三、操作方法和步骤

1.按要求接线

图2-6为面板设定目标值时PID控制端子接线图,模拟输入端AIN2接入反馈信号0~20mA,数字量输入端DIN1接入的带锁按钮SB1控制变频器的启/停,给定目标值由BOP面板(▲▼)键设定。

图2-6 面板设定目标值的PID控制端子接线图

2.参数设置

(1)参数复位。恢复变频器工厂默认值,设定P0010=30和P0970=1,按下P键,开始复位,复位过程大约为3秒,这样就保证了变频器的参数恢复到工厂默认值。

(2)设置电动机参数,见表2-17。电动机参数设置完成后,设P0010=0,变频器当前处于准备状态,可正常运行。

表2-17 电动机参数设置

参数号 P0003 P0010 出厂值 1 0 设置值 1 1 说明 设定用户访问级为标准级 快速调试

P0100 P0304 P0305 P0307 P0310 P0311 0 230 3.25 0.75 50 0 0 380 1.05 0.37 50 1400 功率以KW表示,频率为50Hz 电动机额定电压(V) 电动机额定电流(A) 电动机额定功率(KW) 电动机额定频率(Hz) 电动机额定转速(r/min) (3)设置控制参数,见表2-18。

表2-18 控制参数表

参数号 P0003 P0004 P0700 *P0701 *P0702 *P0703 *P0704 P0725 P1000 *P1080 *P1082 P2200 出厂值 1 0 2 1 12 9 0 1 2 0 50 0 设置值 2 0 2 1 0 0 0 1 1 20 50 1 说明 用户访问级为扩展级 参数过滤显示全部参数 由端子排输入(选择命令源) 端子DIN1功能为ON接通正转/OFF停车 端子DIN2禁用 端子DIN3禁用 端子DIN4禁用 端子DIN输入为高电平有效 频率设定由BOP(▲▼)设置 电动机运行的最低频率(下限频率)(HZ) 电动机运行的最高频率(上限频率)(HZ) PID控制功能有效 注:表2-18中,标“*”号的参数可根据用户的需要改变,以下同。 (4)设置目标参数,见表2-19。

表2-19 目标参数表

参数号 P0003 P0004 P2253 *P2240 *P2254 *P2255 *P2256 *P2257 *P2258 *P2261 出厂值 1 0 0 10 0 100 100 1 1 0 设置值 3 0 2250 60 0 100 0 1 1 0 说明 用户访问级为专家级 参数过滤显示全部参数 已激活的PID设定值(PID设定值信号源) 由面板BOP(▲▼)设定的目标值(%) 无PID微调信号源 PID设定值的增益系数 PID微调信号增益系数 PID设定值斜坡上升时间 PID设定值的斜坡下降时间 PID设定值无滤波 当P2232=0允许反向时,可以用面板BOP键盘上的(▲▼)键设定P2240值为负值。

(5)设置反馈参数,见表2-20。

表2-20 反馈参数表

参数号 P0003 P0004 P2264 出厂值 1 0 755.0 设置值 3 0 755.1 说明 用户访问级为专家级 参数过滤显示全部参数 PID反馈信号由AIN2+(即模拟输入2)设定

*P2265 *P2267 *P2268 *P2269 *P2270 *P2271 0 100 0 100 0 0 0 100 0 100 0 0 PID反馈信号无滤波 PID反馈信号的上限值(%) PID反馈信号的下限值(%) PID反馈信号的增益(%) 不用PID反馈器的数学模型 PID传感器的反馈型式为正常 (6)设置PID参数,见表2-21。

表2-21 PID参数表

参数号 P0003 P0004 *P2280 *P2285 *P2291 *P2292 *P2293 出厂值 1 0 3 0 100 0 1 设置值 3 0 25 5 100 0 1 说明 用户访问级为专家级 参数过滤显示全部参数 PID比例增益系数 PID积分时间 PID输出上限(%) PID输出下限(%) PID限幅的斜坡上升/下降时间(S) 3.变频器运行操作

(1)按下带锁按钮SB1时,变频器数字输入端DIN1为“ON”,变频器启动电动机。当反馈的电流信号发生改变时,将会引起电动机速度发生变化。

若反馈的电流信号小于目标值12mA(即P2240值),变频器将驱动电动机升速;电动机速度上升又会引起反馈的电流信号变大。当反馈的电流信号大于目标值12mA时,变频器又将驱动电动机降速,从而又使反馈的电流信号变小;当反馈的电流信号小于目标值12mA时,变频器又将驱动电动机升速。如此反复,能使变频器达到一种动态平衡装态,变频器将驱动电动机以一个动态稳定的速度运行。

(2)如果需要,则目标设定值(P2240值)可直接通过按操作面板上的(▲▼)键来改变。当设置P2231=1时,由(▲▼)键改变了的目标设定值将被保存在内存中。

(3)放开带锁按钮SB1,数字输入端DIN1为“OFF”,电动机停止运行。

四、成绩评价表

成绩评价见表2-22。

表 2-22 成绩评价表

序号 配扣得主要内容 考核要求 评分标准 1.接线按照不规范,每处扣5-10分 2.接线错误,扣20分 1.参数设置不全,每处扣5分 2.参数设置错误,每处扣5分 1.变频器操作错误,扣10分 2.调试失败,扣20分 违反安全文明生产规程,扣 5-10分 分 分 分 1 接线 能正确使用工具和仪表,按照电路图正确接线 能根据任务要求正确设置 20 2 参数设置 变频器参数 操作调试过程正确 40 20 20 3 操作调试 4 安全文明生产 操作安全规范、环境整洁 五、巩固练习

…… 此处隐藏:621字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
西门子MM440变频器实训指导书(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/519168.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)