导读: 593. 油断路器的交流耐压试验周期是:大修时一次,另外10kV以上周期是(B) (A) 一年两次;(B)一至三年一次;(C)五年一次;(D)半年一次。 中国南方电网 594. 变压器铭牌上标注有额定电压Ue+5%,是说明该变

593. 油断路器的交流耐压试验周期是:大修时一次,另外10kV以上周期是(B) (A) 一年两次;(B)一至三年一次;(C)五年一次;(D)半年一次。

中国南方电网

594. 变压器铭牌上标注有额定电压Ue+5%,是说明该变压器是 (B) (A) 有载调压;(B)三级调压;(C)无载调压;(D)三级有载调压。 595. 电流互感器在运行中必须使(A)

(A) 铁芯及二次绕组牢固接地;(B)铁芯两点接地;(C)二次绕组不接地;(D)铁芯多点接地。

596. 变压器正常运行时正常上层油温不超过(B)℃ (A)95;(B)85;(C)75;(D)105。 597. 功率因数表指针在停电后指在(B) (A)0;(B)没有固定位置;(C)最大位置;(D)每次都固定在同一位置。 598. 直流控制、信号回路熔断器一般选用(B) (A)0-5A;(B)5-10A;(C)10-20A;(D)20-30A。 599. 蓄电池室内温度在(B)之间 (A)5-10℃;(B)10-30℃;(C)不高于50℃;(D)-10-0℃。 600. 防雷保护装置的接地属于 (A)

(A) 工作接地;(B)保护接地;(C)防雷接地;(D)保护接零。

601. 在人站立或行走时通过有电流通过的地面,两脚间所承受的电压称为(A) (A) 跨步电压;(B)接触电压;(C)接地电压;(D)过渡电压。

602. 为了消除超高压断路器各个断口上的电压分布不均匀,改善灭弧性能,可在断路器各个断口加装 (A)

(A) 并联均压电容;(B)均压电阻;(C)均压带;(D)均压环。 603. 变压器负载为纯电阻时,输入功率性质(B)

(A) 无功功率;(B)有功功率;(C)感性;(D)容性。 604. 断路器液压操动机构在(C)应进行机械闭锁。

(A) 压力表指示零压时;(B)断路器严重渗油时;(C)压力表指示为零且行程杆下降至最下面一个微动开关处时;(D)液压机构打压频繁时。 605. 变压器套管型号中的字母BR表示(C)

(A) 油纸套管; (B)变压器油浸式套管; (C)变压器电容式套管;(D)油浸风冷。

606. 当变压器电源电压高于额定值时,铁芯的损耗会(C) (A) 减少;(B)不变;(C)增大;(D)不一定。 607. 在变压器中性点装设消弧线圈的目的是(C) (A) 提高电网电压水平;(B)限制变压器故障电流; (C)补偿电网接地的电容电流;(D)吸收无功。

608. 变压器二次侧负载为Z,一次侧接在电源上用 (A)的方法可以增加变压器输入功率。

(A) 增加一次侧绕组匝数;(B)减少二次侧绕组匝数; (C)减少负载阻抗;(D)增加负载阻抗。 609. 变压器油在变压器内的作用为(A)。

(A) 绝缘冷却;(B)灭弧;(C)防潮;(D)隔离空气。

610. 对于低压用电系统为了获得380/220V两种供电电压,习惯上采用中性点(A)构成了三相四线制供电方式。

(A) 直接接地;(B)不接地;(C)经消弧绕组接地;(D)经高阻抗接地。 611. 中性点经消弧绕组接地的电力网,在正常运行情况下中性点,其时间电压位移不应超过额定相电压的(C)。

中国南方电网

612. (A)5%;(B)10%;(C)15%;(D)20%。

613. 运行中的电流互感器。当一次电流在未超过额定值1.2倍时,电流增大,误差(D)。

(A) 不变;(B)增大;(C)变化不明显;(D)减小。 614. 变电站的母线上装设避雷器是为了(C)。

(A) 防止直击雷;(B)防止反击过电压;(C)防止雷电行波;(D)防止雷电流。 615. 变压器带(A)负荷时电压最高。

(A) 容性;(B)感性;(C)阻性;(D)线性。 616. 变压器的呼吸器中的硅胶受潮后影变成(B)。 (A) 白色;(B)粉红色;(C)蓝色;(D)灰色。 617. 高压断路器的最高工作电压,是指(C)。

