导读: 调度自动化 序号 3.10.1 评价项目 远动设备与其他设备连接通信(进行信息传递以及实施遥控等功能)应稳定可靠,要有可靠的网络安全隔离设施,并符合二次安全防护规定 查评依据 查评方法 检查二次安防设备测试报告

调度自动化 序号 3.10.1 评价项目 远动设备与其他设备连接通信(进行信息传递以及实施遥控等功能)应稳定可靠,要有可靠的网络安全隔离设施,并符合二次安全防护规定 查评依据 查评方法 检查二次安防设备测试报告 查评结论及整改建议 3.10.2 3.10.3 《电力系统调度自动化设计技术规程》《电网调度自动化设计技术规程》 《电网调度自动化系统运行管理规程》《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接远动设备与通信设备通信线路间应加装防线施工及验收规范》 《地区电网调度自动化功能规范》 雷(如光隔)、防强电电击装置 远动设备使用的TA端子应采用专用电流端子;接入远动设备的信号电缆应采用屏蔽电缆,屏蔽层(线)要可靠接地 接入远动设备的信息应满足电网要求 远动设备的遥测、遥信、遥控、遥调信息序位应与调度自动化主站系统的远动信息表相一致 远动设备的每路遥测量综合精度应达到0.5级 远动设备采用变送器的精度应达到0.2级 远动设备的模拟量输出(指遥调量的输出)每路精度应达到0.2级 接入远动设备的遥信信息应可靠正确,在电网事故时应正确反映 检查现场设备装置情况 检查现场用缆及接地情况 检查调试报告 3.10.4 3.10.5 3.10.6 3.10.7 3.10.8 3.10.9 检查校验报告 检查校验报告 检查校验报告 检查校验报告 检查电源设备情况及开关情况 3.10.10 远动设备应配备专用的不间断电源装置3.10.11 (UPS)或使用站内直流电源供电,远动设备的供电电源应采取分路独立开关或熔断器