联使用 (C) 旋风除尘器的压力损失随入口含尘浓度增高而明 显上升 (D

18. 下述有关两种除尘器性能的描述,何项是错误的?

(A) 重力沉降室的压力损失较小,一般为50~150Pa (B) 旋风除尘器一般不宜采用同种旋风除尘器串联使用 (C) 旋风除尘器的压力损失随入口含尘浓度增高而明

显上升

(D) 重力沉降室能有效捕集50μm以上的尘粒

16

19. 某空调水系统如图所示,其中的水泵扬程30m,问:按相关规定进行水压(强度)实验

时,示图中的压力表哪一个读数是正确的?(按10m水柱为0.1MPa) (A) 1.35MPa (B) 1.8MPa (C) 0.9MPa (D) 1.7MPa

20. 某体育馆比赛大厅的集中式空调系统采用风冷热泵机组,循环水泵设置在一层的水泵

房内。组合式空调机组分别布置在二层看台两侧的机房内。膨胀水箱设置在屋面。调试时,循环水泵显著发热且噪声很大,无法正常运行。试问产生该问题的原因是何项?

(A) 所选水泵的扬程小于设计值 (B) 所选水泵的水量小于设计值

(C) 膨胀水箱的底部与系统最高点的高差过大 (D) 空调循环水系统内管道中存有过量空气

21. 关于空调冷水管道的绝热材料,下列何项说法是错误的?

(A) 绝热材料的导热系数与绝热层的平均温度相关 (B) 采用柔性泡沫橡塑保冷应进行防露校核 (C) 绝热材料的厚度选择与环境温度相关 (D) 热水管道保温应进行防露校核?

22. 某空调水系统(末端为组合式空调器+少量风机盘管)供冷运行在设计工况时,用户

侧的实际供回水温差小于设计温差,下列哪项原因分析是正确的? (A) 组合式空调器水管上的两通电动调节阀口径选择过大 (B) 组合式空调器实际送风量过高

(C) 风机盘管的电动两通阀采用了比例控制方式 (D) 组合式空调器两通电动调节阀失效,开度过小

23. 河北省某地一办公建筑空调设计拟采用风冷热泵机组作为热源,从节能的角度,本工

程空调系统的热源应选用下列哪一项机组? (A) A机组:供暖日平均计算温度时,COP=2.0 (B) B机组:冬季室外空调计算温度时,COP=1.8 (C) C机组:冬季室外供暖计算温度时,COP=1.8 (D) B机组:冬季室外通风计算温度时,COP=1.8

24. 夏热冬冷地区某办公楼的空调系统为风机盘管(吊顶内安装且吊顶内无房间隔墙,吊

顶外墙设有通风格栅)+新风系统(新风单独送入室内)、夏季调试时,发现所有房间内风机盘管的送风口风量均高出其回风量10%以上,以下哪一项不是产生该问题的原因?

17

(A) 送风口风量包含有新风风量

(B) 室内回风口与风机盘管回风箱未进行连接 (C) 室内回风口与风机盘管回风箱连接短管不严密 (D) 风机盘管回风箱的箱体不严密

25. 某多层办公楼考虑将风机盘管+新风系统改造为变风量空调系统,下列何项改造理由

是合理的?

(A) 各层建筑平面进行了重新布置,风机盘管方式无法实验空调内、外分区的设计要

(B) 办公楼各层配电容量不够,采用变风量空调方式可以减少楼层配电容量 (C) 改造方案要求过渡季增大利用新风供冷的能力

(D) 改造方案利用原有的新风机房作为变风量空调机房,可以缓解原有机房的拥挤状

26. 某建筑的集中空调系统,末端均采用室内

温度控制表冷器回水管上的两通电动阀(正常工作),空调冷水系统采用压差旁通控制一级泵定流量系统,全部系统均能有效地进行自动控制,如图所示。问:当末端AHU1所负担的房间冷负荷由小变大、末端AHU2所负担的房间冷负荷不变时,各控制阀的开度变化情况,哪一项是正确的(供回水温度保持不变)? (A) V1阀开大,V2阀开大,V3关小 (B) V1阀开大,V2阀关小,V3关小 (C) V1阀关小,V2阀开大,V3关小 (D) V1阀关小,V2阀关小,V3开大

27. 对于噪声控制标准≤NR25的剧场,空调系统消声器选择合理的为下列何项?

