导读: 不能由旁路母线代替主母线工作 3.隔离开关可以进行哪些操作?操作时应注意什么?在什么情况下可以进行等电位操作? 答:(1)隔离电压;接通或断开很小的电流;与断路器配合或单独完成倒闸操作。 (2)①先合上隔离开

不能由旁路母线代替主母线工作

3.隔离开关可以进行哪些操作?操作时应注意什么?在什么情况下可以进行等电位操作?

答:(1)隔离电压;接通或断开很小的电流;与断路器配合或单独完成倒闸操作。

(2)①先合上隔离开关,后合上断路器;②先拉开断路器,后拉开隔离开关;③对于断路器两端的隔离开关:线路送电时,先合上电源侧的隔离开关,后合上负荷侧的隔离

开关;线路停电时,先拉开负荷侧的隔离开关,后拉开电源侧的隔离开关

旁路母线在检修断路器时可以进行等电位操作。

4.在单母线带旁路母线的条件下,列出不停电检修某一出线断路器的操作步骤。 答:(1)合上旁路断路器两侧的隔离开关QS5、QS4。(2)合上旁路断路器QF,对旁路

12

母线充电检查(如旁路母线存在短路则旁路断路器会自动断开)。(3)如旁路母线充电正常,合上该出线的旁路隔离开关QS。(4)断开欲检修的断路器QF1。(5)断开两侧的隔离开关QS2和QS1

5.内桥接线和外桥接线各有何优缺点?水电厂发电机承担调峰任务,如用桥式接线用哪一种为宜?

答:内桥:适于当输电线路较长,故障机会较多,而变压器又不需经常切换时的情况。 外桥:适于线路较短,且变压器又因经济运行的要求在负荷小时需使一台主变退出运行时以及当系统在本站高压侧有“穿越功率”时的情况。

内、外桥都有以下优点:高压电气少,布置简单,造价低,经适当布置可较容易地过渡成单母线段或双母线接线。缺点:可靠性不是太高,切换操作比较麻烦。 [[ 内桥接线

优点:简单经济,方便灵活,检修桥断路器时不必全部停电 缺点:当高压侧有穿越功率时,不能采用

适用:输电线路较长,故障机会较多,变压器不需经常切换 外桥接线

优点:高压电器少,布置简单

适用:线路较短,且变压器在负荷小时需一台主变退出运行 水电厂:外桥接线,因担任调峰任务,变压器需经常切换 ]]

6.为什么对短路电流要采取措施加以限制?有哪几种限制短路电流的方法?分裂电抗器和分裂绕组变压器各有什么优缺点?

答:(1)在大容量发电厂中,当发电机并联运行于发电机电压母线时,其短路电流可能高达十几万甚至几十万安培,这将使母线、断路器等一次设备遭受到严重冲击。为了安全,必须加大设备型号,而无法采用价格便宜的轻型开关电器和较小截面的导线,这不仅会使投资大为增加,甚至会因短路电流太大而无法选到合乎要求的设备。因此····

(2)A.选择适当的主接线形式和运行方式:①发电机组采用单元接线;②环形电网开环运行;③并联运行的变压器分开运行。B.装置限流电抗器:①在发电机电压母线上装设分断电抗器;②在发电机电压电缆出线上装设出线电抗器;③装设分裂电抗器。④采用低压绕组分裂变压器。

13

14

15

发电厂电气部分 - 第三版 - 习题参考答案 - 图文(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/519496.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)