导读: 第七十七条 室外的临时用电配电盘、箱及开关、插座应设有安全锁具,有防雨、防潮措施,固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于0.6m

第七十七条 室外的临时用电配电盘、箱及开关、插座应设有安全锁具,有防雨、防潮措施,固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于0.6m,小于1.5m。

第七十八条 配电箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。 第七十九条 移动工具、手持工具等用电设备应有各自的电源开关,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一开关电器直接控制二台或二台以上用电设备(含插座)。

第八十条 施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。36V(含36V)以下的用电设备若工作环境干燥可免装漏电保护器。

第八十一条 临时照明用行灯电源电压不超过36V,灯泡外部有金属保护网。在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V,在特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。在易燃易爆场所施工,行灯必须为防爆型。

第八十二条 在易燃、易爆生产作业场所应使用具有防爆性能的电气工具,临时用电的停送电操作应在非防爆区域内进行。

第八十三条 用电设备安全使用要求: (一)使用前应检查电气装置和保护设施;

(二)临时电源暂停使用时,应在接入点处切断电源;

(三)检查现场的电器设备、线路和配电箱运行情况,发现问题应及时处理; (四)搬迁或移动用电设备时,应先切断电源; (五)配电箱应保持整洁;

(六)搬迁或移动后的用电设备应检查合格后方可使用; (七)配电箱熔断器熔体更换时,应用符合原规格的熔体代替。

第八十四条 对于夜间车辆通行的施工场所,必须安装设置醒目的红色信号灯,其电源应设在施工现场电源总开关的前侧。

第八十五条 临时用电单位不得变更用电地点和内容,禁止任意增加电负荷,一旦发生此类现象,供电单位应立即停止供电。

第八十六条 结束临时用电:

临时用电结束后,使用单位应及时通知供电单位拆除临时用电线路,使用单位不得私自拆除。

第九章 附 则

第五十二条 本细则自发布之日起实行。

第五十三条 本细则由第五采气厂生产办公室负责解释。

16

附件1: 工业动火交底记录 动火部位: 动火时间 现场 交底人 签字 交底时间:20 年 月 日

动火级别 17

附件2:

长庆油田分公司

动 火 作 业 计 划 书

动火级别:

申报单位:

申报时间:

18

动火作业计划书

生产单位 施工单位 动火部位 动火原因 用火种类 用火时间 编 写 人 审核人 级 别

19

动火部位示意图 一、施工方案 1、动火工程概况 2、施工内容和动火范围 3、施工步骤

4、动火工程的前期准备工作和安全措施

⑴ 动火部位容器、管线油气清洗、置换、通风情况; ⑵ 动火部位油气浓度检测、化验情况; ⑶ 动火部位与其它设施的间距隔离情况; ⑷ 施工设备、材料准备情况; ⑸ 动火期间其它相关的安全措施;

⑹ 施工单位、动火作业人员资质审查和施工人员的安全教育情况。 二、消防戒备

20

2、中国石油长庆油田分公司第五采气厂施工作业HSE管理细则(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/519943.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)