教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 建筑文档 >

2013年注考暖通专业知识真题[1] - 图文

来源:网络收集 时间:2026-02-12
导读: 第一天专业知识下午 一. 单项选择题(共40题,每题1分,每题的备选项中有一个符合题意) 1. 位于严寒地区的某四层办公建筑,设计热水供暖系统,当可提供系统所要求的热水供 回水温度时,下列哪一个选项是错误的? (A) 办公区风机盘管供暖,内走廊、卫生间采

第一天专业知识下午

一.

单项选择题(共40题,每题1分,每题的备选项中有一个符合题意)

1. 位于严寒地区的某四层办公建筑,设计热水供暖系统,当可提供系统所要求的热水供

回水温度时,下列哪一个选项是错误的?

(A) 办公区风机盘管供暖,内走廊、卫生间采用铸铁散热器供暖 (B) 供暖场所均采用风机盘管供暖

(C) 办公区采用地面辐射供暖,内走廊、卫生间采用铸铁散热器供暖

(D) 办公区采用地面辐射供暖,两道外门之间的门斗内、卫生间采用铸铁散热器供暖

2. 关于城市热力网系统的参数监测与控制的说法,正确的应是下列何项?

(A) 用于供热企业与热源企业进行贸易结算的流量仪表的系统精度,热水流量仪表和

蒸汽流量仪表要求相同,即不应低于1%

(B) 热源的调速循环水泵采用的控制信号应为循环水泵进出口的压差 (C) 热源的调速循环水泵采用的控制信号宜为热网的最不利资用压头数值 (D) 循环水泵仅在入口设置超压保护装置

3. 严寒地区某六层住宅,主立管设计为双管下供下回异程式,户内设分户热计量,采用

水平跨越式散热器采暖系统。每组散热器进出支管设置手动调节阀,设计热媒供回水温度为80℃/55℃。系统按设计进行初调节时,各楼层室温均能够满足设计工况。当小区热水供水温度为65℃时,且总干管下部的供回水压差与设计工况相同,各楼层室温工况应是下列选项中的哪个(调节阀微进行变动)? (A) 各楼层室温均能满足设计工况

(B) 各楼层室温相对设计工况的变化呈同一比例 (C) 六层的室温比一层的室温高 (D) 六层的室温比一层的室温低

4. 某低温热水地面辐射采暖系统的加热管为PP-R管,采用黄铜质卡套式连接件(表面

无金属镀层)与分水器、集水器连接,施工操作方法符合相关要求,使用一段时间后,在连接处出现漏水现象,分析原因是连接件不符合要求,下列改进措施中正确的是何项?

(A) 更换为黄铜卡压式连接件(表面无金属镀层) (B) 更换为表面镀锌的铜质连接件 (C) 更换为表面镀镍的铜质连接件

(D) 更换为紫铜卡套式连接件(表面无金属镀层)

5. 关于公共建筑围护结构的传热系数限值的说法,下列何项是错误的?

(A) 外墙的传热系数采用平均传热系数

1

(B) 围护结构的传热系数限值与建筑物体型系数相关 (C) 围护结构的传热系数限值与建筑物窗墙面积比相关 (D) 温和地区可以不考虑围护结构传热系数限值

6. 某五层办公建筑,设计热水供暖系统是,属于节能的设计选项应是下列哪一项?

(A) 水平干管坡向应与水流方向相同

(B) 采用同程式双管系统,每组散热器设置手动调节阀 (C) 采用同程单管跨越式系统,每组散热器设置手动调节阀

(D) 采用同程式垂直单管跨越式系统,每组散热器设置恒温控制阀

7. 某十层住宅建筑,设计分户热计量散热器热水采暖系统,正确的做法是下列选项的哪

一个?

(A) 供暖系统的总热负荷应计入各户向邻户传热引起的耗热量 (B) 确定系统供、回水管道时应计入各户向邻户传热引起的耗热量 (C) 户内散热器片数计算时应计入本户向邻户传热引起的耗热量 (D) 四室两厅两卫的大户型户内采用下分双管异程式系统

8. 设计小区热力管网时,其生活热水设计负荷取值错误的为下列何项?

