导读: 考虑到紧急情况下的可能断电,因此通道应设有电源失效而起用的应急照明灯。 每层楼之间至少设两个,设要楼梯两边的墙壁上,为不使人碰到而弄坏,取95 百分位的身高为1775mm而应急灯要设在离地2500mm走廊上每隔10m

考虑到紧急情况下的可能断电,因此通道应设有电源失效而起用的应急照明灯。 每层楼之间至少设两个,设要楼梯两边的墙壁上,为不使人碰到而弄坏,取95 百分位的身高为1775mm而应急灯要设在离地2500mm走廊上每隔10m 一个。进入走廊的第一个应急灯应设在出入口门的上面。

5.1.2安全出口的设计

在学校每栋教学楼都有一条或几条主通道,然每层的走廊又将这几条通道相连在一起,在设计院时都应考虑到该教室区域内预定的人流、流动方向及该区域的出入口数量和尺寸。为了使人们通过不受限制,应在人体测量数据基础上,为穿臃肿防护服和携带装备的人员留出足够的余隙。例如,按人体测量尺寸,一个人可以费点力气通过510毫米宽的走廊。然而考虑了着装等因素,单人或单向通行的走廊宽度至少应为760毫米。应急出口的尺寸如表7[9]:

15

湖南工学院安全人机课程设计

应急出口状态 矩形门窗开口 方形门窗开口 圆形门窗开口 尺寸 最小 405X610 460 560 最佳 510X710 560 710

表7 应急出口的尺寸

取男子95百分位的最大肩宽469mm,加衣服修正量25mm,所以单人通过时的最佳距离为469+25*2=519mm。学校出入口考虑到要多人通过,双方不感受压抑,其相互间的最小空间应为305mm,最佳空间为380mm。因此,通道出口的最小距离应计为520*2+305=1390mm,其最小佳距离为520*2+380=1420mm。

5.1.3 出入口安全标志的设计

安全标志是给人们紧急撤离时,能找到撤离方向,在第一时间撤离危险区。安全标志又要以色彩的信息传递安全信息。(GB2893—82)安全色规定了传递安全信息的颜色(不包括灯光、荧光颜色和航海、内河航运所用颜色),目的是使人们能够迅速发现或分辨安全标志和提醒人们注意,以防事故发生。安全色是指表达安全信息含义的颜色。该标准中规定红、蓝、黄、绿4种颜色为安全色,其含义和用途见表8 。[7]

颜色 红色 蓝色 黄色 绿色 含义 禁止 停止 也表示防火 必须遵守的规定 注意 警告 提示 通行 危险机器界限 安全帽 车间安全通道 行人通行标志 佩戴防护用具 指引车辆行驶 用途举例 机器,车辆的紧急停止手柄

表8 安全色的含义及用途(GB2893-1982)

由表5-2-1可知绿色代表通行、提示和安全状态,因些绿色可做安全逃离的背影

16

湖南工学院安全人机课程设计

颜色。如图5:[8]

图5 紧急出口

该安全标志应安置于出口的正上方靠近门口处,采用蓄电池背影灯光,以便在晚上无电时也能不受影响地分辨出安全出口的方向。 楼梯间的总体设计如图6:[11]

图 6 楼梯间的总体设计

17

湖南工学院安全人机课程设计

图7 楼梯设计

图6中,①-楼梯间窗户;②-安全出入口;③-安全标志;L-出入口的宽;H-出入口的高 图7中,①-楼梯间照明灯;②-安全出入口;③-窗口

18

安全人机工程课程设计(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/682301.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)