雨水泵站工程压力箱涵及出水口穿堤施工方案 - 图文
雨水泵站工程压力箱涵及出水口
穿堤施工方案
雨水泵站工程压力箱涵及出水口穿堤施工方案
一、工程概况
1.1头关雨水泵站工程堤段情况
头关雨水泵站地处长江XX段与新秦淮河夹江口下游300m处,江堤路里程桩号29km+200m处。工程紧邻青江油库码头下游。堤顶高程12.019m,大堤宽6m,堤顶前侧为浆砌片石防浪墙,高程12.6m。江堤迎水面为现浇砼板式护坡。
本次工程穿堤压力箱涵长47.55m,其中,堤顶外10.65m,堤顶段5.9m,堤顶背水坡长31m。箱涵为钢筋砼矩形箱式结构,泵站出水管处平面呈梯形,设有钢管竖直人孔(φ700)。箱涵所在高程3.65m~4.9m和5.75m~7.0m(梯形段7.0m)。在压力箱涵上游侧有1条平行布置的钢筋砼的自流涵,规格与压力箱涵相当,与压力箱涵垂直连接。见设计结构图-07。
出水渠在堤前江滩地上,长193.65m,为倒Π型钢筋砼墙板结构,两侧为1:1坡度的浆砌块石护坡。出水渠底宽3.3m,腰宽4.8m,顶宽8.8~11.2m。半腰有1.0m宽平台。参见设计结构图-07。
出水口呈八字形底板为带齿槽的20cm厚C20混凝土,八字形两侧挡墙为1:2顶坡度的浆砌石挡墙。出水口外与江滩地外护坡顺势连接,施工时注意开挖、拆坡、复建和顺接的关系,工程量视具体情况现场确定。结构图苏s01-2004-266,具体见下图
1
雨水泵站工程压力箱涵及出水口穿堤施工方案
2
雨水泵站工程压力箱涵及出水口穿堤施工方案
1.2穿堤施工范围
本次穿堤施工的范围包括:从泵房出水管开始至出水口外原护坡,总长250.8m,每25m设一道伸缩缝,宽度20㎜,缝内填充油浸木麻丝,外嵌油膏,油膏空度30㎜, 大致分为压力箱涵(A段)出水渠(B)、出水口(C)、出水口外连接段(D段)。其中压力箱涵段又分为:自流涵连接点段(A1段)、背水坡段(A2段)、堤顶段(A3段)、箱涵口段(A4段)。根据不同的施工组织部署和施工方式的不同,将压力箱涵的长度进行合理划分,自内而外分别为A1,12.66m、A2,18.34m、A3,5.9m、A4,10.65m。
3
雨水泵站工程压力箱涵及出水口穿堤施工方案
二、编制依据
(1)头关水泵站施工图设计; (2) 现场踏勘的施工条件;
(3) 与本工程有关的气象水文地质等资料; (4) 国家和主管部门颁布的所有现行技术规范; (5) 合同所规定的技术规范
三、施工计划安排
3.1施工时间安排:
A1、A2段:2009年11月10日~2009年12月30日 A3、A4段:2009年12月10日~2010年02月10日 出水渠B段:2009年10月25日~2010年02月10日 出水口CD段:2010年01月10日~2010年01月30日 3.2标高控制:
压力箱涵、出水渠及出水口底标高均为3.65m,其中A1段标高为4.9m。出水渠和出水口标高按图规定控制。
3.3江堤及挡墙恢复时间
江堤建设需要穿堤,在施工前应取得水利部门的同意,办好相关手续后施工,施工时应当缩短穿堤和恢复的时间间隔,尽量减少对堤防和堤顶道路的影响。因此,部署的原则是先行施工A1、A2段,便于在背水坡则铺筑替代性交通道路;在替代性交通建成后,集中时间开挖堤身、支护、箱涵施工、堤身回填、处理与恢复。堤身及挡墙恢复时间:2010年02月05日~2010年03月10日。
4
雨水泵站工程压力箱涵及出水口穿堤施工方案
四、 穿堤施工部署与组织
4.1部署原则:
针对堤防工程防洪安全,穿堤段恢复质量,堤身防渗、堤顶交通等方面的要求,参照长江大堤的技术标准施工,压力箱涵穿堤施工必须服从堤防防洪安全的大局,一方面穿堤施工尽量减少原来堤防的干扰,保持原堤防的稳固;另一方面,恢复工程的安全稳定、承载能力和防渗标准,必须高于原来堤防。
4.2施工组织
压力箱涵穿堤施工避免一次性全线开挖,适当错开大开挖时间。如A1、A2段安排在不穿堤的情况下,先行施工,及时恢复。在A2段施工完成后进行回填恢复,在其上铺筑替代路。A3、A4段在建好替代交通的前提下,集中进行突击施工。
穿堤全段施工安排井点降水为主,管井降水为辅的基础降水方案,其布局应适应施工期的降排水要求。
穿堤突击施工尽量减少穿堤长度,做好支护,保证堤身安全稳定。采取措施,保证开挖边坡稳定。
在箱涵施工过程中,合理安排好工种之间的衔接与配合,增加流水施工组织,减少窝工,缩短穿堤施工期。
采用商C25品混凝土,抗渗等级为S6,保证混凝土施工延续时间,底板与侧墙之间分段流水作业。
五、压力箱涵施工
压力箱涵施工方式和要求,分为4段,以下分述各段施工要求:
