导读: 未故障母线I段上的残压标么值:Ure*=II*·X6=0.645×0.349=0.225 未故障母线I段上的残压有名值:Ure= Ure*·Ud=0.225×6.3=1.418kV 9.如图2-43所示的电力系统,计算K点三相短路时短路处和每个电源供给短路点的I?。

未故障母线I段上的残压标么值:Ure*=II*·X6=0.645×0.349=0.225 未故障母线I段上的残压有名值:Ure= Ure*·Ud=0.225×6.3=1.418kV

9.如图2-43所示的电力系统,计算K点三相短路时短路处和每个电源供给短路点的I?。

图2-43 第9题计算用图

1 0.16 10 0.453 9

8 0.151 0.091 6 0.076 7 0.121 K(3)

图2-9-2 等值电路化简(一)

14 15 0.349 0.477

13 K0.151 (3) 6

1 0.16 2 0.278 3 0.175 6 4 5 0.091 0.302 0.302 8 0.076 7 0.121 K(3) 图2-9-1 等值电路图

1 0.16 10 0.453 9 0.151 11 12 0.151 0.151 13 K0.151 (3) 图2-9-3 等值电路化简(二)

17 18 0.349

0.477 K(3) 图2-9-4 等值电路化简(三) 图2-9-5 等值电路化简(四)

答:

(1)网络化简

1)画等值电路图,各电抗按顺序编号,如图2-9-1。