BCQ-4A 简易编程器使用说明书(OEM)

来源:网络收集 时间:2026-08-24
导读: BCQ-4A PROGRAM 简易编程器用户手册 功能 ? 实时显示现场输入端测量值; ? 具备设置前级模块仪表,包括智能隔离安全栅、智能隔离器、智能配电器、智能温度变送器、 智能信号调理器的输入输出信号类型、输出上下限、断线输出状态、报警输出值、测量上下限、仪

BCQ-4A PROGRAM 简易编程器用户手册

功能

? 实时显示现场输入端测量值; ? 具备设置前级模块仪表,包括智能隔离安全栅、智能隔离器、智能配电器、智能温度变送器、

智能信号调理器的输入输出信号类型、输出上下限、断线输出状态、报警输出值、测量上下限、仪表类型、显示上下限等功能;

? 可对报警设定器进行报警方式和报警值的设定;

? 本产品不提供校准功能,如需现场校准,请选用中文编程器;

? 本编程器可在变送仪表带电或不带电(此时由编程器给仪表提供电源)的情况下进行编程。 键盘说明

? “▲” 、“ ▼” :类型选择键;数字增、减键。

? “?” : 光标键;在显示状态下作为切换第一通道或第二通道固定显示。 ? “SET” : 正常工作状态下按此键则进入参数设置状态,在设置过程中按此键则确认当

前所修改的数据或类型,并自动进入下一菜单。

? “MAN” : 在参数设置状态下按此键返回上一级菜单。

? 键盘120秒无任何操作自动关机。在关机状态下,可按任意键开机。

? 长按“▲”键2S,可打开/关闭对外仪表供电,此时前面板指示灯亮。开机默认关闭。

操作说明

编程器正常开机时显示公司信息:

三秒种后自动进入与仪表的通讯检测状态,显示画面如下:

通讯成功后编程器先后进入两种状态:一、.测量值显示 二、参数设置 通讯失败15秒后自动关机。 一. 编程器和仪表通讯成功后首先自动进入显示状态。如不成功则15秒后自动关机。

显示当前测量值,显示方式如下:

若仪表为单通道,则固定显示输入端测量值,若仪表为双通道,此时按“?”键可切换第1通道和第2通道输入测量值。

第 1 页 共 8 页

二.按“SET”键进入参数设置状态。 1. 通道1输入类型设置:

按“?”、“▲”、“ ▼”键选择输入类型种类,输入过程中请注意信号选择种类不能超过仪表所允许的输入范围,如仪表为隔离器,输入信号只能选择电流电压,为温度变送器只能选择热电偶和热电阻等。

按“SET”键确认,如本仪表输入类型设置为温度变送器,则进入输出范围下限设置菜单,否则进入输出类型设置菜单。

2.通道1输入下限设置:

该菜单数据固定为小数点后3位数,当输入值小于该设定值时进入输入故障报警状态,注意I1L

3.通道1输入上限设置:

该菜单数据固定为小数点后3位数,当输入值大于该设定值时进入输入故障报警状态,注意I1H>I1L,按“SET”键确认即可。

4.第一路输出类型设置:

按“?”、“▲”、“ ▼”键选择输出类型种类,如:

0- 10mA、4-20mA、0-5V、1-5V、0-20mA、0-10V

按“SET”键确认并设置新的输出类型,

注意:本产品内部均为电流输出,如设置为电压输出,请在输出端子上并联取压电阻,例如:设置为1-5V、0-5V输出时,仪表内部实际输出为4-20mA、0-20mA,需在外端子并联250Ω电阻;设置为0-10V输出时,仪表内部实际输出为0-20mA,需在外端子并联500Ω电阻,其电阻准确度应不大于±0.1%,如无此电阻请向我公司选购。

5.通道1变送范围下限设置(温度变送器时有效):

第 2 页 共 8 页

设置变送量程下限,如0-1000℃对应4-20mA输出时,该菜单为4mA所对应的温度值,输入0即可。

注:本菜单只有在输入类型为温度变送器时才显示。

6.通道1变送范围上限设置(温度变送器时有效):

设置变送量程上限,如0-1000℃对应4-20mA输出时,该菜单为20mA所对应的温度值,输入1000即可。

注:本菜单只有在输入类型为温度变送器时才显示。

7. 通道2输入类型设置:

具体操作同步骤1。

注:本菜单只有在仪表为双通道时才显示。

8. 通道2输入下限设置:

该菜单数据固定为小数点后3位数,当输入值小于该设定值时进入输入故障报警状态,注意I2L

注:本菜单只有在仪表为双通道时才显示。

9. 通道2输入上限设置:

该菜单数据固定为小数点后3位数,当输入值大于该设定值时进入输入故障报警状态,注意I2H>I2L,按“SET”键确认即可。

注:本菜单只有在仪表为双通道时才显示。

10. 第二路输出类型设置:。

按“?” 、“▲”、“ ▼”键选择输出类型种类,如:

第 3 页 共 8 页

“0-10mA”、“4-20mA”、“0-5V”、“1-5V”、“0-20mA”、“0-10V”

按“SET”键确认并设置新的输出类型。

11.通道2变送范围下限设置(温度变送器时有效):

设置变送量程下限,如0-1000℃对应4-20mA输出时,该菜单为4mA所对应的温度值,输入0即可。

注:本菜单只有在输入类型为温度变送器时才显示。

12.通道2变送范围上限设置(温度变送器时有效):

设置变送量程上限,如0-1000℃对应4-20mA输出时,该菜单为20mA所对应的温度值,输入1000即可。

注:本菜单只有在输入类型为温度变送器时才显示。

13.环境温度校准设置:

然后按“?”、“▲”、“ ▼”,输入当前环境温度值(如25.0 度),按确认即可。

(本菜单只在通道1或通道2输入类型为热电偶时显示。)

14. 输入故障时输出状态设置:

功能原理:

跟随:无论输入测量值为多少,输出量始终跟随输入量的变化而变化。

报警:当输入量一旦低于所设置的输入下限报警值(INL)或高于输出上限报警值(INH),则输

出量按预设置的输出量(OAL)输出,设置方法见下。

保持:当输入量一旦低于所设置的输入下限值(INL)或高于输出上限值(INH)是时,输出量保

持故障前100ms的输出量不变。 注:该设置的数据对双通道同时有效。 操作: 按“?”、“▲”、“ ▼”键选择断线输出类型种类,“FoLLo”---跟随、“AlAr”---报警、“kEEP”—保持。按“SET”键确认。如选择为“报警”或“保持”输出状态,则首先进入输出报警上下限设置:

第 4 页 共 8 页

15.如第14步设置为“报警”状态,则进入输入故障报警时的输出值设置菜单:

该菜单数据固定为小数点后3位数,当输入值小于输入下限或大于输入上限时,固定输出该值。按“SET”键确认即可。

16.设定继电器报警状态:

设定系统在报警点的低限或超限报警;1nSET表示第一路报警输出,2nSET表示第二路报警输出;每路的报警方式可组态,按“?” 、“▲”、选择H、L报警方式。 L:------------- 当前测量值小于报警值时 …… 此处隐藏:1314字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

BCQ-4A 简易编程器使用说明书(OEM).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/519382.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)