攀枝花CO氧化项目RTO 杭州天祺环保设备有限公司 Hangzhou Tech Environmental Equipment Co.,Ltd.

220kg/m3,氧化室及蓄热室上部厚~225mm,蓄热室进出风区厚~120mm。

内保温共三层,其中含两层硅酸铝纤维毡及一层硅酸铝纤维模块。硅酸铝纤维模块内设置耐热钢骨架,用锚固件固定在炉体壳体上。

I耐火硅酸铝纤维外表面涂敷耐高温抹面。

炉体外表温度环境温度+25度且不大于60℃(热桥除外)。

4.2陶瓷蓄热体

陶瓷蓄热体采用LANTEC MLM180专利产品,该产品是用于RTO设备的比较合适蓄热产品。陶瓷蓄热体其特点是比表面积大680M/M,阻力小,热容量大0.22BTU/lb℉(2.326 J/kg℉),耐温高可达1200℃,耐酸度99.5%,吸水率小于0.5%,压碎力大于4kgf/cm2 ,热胀冷缩系数小,为4.7×10-8/℃,抗裂性能好,寿命长。

2

3

4.3燃烧系统

采用2套美国MAXON KINEMAX 4\(75x104kcal/h)燃气比例调节式燃烧器,此燃烧器的特点是可进行连续比例调节(调节范围30:1),高压点火,可适应多种情况。系统含助燃风机(国产)、高压点火变压器、比例调节阀、UV火焰探测器等。

供燃料安全阀组含稳压阀,稳定压力;含有高低压保护,假如燃烧器前管路燃料泄露等原因压力过低,低压保护作用;假如燃烧器前管路稳压阀坏掉,或是堵塞管路至使压力超高,高压保护作用;含燃料快速切断阀;含比例调节阀,根据炉膛所需的温度变化来调节其开度,节省燃料,燃料和助燃空气同步变化,稳定燃烧。

点火管路配LPG罐,含稳压阀,稳定供气压力。点火是高压打火与气路电磁阀同时动作,类似打火机原理。

UV火焰探测器时刻对燃烧器火焰进行感应,正常燃烧时,火焰信号显示,当无火焰时供燃料管路电磁阀关闭状态;燃烧火焰熄灭时,供燃料管路电磁阀自动关闭切断燃料,起安全保护作用。UV火焰探测器时刻对燃烧器火焰进行感应,正常燃烧时,火焰信号显示,当无火焰时供燃料管路电磁阀关闭状态;燃烧火焰熄灭时,供燃料管路电磁阀自动关闭切断燃料,起安全保护作用。

4.4控制系统

4.4.1控制要求总述:

本系统采用ABB公司PM802F型 DCS,对RTO进行自动控制。配DELL计算机

6

攀枝花CO氧化项目RTO 杭州天祺环保设备有限公司 Hangzhou Tech Environmental Equipment Co.,Ltd.

对整个系统运行工况进行实时监控。

炉膛内的高温传感器能反馈炉膛温度信息,变比例控制燃烧器的供热能力,使炉膛温度保持稳定;当炉膛温度超过上限温度950℃时,系统将自动打开超温排放阀;超过上上限温度1050℃时,系统将自动报警,系统将自动停机。

RTO采用由废气入口的压力传感器负压信号控制入口风机变频器,从而控制调节入口风机风量。

确保生产能安全进行,各种安全保护要周全。 执行器的动作要符合工艺要求。 4.4.2 DCS及计算机配置 系统配置清单 一、系统硬件 1、控制器、总线通讯及其附件 型号 模件描述 PM802F 现场控制器主单元(包括机架, CPU),4M内存。 SA811F 电源模件, 输入电压为115/230V TK807F 供电电缆,与SA811F配套使用。 EI813F 以太网模件,RJ45接口,包含电池安装底座。 FI830F Profibus主站通讯模件,直接连接Profibus现场设备。 SB808F 电池,用于EI 模件,2pcs。 DP总线接口,D-SUB连接器,9位,针式连接器,进线< 35°,SUBCON-PLUS- 总线系统: PROFIBUS DP,最大传输速度为12 Mbps,终端电阻PROFIB/SC2 可通过一个滑动开关切换连接,引脚分配: 3,5,6,8;螺钉接线端子。供货商:菲尼克斯 AM895F 前面板(4块)。 AI810 8通道模拟输入模件 AO810V2 8通道模拟输出模件 DI810 16通道数字输入模件 24VDC DO810 16通道数字输出模件 24VDC TU810V1 紧凑型MTU,3*8 + 2*3 端子,50V CI801 Profibus DP 从站通信模件,无须底座 SD831 电源模件115/230V a.c.,/24V d.c., 3A,隔离电压等级 300V 二、系统软件 CBF 工程师软件,可以实现组态、功能块图显示等。 CombiVis 用于二合一软件的CBF,可在工程师站实现操作员站功能 Basic I/O点数授权,每个控制器包括50 I/O 点权限 controller Additional I/O点数授权,扩展以50个I/O点为单位的权限数量。 50 basic I/Os Windows XP 操作系统软件 三、外配件 机柜,800×600×2100mm,颜色:7035(工业灰),包括端子、CN001 空开等。 OS001 平面操作台,725*700*1118(高*宽*深),7035(工业灰) 数量 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 4 4 9 1 1 1 1 1 2 1 1 1 7

攀枝花CO氧化项目RTO技术方案20120428-杭州天祺 - 图文(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/521403.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)