(A) 断路器长期运行线电压;(B)断路器长期运行的最高相电压;(C)断路器长期运行最高的线电压的有效值;(D)断路器故障时最高相电压。 618. 距接地体处的跨步电压变化距离(B)。

(A)10m以外为0;(B)越接近接地体处越大,越远则越小,20m远为0;(C)30m以外为0;(D)5m以内最小。

619. 仪表的摩擦力矩越大,产生的误差(A)。

(A) 越大;(B)越小;(C)不受影响;(D)很小。

620. 用兆欧表摇测(C)时应在摇把转动的情况下,将接线断开。 (A) 二次回路;(B)电网;(C)电容器;(D)直流回路。

621. 用万用表对两直流系统定相对所测得的相同相的电压数值分别是(B)V。 (A)220、220;(B)110、110;(C)220、0;(D)110、0。

622. 用钳形电流表测量变电站主变压器风冷油泵电流时导线应放在(C)。 (A) 里侧;(B)外侧;(C)中央;(D)任意处。 623. 交流电流表或交流电压表,指示的数值是(B)。 (A) 平均值;(B)有效值;(C)最大值;(D)瞬时值。 624. 为了保证用户电压质量,系统必须保证有足够的(C)。 (A) 有功容量;(B)电压;(C)无功容量;(D)电流。 625. 系统向用户提供的无功功率越小用户电压就(A)。 (A) 越低;(B)越高;(C)越合乎标准;(D)等于0。

626. 电力系统不能向负荷供应所需的足够的有功功率时,系统的频率就(B)。 (A) 要升高;(B)要降低;(C)会不高也不低;(D)升高较轻。 627. 三绕组降压变压器绕组由里向外的排列顺序是(B)。 (A) 高压、中压、低压;(B)低压、中压、高压; (C)中压、低压、高压;(D)低压、高压、中压。 628. 变压器防爆管薄膜的爆破压力是(B)。 (A)0.0735MPa;(B)0.049MPa;(C)0.196MPa;(D)0.186MPa。 629. 在小电流接地系统中发生单相接地时(C)。

(A) 过流保护动作;(B)速断保护动作;(C)接地保护动作;(D)低频保护动作。 630. 电源频率增加一倍,变压器绕组的感应电动势(A)。 (A) 增加一倍;(B)不变;(C)是原来的;(D)略有增加。 631. 一般自动重合闸的动作时间取(B)。 (A)2~0.3s;(B)3~0.5s;(C)9~1.2s;(D)1~2. 0s。 632. 标志断路器开合短路故障能力的数据是(A)。

中国南方电网

(A) 额定短路开合电流的峰值;(B)最大单相短路电流;(C)断路电压;(D)断路线电压。

633. 在大电流系统中,发生单相接地故障时,零序电流和通过故障点的电流在相位上是(A)。

(A) 同相位;(B)相差90°;(C)相差45°;(D)相差120°。 634. 在接地故障线路上,零序功率方向(B)。

(A) 与正序功率同方向;(B)与正序功率反向;(C)与负序功率同方向;(D)与负荷功率同向。

635. 变压器负载增加时,将出现(C)。

(A) 一次侧电流保持不变;(B)一次侧电流减小;(C)一次侧电流随之相应增加;(D)二次侧电流不变。

636. 采取无功补偿装置调整系统电压时,对系统来说(B)。 (A) 调整电压的作用不明显;(B)即补偿了系统的无功容量,又提高了系统的电压;(C)不起无功补偿的作用;(D)调整电容电流。

637. 电力系统在很小的干扰下,能独立地恢复到它运行状况的能力,称为(B)。 (A) 初态稳定;(B)静态稳定;(C)系统的抗干扰能力;(D)动态稳定。 638. 变压器气体继电器内有气体,信号回路动作,取油样化验,油的闪点降低,且油色变黑并有一种特殊的气味;这表明变压器(B)。

(A) 铁芯接片断裂;(B)铁芯片局部短路与铁芯局部熔毁 …… 此处隐藏:2013字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

南方电网校园招聘选择题库(必做选择题题库!50页+)(18).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/521462.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)