5
雨水泵站工程压力箱涵及出水口穿堤施工方案
压力箱涵分段示意图 5.1 A1段施工
A1段施工顺序:基础先期开挖—降排水系统—建基面开挖—底板砼—侧板砼—顶板砼—回填—泵出水管安装—涵顶回填。
施工方法与要求:
先期开挖主要考虑地下水分布及高程情况,接近地下水面高程时,施打井点降水网络,降水。建基面开挖要特别注意箱涵高程的变化,关注与自流涵连接处的施工,具体做法见(50-52页)“穿堤施工方案增补说明”,保证不出现漏水或开裂现象。
箱涵的砼板施工非常重要,在混凝土表面即将凝固时,进行二次振捣,再用木抹子抹压混凝土表面,排除混凝土因泌水在粗骨料、水平钢筋下部生成的水份和空隙,提高砼与钢筋的握裹力,防止因混凝土沉落而出现的裂缝,减少内部微裂,增加砼密度,使混凝土的抗压强度提高,以防混凝土表面收缩裂缝。
降排水布置示意:轻型井点降水吸管长6m,每组40m,点间距1.2m,局部1.0m。按2组编排。在基坑边沿,同时设置积水槽、集水井,保证基坑内干爽洁净,便于施工。
6
雨水泵站工程压力箱涵及出水口穿堤施工方案
A1段轻型井点降水线路布置示意 5.2 A2段施工
A2段施工顺序:基础先期开挖—降排水系统—建基面开挖—三面支护—底板砼—侧板砼—顶板砼—回填—涵顶回填—临时道路修筑。
降排水布置:轻型井点降水吸管长6m,每组40m,点间距1.2m,局部1.0m。按1组编排。在基坑边沿,同时设置积水槽、集水井,保证基坑内干爽洁净,便于施工。
A2段轻型井点降水线路布置示意
7
雨水泵站工程压力箱涵及出水口穿堤施工方案
三面支护布置:
临时道路修筑:A2段施工完成进行箱涵两侧以及顶部土方回填,再在其上铺筑临时道路基层,并在背水坡侧铺筑坡道,与箱涵道路连接,形成临时通道。
5.3 A3段施工
A3段施工顺序:穿堤大开挖—降排水系统—建基面开挖—支护—底板砼—侧板砼—顶板砼—回填—堤身回填—道路挡墙恢复。
穿堤开挖:
1穿堤施工前提条件,穿堤前必须有业主办理的相关穿堤报批手续,取得穿堤施工许可证明。穿堤前必须通知管理方现场核查沿线,确认开挖准确位置,在施工过程中由管理部门进行检测管理。施工完成现场恢复后进行专业验收。
2穿堤开挖机械选择和施工方式,路面及路基均采用风镐破碎清理,必要时选择液压破碎锤进行破碎施工和开挖。采用液压式反铲 …… 此处隐藏:3123字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [建筑文档]2018年公需课:专业技术人员创新能力与
- [建筑文档]2013年福建教师招考小学数学历年真题
- [建筑文档]高中信息技术课flash知识点总结 - 图文
- [建筑文档]电工实训 - 图文
- [建筑文档]最高院公告案例分析100篇(民商篇)
- [建筑文档]南开中学高2017级14-15学年(上)期末
- [建筑文档]五粮液集团战略分析
- [建筑文档]鲁教版(2012秋季版)九年级化学 酸碱
- [建筑文档]超星尔雅2017中国哲学概论自整理题库答
- [建筑文档]关于成为海口金盘饮料公司材料独家供货
- [建筑文档]LNG学习资料第一册 基础知识 - 图文
- [建筑文档]四年级品社下册《好大一个家》复习资料
- [建筑文档]现阶段领导权力腐败的特点及发展趋势
- [建筑文档]魏晋南北朝诗歌鉴赏—嵇康
- [建筑文档]坚持追求真爱是理智的行为 正方一辩稿
- [建筑文档]湘西州刑释解教人员帮教安置工作存在的
- [建筑文档]园林工程试题库及答案
- [建筑文档]计算机长期没有向WSUS报告状态
- [建筑文档]日语最新流行语
- [建筑文档]B62-016 景观进场交底专题会议
- 2018年中考语文课内外古诗词鉴赏专题复
- 高考试题研究心得体会
- C语言基础题及答案
- 电气控制及PLC习题及答案
- 都昌小学家长学校汇报材料
- GMAT作文模板正确使用方法
- 俄军办坦克大赛:中国99式有望与豹2A6
- 成本会计练习题
- 酒店餐饮业最流行的5S管理方法
- 2014-2015学年山东省菏泽市高二(下)
- 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》教案、说课、
- 2013年结构化学自测题 有答案版
- 2011西安世界园艺博览会游览解说词(附
- 窗口文明单位示范单位创建活动总结
- 2018满分超星尔雅就业课后练习期末答案
- 韶山市城市总体规划-基础资料
- 苏教版第三单元知识点归纳
- 第4章 曲轴模态分析
- 加大查办案件力度的思考
- 武汉CPC导轨介绍