污水处理厂初步设计说明书(完整版)(5)
其中城市污水沉砂量:X=3m3/105m3.
每格沉砂池设两个沉砂斗,两格共有六个沉砂斗 则每个沉砂斗容积为V。=V1/6=0.23m3 (6)沉砂斗各部分尺寸及容积:
设计斗底宽a1=0.50m,斗壁与水平面的倾角为55°,斗高hd=0.6m,则沉砂斗上口宽:
a?2hdtan55??a1?2?0.6tan55??0.50?1.06m
沉砂斗容积:
V?hd3(a?aa1?a1)?220.63(1.06?1.06?0.50?0.50)22
= 0.25m3 (略大于V1=0.23m3,符合要求) (7)沉砂池高度:
采用重力排砂,设计池底坡度为0.2,坡向沉砂斗长度:
L2?L?2a2?10?2?1.062?3.94m
则沉泥区高度为
h3=hd+0.06L2 =0.6+0.25×3.94=1.585m(取1.6m)
池总高度H :设超高h1=0.3m,
H=h1+h2+h3=0.3+0.5+1.6=2.4m
(8)进水渐宽部分长度:
L1?B?B12?tan20??3?1.742?tan20??1.73m
进水渠宽B1取1.74m,采用沉砂池与细格栅共建。
(9)出水渐窄部分长度:
L3=L1=1.73m
(10)校核最小流量时的流速:最小流量时只有一格工作,即n=1
16
Qminn1Amin?min?
最小流量一般采用平均流量,则
?min?Qminn1Amin?0..2661?0.5?0.532m/s?0.15m/s,符合要求.
(11)进水渠道
本设计采用细格栅和沉砂池共建,水从细格栅出水渠道送入沉砂池的进水渠道,然后向两侧配水进入进水渠道,污水在渠道内的流速为: v1?QB1?H1?0.3991.74?0.5?0.532m/s
式中: B1——进水渠道宽度(m),本设计取1.74m; H1——进水渠道水深(m),本设计取0.5m。 (10)出水管道
出水采用薄壁出水堰跌落出水,出水堰可保证沉砂池内水位标高恒定,堰上水头为:
H?(Q1mb2g2)3?(0.3990.4?1.5?2?9.82)3?0.28m
式中: m——流量系数,一般采用0.4-0.5;本设计取0.4; (12) 排砂管道
本设计采用沉砂池底部管道排砂,排砂管道管径DN=200mm。
第五节 辐流式初沉池设计计算
辐流式初沉池拟采用中心进水,沿中心管四周花墙出水,污水由池中心向池四周辐射流动,流速由大变小,水中悬浮物流动中在重力作用下沉降至沉淀池底部,然后用刮泥机将污泥推至污泥斗排走,澄清水从池周溢流入出水渠。
17
辐流沉淀池由进水装置、中心管、穿孔花墙、沉淀区、出水装置、污泥斗及排泥装置组成。
本设计采用近期最大日最大时流量进行设计,选择两组辐流式沉淀池,每组设计流量为0.133m3/s,从沉砂池流出来的污水进入集配水井,经过集配水井分配流量后流入辐流沉淀池。 1. 沉淀部分水面面积
表面负荷采用1.2-2.0m3/(m2?h),本设计取q?=2.0mF?Q?3600nq'?0.265?36002?2238.5m23/(m?h)2,沉淀池座数n=2。
Rh1h2r1r2αi=0.05h3h4h5图5 辐流式沉淀池计算草图
2. 池子直径 D = 4F = π
4?238.5?17.4m?(D取18m)
3. 沉淀部分有效水深
设沉淀时间t = 1.5h(规范要求1~3h) ,有效水深: h2 =qt =2×1.5=3m 4. 沉淀部分有效容积 Q = Qmaxt/n =
0.2652?3600?1.5?715.5m3
18
5. 污泥部分所需的容积
由任务书知进水悬浮物浓度C0为0.25kg/m3,出水悬浮物浓度C1以进水的50%计,初沉池污泥含水率p0=97%,污泥容重取r=1000kg/m3,取贮泥时间T=4h,污泥部分所需的容积:
Q(C0 - C1)T×100715.5?(0.25?0.125)?4?100 V= =
γ(100- p0)1000?(100?97)则每个沉淀池污泥所需的容积为11.9m3 6. 污泥斗容积
设污泥斗上部半径r1=1m,污泥斗下部半径r2=0.4m,倾角取α=60°,则 污泥斗高度:
h5 = (r2- r1)tgα=(1-0.4)×tg60°=1m 污泥斗容积:
πh5
V1 = (r12+r2r1+r22)=3.14×1/3×(12+1×0.4 +0.42)=1.63m3
37. 污泥斗以上圆锥体部分污泥容积
池底坡度采用0.05-0.10,本设计径向坡度i=0.05,则圆锥体的高度为:
h4 = (R- r1)i=(18/2-1)×0.05 = 0.4m
圆锥体部分污泥容积:
πh43.14?0.4?(9V2 = (R2+Rr1+r12)=33污泥总体积:
V= V1+ V2 =1.63+38.1=39.73 m3>11.9m3 ,满足要求。
8. 沉淀池总高度
设沉淀池超高h1=0.3m,缓冲层高h3 =0.3m,沉淀池总高度:
19
2?11.9m3
?9?1?1)?38.1m23
H = h1+h2 +h3+h4 +h5=0.3+3+0.3+0.4+1=5 m 9. 沉淀池池边高度
H‘= h1+h2 + h3 = 0.3+3+0.3 = 3.6m 10. 径深比
D/ h2 = 18/3 = 6 (符合要求6--12) 11. 进水集配水井
辐流沉淀池分为二组,在沉淀池进水端设集配水井,污水在集配水井中部的配水井平均分配,然后流进每组沉淀池。 配水井中心管径: D2?4Q?v2?4?0,265??0.7?0.69m(取DN700)
式中: v2— 配水井内中心管上升流速(m/s),一般采用v2?0.6m/s;取0.7m/s 配水井直径: D3?4Qmax?v3?D2?24?0.265??0.3?0.7?1.27m2(取1.3米)
式中:v3— 配水井内污水流速(m/s),一般采用v3=0.2-0.4m/s;取0.3m/s. 12. 进水管及配水花墙
沉淀池分为两组,每组沉淀池采用池中心进水,通过配水花墙和稳流罩向池四周流动。进水管道采用钢管,管径DN=600mm,进水管道顶部设穿孔花墙处的管径为800mm。
沉淀池中心管配水采用穿孔花墙配水,穿孔花墙位于沉淀池中心管上部,布置6个穿孔花墙,过孔流速: v4?Q?B?h?n??0.2650.3?0.6?6?0.25m/s
20
…… 此处隐藏:851字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音