1 提升泵房设计说明

本设计采用传统活性污泥法工艺系统,污水处理系统简单,只考虑一次提升。污水经提升后入平流沉砂池,然后自流通过初沉池、曝气池、二沉池及,最后由出水管道排入河流。

设计流量:Q =377L/s 1)泵房进水角度不大于45度。

2)相邻两机组突出部分得间距,以及机组突出部分与墙壁的间距,应保证水泵轴或电动机转子再检修时能够拆卸,并不得小于0.8。如电动机容量大于55KW时,则不得小于1.0m,作为主要通道宽度不得小于1.2m。

3)泵站采用矩形平面钢筋混凝土结构半地下式,尺寸为10 m×6m,高11m,地下埋深7m。

4)水泵为自灌式。 2. 泵房设计计算

地面标高2.3m,则泵站底标高为2.3-7=-4.7m,泵站顶标高为-4.7+11=6.3m。

污水提升前水位-4.41m(既泵站吸水池最底水位(相对标高)),提升后水位4.970m(即细格栅前水面标高(绝对标高))。 所以,提升净扬程Z=4.97-2.3-(-4.41)=7.08m 水泵水头损失取2m,安全水头取2 m 从而需水泵扬程H=7.08+2+2=11.08m

再根据设计流量0.377 m 3/s,选4台泵,近期使用两台,远期使用三台,一台备用,每台流量为0.377×3600/3=452.4m3/h,考虑选用250YW600-12-37型污水泵(流量600m3/h,扬程12m,转速1480r/min,功率37kw) 集水池容积: 考虑不小于一台泵5min的流量:W11

?Q60?5?452.460?5?37.7m3

取有效水深h=1.3m,则集水池面积为: 取长8m,宽3.6m. 第三节 泵后细格栅设计计算 1.细格栅设计说明

A?Wh?37.71.3?29m2

污水由进水泵房提升至细格栅沉砂池,细格栅用于进一步去除污水中较小的颗粒悬浮、漂浮物。细格栅的设计和中格栅相似。设计流量按远期最高日最高时流量考虑,分为三格,近期开放两格,远期开放三格。 2.设计参数确定:

已知参数:Qmax =0.133 m3/s(每格)。栅条净间隙为3-10mm,取e=10mm,格栅安装倾角600 过栅流速一般为0.6-1.0m/s ,取V=0.9m/s,栅条断面为矩形,选用平面A型格栅,栅条宽度S=0.01m,其渐宽部分展开角度为200 设计流量Q=133L/s

栅前流速v1=0.7m/s, 过栅流速v2=0.9m/s; 栅条宽度s=0.01m, 格栅间隙e=10mm; 栅前部分长度0.5m, 格栅倾角α=60°; 单位栅渣量ω1=0.10m3栅渣/103m3污水。 3. 设计计算

(1) 确定格栅前水深,根据最优水力断面公式Q1?B`?2Q1v1B1v122计算得栅前槽宽

=2?0.1330.7?0.62m,则栅前水深h?B`2?0.622?0.31m

(2)栅条间隙数n?Q1sin?ehv2?0.133?sin60?0.01?0.31?0.9?44.3(取45)

(3)栅槽有效宽度B。=s(n-1)+en=0.01(45-1)+0.01×45=0.89m

12

考虑0.2m的隔墙厚,格栅总宽B=3×0.89+2×0.2=3.07m (4)进水渠道渐宽部分长度

进水渠宽进水渠宽:B1?B?B12tan?13.04?1.742tan20??1.79m

Qmax0.377?1.74m

v1h0.7?0.31L1??(其中α1为进水渠展开角,取α1=20?)

(5)栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度L(6)过栅水头损失(h1)

因栅条边为矩形截面,取k=3,则

h1?kh0?k?v22gsin??3?2.42?(0.010.0142?L12?1.792?0.9m

)?30.922?9.81sin60??0.26m

其中:???(s/e)4/3

h0:计算水头损失

k:系数,格栅受污物堵塞后,水头损失增加倍数,取k=3 ε:阻力系数,与栅条断面形状有关,当为矩形断面时β=2.42 (7)栅后槽总高度(H)

取栅前渠道超高h2=0.3m,则栅前槽总高度H1=h+h2=0.31+0.3=0.61m 栅后槽总高度H=h+h1+h2=0.31+0.26+0.3=0.87m (8)格栅总长度

L=L1+L2+0.5+1.0+ H1/tanα =1.79+0.9+0.5+1+0.61/tan60° =4.54m

(9)每日栅渣量

13

W?Qmax?w1?86400Kz?1000?0.133?2?0.1?864001.5?1000?1.54?0.2m/d3

所以宜采用机械格栅清渣。

第四节 沉砂池设计计算 1. 沉砂池的选型:

沉砂池主要用于去除污水中粒径大于0.2mm,密度2.65t/m3的砂粒,以保护管道、阀门等设施免受磨损和阻塞。沉砂池有平流式、竖流式、曝气式和旋流式四种形式。平流式沉砂池具有构造简单、处理效果好的优点。本设计采用平流式沉砂池。 2 设计参数

1)最大流量在池内停留时间30-60s; 2)有效水深不大于1.2m;

3)池内污水水平流速,0.15-0.3m/s; 4)每格宽度不小于0.6m。 .3 设计参数确定 设计流量:Qmax=399L/s(即133×3>377,满足远期最大日最大时流量,设计1

个池子,分为三格,近期运行两格,远期运行三格) 设计流速:v=0.25m/s 水力停留时间:t=40s

14

4 池体设计计算

(1)沉砂池长度:L=vt=0.25×40=10m (2)水流断面面积:

A?Qmax/v?0.377/0.25?1.51㎡

(3)沉砂池总宽度:

设计n=3格,每格宽取b=1m>0.6m,每组池总宽B=3b=3.0m (4)有效水深:

h2=A/B=1.51/3=0.5m (小于1.2m,满足要求)

(5)贮泥区所需容积:设计T=2d,即考虑排泥间隔天数为2天,则沉砂斗容积

V1?QmaxTX5K?10?0.399?2?31.5?105?86400?1.38m3

15

…… 此处隐藏:686字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
污水处理厂初步设计说明书(完整版)(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/521303.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)