中国南方电网

(D)调整继电器左下方的限制螺杆,使舌片靠近磁极。

403. 主变压器重瓦斯保护和轻瓦斯保护的正电源,正确接法是(B)。

(A)使用同一保护正电源;(B)重瓦斯保护接保护电源,轻瓦斯保护接信号电源; (C)使用同一信号正电源; (D)重瓦斯保护接信号电源,轻瓦斯保护接保护电源。 404. 停用备用电源自投装置时应(B)。

(A)先停交流,后停直流;(B)先停直流,后停交流;(C)交直流同时停;(D)与停用顺序无关。

405. 电力系统发生A相金属性接地短路时,故障点的零序电压(B) (A)与A相电压同相们;(B)与A相电压相位相差180°; (C)超前于A相电压90;(D)滞后于A相电压90°。 406. 电力系统出现两相短路时,短路点距母线的远近与母线上负序电压值的关系是(B) (A)距故障点越远负序电压越高;(B)距故障点越近负序电压越高; (C)与故障点位置无关;(D)距故障点越近负序电压越低。

407. 电抗变压器在空载情况下,二次电压与一次电流的相位关系是(A)。 (A)二次电压超前一次电流接近90°;(B)二次电压与一次次电流接近0°; (C)二次电压滞后一次电流接近90°;(D)二次电压超前一次电流接近180°。

408. 有一台新投入的Y,yn接线的变压器,测得三相相电压、三相线电压均为380V,对地电压Uaph=Ubph=380V,Ucph=0V,该变压器发生了(A)故障。 (A)变压器零点未接地,C相接地;(B)变压器零点接地;

(C)变压器零点未接地,B相接地; (D)变压器零点未接地,A相接地。

182. 409. 检查微机型保护回路及整定值的正确性(C)

(A)可采用打印定值和键盘传动相结合的方法;

(B)可采用检查VFC模数变换系统和键盘传动相结合的方法;

(C)只能用从电流电压端子通人与故障情况相符的模拟量,使保护装置处于与投入运行完全相同状态的整组试验方法;

(D)可采用打印定值和短接出口触点相结合的方法。 410. 断路器失灵保护是(C)。

(A)一种近后备保护,当故障元件的保护拒动时,可依靠该保护切除故障;

(B)一种远后备保护,当故障元件的断路器拒动时,必须依靠故障元件本身保护的动作信号起动失灵保护以后切除故障点;

(C)一种近后备保护,当故障元件的断路器拒动时,可依靠该保护隔离故障点;(D)一种远后备保护,当故障元件的保护拒动时,可依靠该保护切除故障。

411. 安装于同一面屏上由不同端子供电的两套保护装置的直流逻辑回路之间(B)。 (A)为防止相互干扰,绝对不允许有任何电磁联系;(B)不允许有任何电的联系,如有需要必须经空触点输出;(C) 一般不允许有电磁联系,如有需要,应加装抗干扰电容等措施;(D)允许有电的联系。

412. 继电保护的\三误\是(C)。

(A)误整定、误试验、误碰; (B)误整定、误接线、误试验;(C)误接线、误碰、误整定; (D)误碰、误试验、误接线。

413. 相差高频保护操作滤过器常常采用复合电流滤过器,它们反映的一次量为(B)。 (A)I2+KI。;(B)I1+KI2;(C)I1+KI2+KI。;(D)I1+KI。 414. 方向阻抗继电器中,记忆回路的作用是(B) (A)提高灵敏度;(B)消除正向出口三相短路的死区; (C)防止反向出口短路动作;(D)提高选择性。

415. 用摇表对电气设备进行绝缘电阻的测量,(B)。

中国南方电网

(A)主要是检测电气设备的导电性能; (B)主要是判别电气设备的绝缘性能; (C)主要是测定电气设备绝缘的老化程度; (D)主要是测定电气设备的耐压。

416. 绝缘电阻表(摇表)手摇发电机的电压与(D)成正比关系。 (A)转子的旋转速度; (B)永久磁铁的磁场强度;

(C)绕组的匝数; (D)永久磁铁的磁场强度、转子的旋转速度和绕组的匝数三者。 417. 使用万用表进行测量时,测量前应首先检查表头指针(B)。

(A)是否摆动;(B)是否在零位;(C)是否在刻度一半处;(D)是否在满刻度。 418.黑胶布带用于电压(C)以下电线、电缆等接 头的绝缘包扎。 (A)250V;(B)400V;(C)500V;(D)1000V。

