广西三江至柳州高速公路第8合同段 路基冲击碾压试验段施工方案

路基冲击式碾压试验段施工方案

一、工程概况

三江至柳州公路№08合同段路线起点桩号K75+500,位于融安县大巷乡隘面村附近,路线跨越石蛤口融江河口,沿石蛤口至隘口融江右岸展线,途经隘口村、麻沙村、下河村西面的山丘河沟,于浮石下游约400米跨越融江及焦柳铁路,之后路线布设于山岭区,一路攀升,于K89+000处越过融安与融水交界饿垭口,经小洞水库库尾、过新寨村,于新寨附近跨省道S206,过秧安村背,合同终点在秧安村附近的融江岸边坡地,终点桩号为K94+900,本合同段有一断链,K93+348.924=K93+500,短链1.076米,主线全长19.399km。本合同段设置融水互通式立交1处,为单喇叭A型,主线上跨A匝道,桩号范围K93+300~K94+800。本合同段包含融水连接线,起点位于G206省道融水镇水碾屋附近,终点接融水互通A匝道,路线长0.72Km。

本标段路基设计为整体式路基,路基顶面设计宽度为32m,具体断面为:[0.75m(土路肩) +3.0m (硬路肩,含路缘带0.5m)+2×3.75m(行车道)]×2+3.5m(中间带,含两侧路缘带2×0.75m)。主要数量有路基挖土石方567.5万m3,路基填方391.48万m3等。路基填方均就近利用方进行填筑。

本项目地貌为剥蚀低山丘陵,山体连绵起伏,沟谷纵横,地形起伏较大,标高在150~400m之间,自然坡度15°~45°,山上多为森林,沟谷多开垦为水田或旱地,所经路段多为山间沟谷洼地,半填半挖及填挖交界形式较多,间有全填或全挖路段,路基存在多处大于10m的全填高路堤、纵横向填挖交界设计。根据设计说明及设计图纸(SⅢ-2-10-1)要求,填方高度大于10m的高填路段,每填高2.0m进行冲击增强补压一次。冲击碾压工点设计如下:

长度 碾压面积 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 桩号 (m) K79+930~K80+000 K82+190~K82+250 K82+990~K83+200 K83+890~K84+050 K85+120~K85+230 K85+460~K85+540 K86+700~K86+760 K87+850~K88+050 70 60 210 160 110 80 60 200 (m2) 38430 17100 59850 138240 86130 19200 41580 90300 9 10 11 12 13 14 15 K88+490~K88+595 K89+400~K89+480 K89+580~K89+640 K90+595~K90+645 K90+680~K90+840 K92+145~K92+230 K92+325~K92+365 序号 桩号 (m) 105 80 60 50 160 85 40 (m2) 50873 47880 31320 18275 59040 33235 22320 长度 碾压面积 1

二、编制依据

(1)三江至柳州高速公路工程两阶段施工图设计; (2)公路路基施工技术规范(JTGF10-2006); (3)《公路冲击碾压应用技术指南》;

(4)《广西金龙高速公路施工标准化技术指南》(路基分册); (5)《公路冲击碾压应用技术指南》(2005)。 (6)已建类似工程施工经验。 三、试验目的

1、确认采用的冲击压路机型号是否合适; 2、冲击碾压能否达到预期效果; 3、确定冲击碾压的合适施工工艺; 4、确定合适的质量检测方法; 5、确定合适的质量控制标准。

试验确定冲击碾压后压实度,较振碾后压实度提高不小于2个百分点,路基平均沉降量不小于3cm的控制指标,所需的冲碾具体遍数。用试验段数据、施工工艺、检测方法指导、控制后续冲击碾压施工,保证压实质量的同时有效加快路基填筑施工进度。

四、冲击碾压补强效果

路基按常规振动碾压施工达到设计要求后,为进一步提高路基的密实度和整体均匀性,减少工后沉降与差异沉降,而采取冲击碾压技术进行增强补压。冲击碾压技术是将普通振压的高频率、低振幅改为高振幅、低频率,在压实作业中大大增加了对填筑体的压实功能,增强压实度,加大沉降量,有效压实厚度较振动碾压大大提高。 五、冲击碾压补强施工范围

