教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

山西XXXX煤化工有限公司污水处理及中水回用设计方桉(4)

来源:网络收集 时间:2026-07-17
导读: ★ 《砌体结构设计规范》(GBJ3-88) ★ 《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89) ★ 《建筑结构荷载规范》(GBJ9-89) ★ 《混凝土结构设计规范》(GBJ10-89) ★ 《建筑抗震设计规范》(GBJ11-89) ★ 《给水排水工

★ 《砌体结构设计规范》(GBJ3-88) ★ 《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89) ★ 《建筑结构荷载规范》(GBJ9-89) ★ 《混凝土结构设计规范》(GBJ10-89) ★ 《建筑抗震设计规范》(GBJ11-89) ★ 《给水排水工程结构设计规范》(GBJ69-84) 7.2.2结构设计 7.2.3地基处理

工厂未提供详细的地质勘探数据,因此本设计说明中有关土建报

价中地基费用以20,000元计算,实际费用应在建设中发生的费用为准。 7.2.4土建结构选型及处理措施

储水池中采用C25抗渗钢筋混凝土加膨胀剂UEA,采用钢制止水带进行止水处理;水处理车间采用砖混结构形式,砖墙承重,适当

设置构造柱及圈梁;基础采用钢筋混凝土及砖条形形式;屋面采用混凝土浇铸形式。

7.2.5建筑设计

水处理车间内墙及顶棚采用内墙乳胶漆装修,外墙做涂料装修,车间地面为水泥地面。车间门、窗采用单层塑钢窗。

7.3电气设计 7.3.1设计依据

★ 《工厂电力设计技术规范》(GBJ6-85) ★ 《低压配电设计规范》(GB50054-95) ★ 《建筑电气通用图集》(92DQ) 7.3.2设计范围

本工程电气设计包括污水处理车间的动力、照明设计。主要内容如下: ★ 污水处理车间设备的用电负荷计算 ★ 污水处理车间低压供、配电系统设计 ★ 污水处理车间用电设备的电气控制 ★

污水处理车间界区内的动力电缆及照明电缆(线)的敷设 ★ 污水处理车间设备

★ 设计界限为污水处理车间总配电柜电缆进口至所有用电设备、电器。 7.3.3供配电系统

污水处理车间供电等级为二级,供电电压为0.4KV等级。 7.3.4电缆敷设

自变电站来电缆接入中控低压配电柜,通过输出电缆(电线)给用电设备及电器。全部水处理车间采用树干式及放射式相结合的方式,视建筑物、构筑物结构情况、用电设备的布置情况,采用架空或直埋的敷设方法,室内电缆采用电缆桥架敷设的方式。

整个污水处理车间的照明电源来自于中控配电柜。新建车间室外的照明按5勒克斯设计;车间内照明采用30勒克斯设计。各支路的照明电源采用BVV型导线沿墙、柱及梁暗敷。

7.3.5供电负荷估算 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

用电设备名称 机械格栅 调节池水泵 加药机 加药机 刮泥刮渣机 污泥泵 离心脱水机 鼓风机 滗水器 SBR供水泵 中间提升泵 高温污水冷却塔 冷却水泵 精密过滤泵 汽提进水泵 合计 单位 数量 台 台 套 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 1 2 1 1 1 2 1 3 2 2 2 2 3 2 2 单机功率KW 0.75 7.5 0.37 0.55 2.75 1.5 9.0 22.0 1.1 7.5 5.5 5.5 7.5 5.5 7.5 总功率KW 0.75 15.0 0.37 0.55 2.75 3.0 9.0 66.0 2.2 15.0 11.0 11.0 22.5 11.0 11.0 170.12 联系单位:南京盛辉环境工程技术有限公司 联系电话:025--52219567(13805199931)

山西XXXX煤化工有限公司污水处理及中水回用设计方桉(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/520295.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)