教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

攀枝花CO氧化项目RTO技术方案20120428-杭州天祺 - 图文(3)

来源:网络收集 时间:2025-12-26
导读: 攀枝花CO氧化项目RTO 杭州天祺环保设备有限公司 Hangzhou Tech Environmental Equipment Co.,Ltd. 操作员站电脑Intel 奔腾双核 E6700, 内存2GB DDR3 1333MHz, 硬盘500GB 7200(DELL) 转,SATA, DVD光驱光驱。 DELL

攀枝花CO氧化项目RTO 杭州天祺环保设备有限公司 Hangzhou Tech Environmental Equipment Co.,Ltd.

操作员站电脑Intel 奔腾双核 E6700, 内存2GB DDR3 1333MHz, 硬盘500GB 7200(DELL) 转,SATA, DVD光驱光驱。 DELL显示器 Dell,22\宽屏,分辨率1680×1050 直流继电器,线包24VDC,2常开2常闭,触点220VAC/5A、MY2NJ DC24 24VDC/2.5A,带灯 1 1 32 4.4.3 电气控制柜要求:

采用国产仿威图控制柜2000(H)×800(W)×600(D)。 控制箱/柜优先底部进出线。 控制箱喷涂颜色:甲方确定。 变频器的操作面板为可拆卸式。

控制柜内需要预留10A的维修插座。带电扇通风,保证电气控制柜内工作温度小于40摄氏度。柜内保持正压。 4.4.4 电缆及桥架:

动力电缆、控制电缆等采用标准产品。 模拟信号必须要用屏蔽电缆。

现场电缆采用桥架+线管方式敷设。所有电缆两头绑扎永久的电缆号牌。 4.4.5 电机:

RTO主风机、循环风机采用变频器进行控制。变频器的操作面板安装在门上,通过通讯线和变频器相连,便于观察和操作,变频器的操作面板为可拆卸式。

助燃风机采用直接启动,有三相过载保护。 4.4.6 电源要求

甲方提供的供电电源为380VAC±10% , 3相,50HZ。 4.4.7 其它:

压缩空气管道安装一只压力开关,作为燃烧器的联锁。 安装一块高温限制仪表,作为燃烧器的联锁。

每个风机安装压差开关,用于判断风机有无在运转,作为燃烧器的联锁。 高温限制热电偶信号直接进仪表。其它的温度和压力传感器带变送器,变送器的输出为4-20mA。

4.5风机

主风机,上海德惠风机,BODHF-Z 2000C,108000m3/h,4600Pa,250KW。1台。风机防爆。耐温70℃。电机西门子贝得,防爆,防护等级IP55,配防护罩。含减震器,底座,软接头。

循环风机,上海德惠风机,DHF-TH 1400C,91000m3/h,1700Pa,75KW。过流部分304L。水冷。一台。耐温400℃。电机西门子贝得,防护等级IP55,配防护罩。含减震器,底座,软接头。

8

攀枝花CO氧化项目RTO 杭州天祺环保设备有限公司 Hangzhou Tech Environmental Equipment Co.,Ltd.

4.6气动蝶阀

4.6.1主切换阀:风向主切换阀性能好坏对RTO设备的运行

非常关键,因此RTO系统采用双通道组合阀,在轴向气缸作用下,阀板前后移动压紧密封圈,且有行程开关监测阀门位置。阀板密封面及密封圈均机加工,保证气密性> 99%,寿命长(可达100万次),启闭迅速(≤1s)。RTO需组合提升阀4只DN1400。阀体过流部分材料304。进口SMC执行机构。 4.6.2 辅助阀门:RTO系统所需其他气动通风蝶阀,泄漏量

小(≤1%),启闭迅速(≤1s),运行可靠。气动阀2只DN1200、2只DN1100、1只DN800。阀体碳钢。ACTREG进口执行机构。ASCO电磁阀。

4.6.3高温阀门: 2台900*900,1台500*500,ACTREG进口

执行机构。ASCO电磁阀。

4.6.4气动二联件采用SMC产品。气动执行机构要求压缩空气压力为5-6bar。 4.6.5每一个气动阀均有阀位信号反馈。

4.6.6每一个气动阀压缩空气入口附近有一个球阀。

4.7本体风管 4.7.1高温风管

采用δ6mm碳钢板制作,内保温~220mm;包括热风循环管,氧化室超温排放管。

4.7.2低温风管

进气总管DN1800/废气旁通管DN1700采用δ6mm 钢板卷制。 其他管道采用δ3mm 钢板卷制。 含管道支架。

4.8烟囱

Φ1800/Φ2000,标高30m。 碳钢板制作,壁厚10mm。 含揽风绳、避雷针。

4.9操作平台

平台、扶梯、爬梯及栏杆力求安全可靠、美观大方。

9

攀枝花CO氧化项目RTO 杭州天祺环保设备有限公司 Hangzhou Tech Environmental Equipment Co.,Ltd.

炉体操作上方设置雨蓬。

4.10保温外护板

RTO废气排放管道及烟囱底部2米标高以下均需保温。保温材料为岩棉,厚度100mm,外包δ0.5mm铝板/镀锌板。

4.11 单台RTO设备占地:

长×宽= 25.0m ×12m。根据场地情况可适当调整。

4.12 RTO主设备重量:~300 T。

5.设备供货范围

5.1 RT0供货清单及施工范围 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 名 称 RTO炉体 炉衬 陶瓷蓄热体 马鞍环 燃烧系统 控制系统 仪表 变频器 主风机 循环风机 切换风阀 详见4.1.1 详见4.1.2 说 明 数量 1台 1套 76 m3 13m3 2套 1套 2套 1套 2台 1台 1台 4 3 3 1套 1套 1 LANTEC陶瓷蓄热体MLM-180 异形陶瓷鞍 1.5″ 详见4.3 详见4.4 燃烧控制柜,UV火焰检测器,高压点火器, 高温限制器 详见“6.5仪表清单” 三菱,1台250kw/1台75kw 详见4.5 详见4.5 详见4.6.1 详见4.6.2 详见4.6.3 详见4.7 详见4.8 详见4.9 10

9 辅助风阀 高温阀 10 12 13

本体管路 烟囱 平台扶梯

…… 此处隐藏:466字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
攀枝花CO氧化项目RTO技术方案20120428-杭州天祺 - 图文(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/521403.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。