(1)全线横、纵向填挖交界处:从94区顶面算起,以下每隔2.0m冲击碾压一次,每次约20遍;

(2)全线高于10m的高路堤,且段内无涵洞或其他构造物:分层进行冲击增强补压。冲击分层时,最下一级台阶不做冲击压实,从最下一级台阶顶面(含此顶面)开始每2.0m分层冲击一次,并保证每级台阶正好和其中一次分层或路槽面重合。 六、试验准备及试验参数拟定

6.1、试验段选择

根据试验要求并结合施工现场实际情况,冲击碾压试验选取在K82+990~K83+200段路堤上进行。该区段为半挖半填区段,试验路段长210m,本段路基边坡最大填方高

2

度21.56m,路基中心最大填方高度7.3m,试验面积不小于5000㎡。

6.2、填料

所选填料由工地试验室做土工试验,自检合格并经总监办中心试验审批平行后用于冲击碾压填筑,试验段填料来源于K82+740~K83+220段路堑挖方,利用方填筑。试验检测填料主要属低液限粉质砂土,最大干密度为1.88g/cm3,最佳含水量为10.2%。

6.3、碾压机械选型

按要求冲击压实机械必须选用大功率冲击压路机,我标段所选用冲击能量为25KJ的双轮式冲击压路机对试验段进行碾压。

表1 压路机工作参数一览表

名称 规格型号 牵引能量 设备总重 机械长度(马力) /轮重(t) (m) 220 16/12 3.729 最小转弯总宽半径(m) (m) 5.8 2.95 冲击力(t) 250~350 工作速度(km/h) 10~15 冲击 YCT25 压路机 6.4、试验布置及参数拟定

(1)本次试验检测主要指标是压实度和沉降量。

有效冲击碾压压实度:≥95%,冲击增强补压后,碾压面平均沉降量≥3㎝。结合本标段路基特点,本次试验以填筑土体为主要任务。

表2 试验压实度检测布置

碾压类别 碾压层数 压实层厚(㎝) 工作速度(km/h) 测点深度(㎝) 检测时间 压实度 标准 检查 方法 土料 1 50 10~15 冲碾前、10遍、50㎝;10020遍、25遍、㎝;150㎝; 30遍后 95% 灌砂法 (2)土体压实度检测方法:采用灌砂法。本次试验每检测一次(遍)取10个不同点,前后遍次取点不得重复。

(3)定点沉降量检测,观测点长度按30m为一断面,每一个断面分左、中、右设置3个测点,测点采用Φ20圆钢埋深不少于50cm,测点顶面与路基压实面水平一致,检测样点为21个。

(4)碾压前(0遍)、10遍、20遍、25遍时进行压实度检测和高程测量,把沉降收敛控制做为碾压试验施工工艺的重要控制手段。

6.5、试验配置 (1)机械设备配置

3

由于冲击碾压试验是在正常分层填筑、分层压实的基础上进行的,因此冲击碾压之前的机械配备按土方工程相应配备。碾压试验时需有1台平地机(功率180KW)、1台振动压路机(22t)辅助冲击压路机作业,1台挖掘机、1台小型打夯机,洒水车预备。

测试仪器、工具等应经过检验,性能可靠,精度满足试验要求,所有检测仪器和工具应于碾压试验开工前准备完毕。

(2)人员配置

试验前试验人员需经培训,并熟悉本试验方法与操作程序,分工明确。

表3 碾压试验施工人员组成表

序号 1 2 3 4 分工 现场主管 技术指导 施工员 试验员 人数 1 1 2 4 备注 车辆指挥 压实度检测 序号 5 6 7 8 分工 测量员 司 机 安全员 普 工 人数 4 5 1 12 备注 沉降量检测 6.6其它准备工作

1、画出各区段检测点的平面布置图,图中应标出试验范围、桩号、测量检测的断面桩号、观测控制点的布设位置。

2、测点位置断面图,应标出压实度等参数在各个观测断面中的平 …… 此处隐藏:2460字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

路基冲击式碾压试验段施工方案.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/519213.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)