(A) 干管应采用最大热负荷 (B) 干管应采用平均热负荷

(C) 当用户有足够容积的储水箱时,支管应采用平均热负荷 (D) 当用户无足够容积的储水箱时,支管应采用最大热负荷

9. 根据规范规定,锅炉房的外墙、楼地面或屋面应有足够的泄压面积,下列有关泄压面

积的表述,何项是错误的?

(A) 应有相当于锅炉间占地面积10%的泄压面积 (B) 应有相当于锅炉房占地面积的10%的泄压面积

(C) 地下锅炉房的泄压竖井的净截断面积应该满足泄压面积的要求

(D) 当泄压面积不能满足要求时,可采用在锅炉房的内墙和顶部敷设金属爆炸减压板

作补充

10. 关于排烟设施的设置,说法正确的是下列何项?

(A) 大型卷烟厂的联合生产厂房(包括切丝、卷制和包装)应设置排烟设施 (B) 工业厂房设置排烟设施时,应采用机械排烟设施

(C) 单台额定出力为1t/h的地上独立燃气热水锅炉房应采用机械排烟设施 (D) 面积为12000㎡铝合金发动机缸体、缸盖的单层加工厂房应设置排烟设施

11. 对空调送风的风管进行严密性试验和强度试验,说法正确的应是下列何项?

(A) 风管严密性实验可在已经安装好的风管系统上进行 (B) 从制作好的风管中,选取2节连接进行试验

2

(C) 圆形金属风管的允许漏风量为矩形风管规定的80%

(D) 风管的强度试验宜在风管进行严密性试验合格的基础上进行

12. 两台相同的组合式空调机组并联运行,机组内为一台离心风机,机组自机房内回风,

新风管道布置相同(回风与新风系统图中未表示,机房高度收到限制),能够保证机组并联运行时,送风量最大的组合方式为图示何项?

13. 图示为石英砂尘的除尘系统,其除尘器前的

风管标注英文大写字母的部位中,哪一个部位应是风管内壁磨损最严重的部位? (A) A (B) B (C) C (D) D

14. 关于人防工程防护通风设备的表述,下列何

项是错误的?

(A) 防爆波活门是阻挡冲击波沿通风口进入人防工程内部的消波设施 (B) 防爆波活门的选择根据是工程的抗力级别和清洁通风量等因素确定 (C) 防爆超压自动排气活门可用于抗力为0.25MPa的排风消波系统

(D) 密闭阀门是人防通风系统的平时与战时转换通风模式的控制部件,只能开关,不

能调节风量

15. 计算冬季全新风送风系统的热负荷时,采用何项室外计算温度是错误的?

(A) 用于补偿排除室内有害气体的全面排风耗热量时,采用冬季通风室外计算温度 (B) 用于补偿排除室内余热的全面排风耗热量时,采用冬季通风室外计算温度 (C) 用于补偿排除室内余湿的全面排风耗热量时,采用冬季通风室外计算温度 (D) 用于补偿室内局部排风耗热量时,采用冬季供暖室外计算温度

16. 下列有关局部排风罩的排风量的表述,错误的为何项?

(A) 密闭罩的排风量计算应包括从孔口处吸入的空气量 (B) 通风柜的排风量计算应包括柜内污染气体的发生量

3

(C) 工作台侧吸罩的排风量等于吸气口的面积和控制点出的吸风速度的乘积

(D) 若实验相同排风效果时,四周无边的矩形吸风口的排风量较四周有边时排风量要

17. 某车间上部用于排除余热、余湿的全面排风系统风管的侧面吸风口,其上缘至屋顶的

最大距离,应为下列何项? (A) 200mm (B)300mm (C)400mm (D)500mm

18. 建筑高度超过32m的二类高层建筑应设机械排烟设施的部位是下列何项?

(A) 封闭避难层

(B) 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间 (C) 有自然通风,长度超过60m的内走道

(D) 采用自然排烟设施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室

19. 下列哪项改进措施,对降低空调水系统在设计工况下的耗电输冷比ECR无关?

(A) 加大供回水设计温差

(B) 减少单台水泵流量,增加并联水泵 …… 此处隐藏:3877字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

2013年注考暖通专业知识真题[1] - 图文.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/682431.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)