导读: 【审查内容】 纯装饰性构件应在立面图中标明,并需提供纯装饰性构件造价比例计算书,公共建筑纯装饰性构件造价应小于工程总造价的 0.5%,居住建筑纯装饰性构件造价应小于工程总造价的 2%。 (2)评价项 Ⅰ节材设计

【审查内容】

纯装饰性构件应在立面图中标明,并需提供纯装饰性构件造价比例计算书,公共建筑纯装饰性构件造价应小于工程总造价的 0.5%,居住建筑纯装饰性构件造价应小于工程总造价的 2%。

(2)评价项 Ⅰ节材设计

2.3.3土建工程与装修工程一体化设计。 【审查文件】

建筑设计说明 【审查内容】

(1)住宅建筑设计说明中应注明装修一体化设计的户数及比例; (2)公共建筑设计说明中应注明装修一体化设计的部位。 2.3.4 公共建筑中可变换功能的室内空间采用可重复使用的隔断(墙)。 【审查文件】

材料做法表、建筑平面图、可重复使用隔断(墙)的设计使用比例计算书(本条主要针对办公楼、商店等具有可变换功能空间的建筑类型进行评价。) 【审查内容】

(1)可重复使用隔断(墙)的设计使用比例计算书中应注明可重复使用隔断(墙)围合的建筑面积与建筑中可变换功能的室内空间面积的比值,并标明可重复使用隔断(墙)的房间的范围;

(2)建筑平面图中应示意可重复使用隔断(墙)的位置。

16

“可变换功能的室内空间”指除走廊、楼梯、电梯井、卫生间、设备机房、公共管井以外的地上室内空间,有特殊隔声、防护及特殊工艺需求的空间不计入。此外,作为商业、办公用途的地下空间也应视为“可变换功能的室内空间”,其它用途的地下空间可不计入。

轻质板材隔墙和玻璃隔断为“可重复使用隔断(墙)”。常用的可重复使用的隔断(墙)有具备可拆卸节点的矮隔断、玻璃隔断(墙)、预制板隔断(墙)、特殊设计的可分段拆除的轻钢龙骨水泥压力板或石膏板隔断(墙)和木隔断(墙)等。 2.3.5采用工业化生产的预制构件。 【审查文件】

建筑设计说明、结构设计说明、预制构件用量比例计算书 【审查内容】

(1)建筑设计说明中写明预制构件的应用部位和类型;

(2)预制构件:指工厂或现场制造的各种结构构件和非结构构件,如预制梁、预制柱、预制墙板、预制阳台板、预制楼梯、雨棚、栏杆等;

(3)预制构件用量:指各类预制构件的重量;

(4)预制构件用量比例:指各类预制构件重量与建筑地上部分重量的比值。

Ⅱ材料选用

2.3.6建筑砂浆采用预拌砂浆。 【审查文件】

建筑设计说明

17

【审查内容】

建筑设计说明中,应明确砂浆使用部位、比例(达到70%)及种类。

2.4 室内环境质量 (1)控制项

2.4.1主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118 中的低限要求。 【审查文件】

建筑设计说明、材料做法表、室内背景噪声计算报告 【审查内容】

(1)建筑设计说明中应写明主要功能房间的允许室内背景噪声级和各部分的隔声量,且满足国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中室内允许噪声标准中的低限要求或二级要求;

(2)材料做法表中应写明外墙及外窗的做法、隔声性能要求; (3)室内背景噪声计算报告中室内背景噪声级应满足国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中室内允许噪声标准中的低限要求或二级要求,并与设计文件一致。

2.4.2主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限要求。 【审查文件】

建筑设计说明、材料做法表、建筑构件隔声计算报告 【审查内容】

(1)建筑设计说明应写明主要功能房间的外墙、隔墙、楼板的做

18

法;

(2)材料做法表中应写明外墙、隔墙、楼板的做法及隔声性能; (3)建筑构件隔声计算报告中外墙、隔墙、门窗的隔声性能和楼板的撞击声隔声性能均应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限要求。

2.4.3在室内设计温、湿度条件下,建筑围护结构内表面不得结露。 【审查文件】

建筑设计说明、墙身剖面详图、防结露计算书 【审查内容】

墙身详图中热桥节点的保温隔热措施满足国家及地方节能设计标准的要求。

2.4.4屋顶和东西外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176 的要求。 【审查文件】

建筑设计说明、节能计算书 【审查内容】

应满足国家及地方节能设计标准,同常规施工图节能设计审查内容。

(2)评价项 Ⅰ室内声环境

2.4.5主要功能房间室内噪声级。噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值。 【审查文件】

19

建筑设计说明、材料做法表、室内背景噪声计算报告 【审查内容】

(1)室内噪声级应满足低限标准限值和高要求标准限值的平均值要求;

(2)室内背景噪声计算报告应与设计文件一致。 2.4.6主要功能房间的隔声性能良好。 【审查文件】

建筑设计说明、材料做法表、建筑构件隔声计算报告 【审查内容】

(1)建筑设计说明应写明主要功能房间的外墙、隔墙的做法、门窗的隔声性能、楼板的撞击声隔声性能,且达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值;

(2)材料做法表中应写明外墙、隔墙、楼板的做法及隔声性能; (3)对于《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010 只规定了构件的单一空气隔声性能的建筑,本条认定该构件对应的空气隔声性能数值为低限标准限值,而高要求标准限值则在此基础上提高 5dB。同样地,本条采取同样的方式定义只有单一楼板撞击声隔声性能的建筑类型,并规定高要求标准限值则为低限标准限值降低 10dB;

(4)建筑构件隔声计算报告中外墙、隔墙、门窗的隔声性能和楼板的撞击声隔声性能均应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值要求;

20

…… 此处隐藏:636字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
山东省绿色建筑设计及施工图审查技术要点(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/521372.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)