喷射混凝土施工技术规程 YBJ226-91

第10. 1.3条 喷射混凝土每组(三块)试块的抗压强度代表值应按下列规定确定: 一、取三个试块试验结果的平均值作为该组试块强度的代表值,其单位为兆帕;

长江委信息研究中心馆藏 11

水利水电工程监理适用规范全文数据库

长江委信息研究中心馆藏 12

喷射混凝土施工技术规程 YBJ226-91

长江委信息研究中心馆藏 13

水利水电工程监理适用规范全文数据库

料试验报告;

二、喷射混凝土施工记录;

三、喷射混凝土强度、厚度、外观尺寸等的检查和试验报告; 四、地下工程与边坡工程施工期间的地质素描图; 五、隐蔽工程验收记录;

六、设计变更报告及重大问题处理文件; 七、竣工图。

附录三 喷射混凝土抗压强度试块制作方法

在施工现场中,先将混凝土喷制成大板,然后用此板切割成边长为100mm的立方体试块。具体步骤

和要求如下:

长江委信息研究中心馆藏 14

喷射混凝土施工技术规程 YBJ226-91

一、制作长、宽、高分别为450、350、120mm的木模,其中一小边为敞开状,以利回弹物溅落; 二、将木模敞开一边朝下,以80度(与水平夹角)左右立于墙脚,放置牢靠;

三、先在木模附近的墙上喷射,待喷嘴出料正常,水灰比适宜后,将喷嘴移至木模处,由下而上逐层向木模内喷满混凝土;

四、将喷满混凝土的木模小心移至安全地方,用抹刀轻轻将混凝土表面刮平;

五、在现场潮湿环境(冬天不得受冻)养护一昼夜后脱膜,将混凝土大板移至试验室,在标准条件下养护7天后,用带有金刚石圆盘锯片的切割机,切去大板周边(宽约50mm左右),并将余下部分加工成边长为100mm的立方体试块。每个大板可加工立方体试块6个;

六、将切割成的立方体试块继续在标准条件下养护至28天龄期,进行抗压强度试验.

附录四 喷射混凝土粘结强度试验方法

一、喷射混凝土与岩石表面粘结强度试验 在450 × 350 × 100mm的木模内,放置厚度为50mm左右的岩石板。岩石板与喷射混凝土接触面的粗糙度应和实际工程岩面相似。喷射前用水将岩板表面冲洗干净,然后用喷制抗压强度大板的相同方法,向岩板表面喷射混凝土直至将木模喷满后,连同木模一起在与实际结构物相同条件下,养护2ld后,用切割法加工成边长为100mm的立方体试块,待试块达到28d龄期时,用劈裂法求得喷射混凝土与岩面的粘结强度。

二、喷射混凝土与旧混凝土表面的粘结强度试验

试块制作和试验方法基本上同于喷射混凝土与岩石表面粘结强度的试验。旧混凝土用尺寸为450 × 350×50mm的现浇混凝土小板,其受喷面的状况与实际混凝土结构表面相同,喷射前混凝土板面要充分湿润。

长江委信息研究中心馆藏 15

水利水电工程监理适用规范全文数据库

长江委信息研究中心馆藏 16

YBJ226-91 喷射砼施工技术(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/521226.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)