(A) 选用阻性消声装置 (B) 选用抗性消声装置

(C) 选用微穿孔板消声装置 (D) 选用阻抗复合消声装置

28. 下列关于洁净室压差的说法,错误的应是下列何项?

(A) 洁净室应该按工艺要求决定维持正压差或负压差

(B) 正压洁净室是指与相邻洁净室或室外保持相对正压的洁净室 (C) 负压洁净室是指与相邻洁净室或室外保持相对负压的洁净室 (D) 不同等级的洁净室之间的压差应不小于5Pa

18

29. 关于R32制冷剂的性能表述,错误的应为何项?

(A) R32与R410A都是属于混合物制冷剂 (B) R32的温室效应影响低于R410A (C) R32具有低度可燃性

(D) 同样额定制冷量的制冷压缩机,R32的充注量较R410A要少

30. 根据我国现行标准,以下关于制冷剂环境友好的表述,何项是错误的?

(A) 丙烷属于环境友好的制冷剂 (B) 氨不属于环境友好的制冷剂 (C) R134a属于环境友好的制冷剂 (D) R410A不属于环境友好的制冷剂

31. 某螺杆式冷水机组,在运行过程中制冷剂流量与蒸发温度保持不变,冷却水供水温度

降低,其水量保持不变,若用户符合侧可适应机组制冷量的变化,下列哪项的结果是正确的?

(A) 冷水机组的制冷量减小,耗功率减小 (B) 冷水机组的制冷量增大,耗功率增大 (C) 冷水机组的制冷量不变,耗功率减小 (D) 冷水机组的制冷量不变,耗功率增加

32. 对以岩土体为冷(热)源的地埋管地源热泵系统的下列表述,何项是错误的?

(A) 同样工程条件,双U管与单U管相比较,前者单位长度埋管的换热性能为后者的

2倍

(B) 当预计工程的地埋管系统最大释热量与最大吸热量相差不大时,仍应进行系统的

全年动态负荷计算

(C) 夏季运行期间,地埋管换热器的出水温度宜低于33℃ (D) 竖直地埋管换热器的孔间距宜为3m~6m

33. 现行国家标注关于工业或商业用蒸汽压缩式冷水机组的名义工况,所规定的水冷式冷

水机组冷却水进口水温,下列何项是正确的? (A) 28℃ (B) 30℃ (C)32℃ (D)35℃

34. 当建筑内采用了台或多台冷水机组时,关于冷水机组的综合部分负荷性能系数

IPLV,下列哪种说法是正确的?

(A) IPLV用于评价规定工况下冷水机组的能效 (B) IPLV用于评价全年空调系统的实际能耗 (C) IPLV用于评价全年冷水系统的实际能耗

(D) IPLV用于评价规定工况下的空调系统全年能耗

35. 关于燃气冷热电三联供系统设计,下列何项结论是错误的?

19

(A) 系统设计应根据燃气供应条件和能源价格进行技术经济比较 (B) 系统宜采用并网的运行方式

(C) 系统应用的燃气轮发电机的总容量不宜小于15MW (D) 系统能源站应靠近冷热电的负荷区

36. 有关冰蓄冷系统设计的描述,下列何项是错误的?

(A) 串联系统中多采用“制冷机上游”的蓄冰流程

(B) 采用“制冷机上游”较“制冷机下游”,进制冷剂乙二醇液的温度要高

(C) 当冷凝温度相同时,进制冷机的乙二醇液温度高,则制冷机能效比更高 (D) 内融冰蓄冷系统的蓄冰流程只有串联形式

37. 装配式冷库与土建冷库比较,下列何项说法是不合理的?

(A) 装配式冷库比土建冷库组合灵活、安装方便、 (B) 装配式冷库比土建冷库的建设周期短

(C) 装配式冷库比土建冷库的运行能耗显著降低

(D) 制作过程中,装配式冷库的绝热材料比土建冷库的绝热材料隔热、防潮性能更易

…… 此处隐藏:2178字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

2013年注考暖通专业知识真题[1] - 图文(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/682431.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)