419.万用表使用完毕后,应将选择开关拨放在 (B)。

(A)电阻档; (B)交流高压档; (C)直流电流档位置(D)任意档位。 420. DL-30系列继电器可动系统的纵向活动范围应为(B)mm。 (A)0.1-0.15; (B)0.15~0.25; (C)0.15-0.2:(D)0.2-0.25 421.连接结合滤过器的高频电缆与高频保护装置的连接应(B)。 (A)经过保护屏的端子;(B)不经过保护屏的端子; (C)没有专门的规定;(D)经过专用高频电缆接线盒。

422. 在短路故障发生后经过大约半个周期的时间将出现短路电流的最大瞬时值,它是校验电气设备机械应力的一个重要参数,称此电流为(C)。

(A)暂态电流; (B)次暂态电流; (C)冲击电流;(D) 稳态电流。 423. 在电流互感器二次绕组接线方式不同的情况下,假定接入电流互感器二次导线电阻和继电器的阻抗均相同,二次计算负载以(A)。 (A)两相电流差接线最大;(B)三相三角形接线最大; (C)三相全星形接线最大;(D)不完全星形接线最大。

424. 要使负载上得到最大的功率,必须使负载电阻与电源内阻(C)。 (A)负载电阻>电源内阻;(B)负载电阻<电源内阻; (C)负载电阻=电源内阻;(D)使电源内阻为零。 425. 按照部颁反措要点的要求,220kV变电所信号系统的直流回路应(C)。 (A)尽量使用专用的直流熔断器,特殊情况下可与控制回路共用一组直流熔断器;(B)尽量使用专用的直流熔断器,特殊情况下可与该所远动系统共用一组直流熔断器; (C)由专用的直流熔断器供电,不得与其他回路混用; (D)无特殊要求。

426. 在电力系统中发生不对称故障时,短路电流中的各序分量,其中受两侧电动势相角差影响的是(A)。

(A)正序分量;(B)负序分量;(C)正序分量和负序分量;(D)零序分量。 427. 从继电保护原理上讲,受系统振荡影响的有(C)

(A)零序电流保护; (B)负序电流保护; (C)相间距离保护;(D)相间过流保护。 428. 单侧电源供电系统短路点的过渡电阻对距离保护的影响是(B)。 (A)使保护范围伸长; (B)使保护范围缩短; (C)保护范围不变; (D)保护范围不定。

429. 高频保护载波频率过低,如低于50kHz,其缺点是(A)。

(A)受工频干扰大,加工设备制造困难; (B)受高频干扰大; (C)通道衰耗大;(D)以上三个答案均正确。

中国南方电网

430. 距离保护在运行中最主要优点是(B)。

(A)具有方向性;(B)具有时间阶梯特性;(C)具有快速性;(D)具有灵敏性。 431. 中性点经消弧线圈接地的小电流接地系统中,消弧线圈采用(A)方式。 (A)过补偿;(B)欠补偿;(C)完全补偿;(D)三种都不是. 432. 对中性点经间隙接地的220kV变压器零序过电压保护,从母线电压互感器取电压的3Uo定值一般为(A)伏。

(A)180V;(B)100V;(C)50V;(D)57.7V。

433. 对于Y,dll接线的三相变压器,它的变比为n,主变压器一次侧线圈电流为IA,二次侧线圈电流为Ia,一、二次电流之间的大小关系为(A)。 (A)Ia=nlA;(B)Ia=√3nIA;(C)Ia=nIA/√3; (D)Ia=(1/n)lA. 434. 对于Y,dll接线变压器下列表示法正确的是(C)

(A)Ua=UAej60°;(B)Uab=UABej30°;(C)Uab=UABej0° (D)Ua=-UAej0°。 435. 变压器差动保护差动继电器内的平衡线圈消除哪一种不平衡电流。(C) (A)励磁涌流产生的不平衡电流; (B)两侧相位不同产生的不平衡电流; (C)二次回路额定电流不同产生的不平衡电流;(D)两侧电流互感器 …… 此处隐藏:2621字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

南方电网校园招聘选择题库(必做选择题题库!50页+)(13).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/521462.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)