第九章 安全技术

第9.0.1条 喷射混凝土施工前,应认真检查和处理喷射混 凝土作业区的危石和其它危险物件。 第9.0.2条 施工机具应布置于安全地带,严禁放置在危石地段或不坚实的地面及可能坍塌的边坡上。

第9.0.3条 不良围岩地下工程喷射混凝土支护施工,应遵守下列规定: 一、喷射混凝土支护必须紧跟开挖工作面;

二、应先喷后锚,喷射混凝土厚度不应小于50mm,含水岩层中不应小于80mm。锚杆施工应在喷射混凝土终凝后3h进行;

三、喷射作业中,应设专人随时观察围岩变化情况。

第9.0.4条 施工中,应定期检查电源线路和设备的电器部分,确保用电安全。

第9.0.5条 喷射机、水箱、风包等设备应进行密封性能和耐压试验,合格后方可使用。

第9.0.6条 喷射混凝土施工作业中,应经常检查出料弯头,辅料管和管路接头等有无磨薄、击穿或松脱现象,发现问题及时处理。

第9.0.7条 设备外露的传动部分必须设置保护罩。

第9. 0. 8条 处理机械故障时,必须断电、停风,向设备送电、送风前,应通知有关人员。 第9.0.9条 喷射混凝土施工中处理堵管时,应遵守下列规定: 一、发现堵管时,应立即停风关机;

二、先锤击胶管堵塞部位,使堵塞的混合料松散,并尽可能拉直胶管;

三、用压风疏通管路时,工作风压不得超过0.4MPa。喷射手应紧按喷头,其前方严禁站人。 第9.0.10条 喷射混凝土施工用的工作台架,必须牢固,并应设置安全栏杆。

第9.0.11条 喷射混凝土施工作业人员工作时、必须佩戴安全帽、防尘口罩等劳保用品。 第9.0.12条 施工操作人员的皮肤应避免与速凝剂等刺激性物质直接接触。

第9.0.13条 钢纤维喷射混凝土施工中,应采取措施,防止钢纤维扎伤操作人员。 第9.0.14条 非施工作业人员不得进入正进行喷射混凝土施工的作业区。

篇十章 质量检查与工程验收

第一节 质量检查

第10.1.1条 喷射混凝土的原材料与混合料的检查应遵守下列规定: 一、每批材料到达工地后,应进行质量检查与验收;

二、混合料的配合比及称量偏差,每班至少检查一次,条件变化时,应及时检查; 三、混合料搅拌的均匀性,每班至少检查两次。

第10. 1. 2条 检查喷射混凝土的抗压强度应遵守下列规定:

一、喷射混凝土必须做抗压强度试验;当设计有其他要求时,还应增做相应性能的试验;

3

二、检查喷射混凝土抗压强度所需试块应在工程施工中制取。试块数量,每喷射50~100m混合料或

3

小于50m混合料的独立工程不得少于一组,每组试块不应少于三个;当材料或配合比变更时,应另作一组; 三、喷射混凝土抗压强度系指在一定规格的喷射混凝土板件上,切割制取边长为100mm的立方体试块,在标准养护条件下养护28天,用标准试验方法测得的极限抗压强度乘以0.95的系数。喷射混凝土抗压强度标准试块的制作方法见附录三; 四、喷射混凝土同组立方体试块应在同一个喷射混凝土板件上制作。对有明显缺陷的试块应予舍弃;

五、抗压强度试验时,加荷方向应与试块喷射成型方向垂直。

长江委信息研究中心馆藏 10

YBJ226-91 喷射砼施工技术(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/521226.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)