导读: P0004 P1000 P0003 P0004 P1001 P1002 P1003 2 2 1 0 0 5 10 10 3 2 10 20 30 50 设定值通道和斜坡函数发生器 选择固定频率设定值 设用户访问级为拓展级 设定值通道和斜坡函数发生器 选择固定频率1(Hz) 选择固定频

P0004 P1000 P0003 P0004 P1001 P1002 P1003 2 2 1 0 0 5 10 10 3 2 10 20 30 50 设定值通道和斜坡函数发生器 选择固定频率设定值 设用户访问级为拓展级 设定值通道和斜坡函数发生器 选择固定频率1(Hz) 选择固定频率2(Hz) 选择固定频率3(Hz) 3.变频器运行操作 当按下带按锁SB1时,数字输入端口“7”为“ON”,允许电动机运行。

(1)第1频段控制。当SB1按钮开关接通、SB2按钮开关断开时,变频器数字输入端口“5”为“ON”,端口“6”为“OFF”,变频器工作在由P1001参数所设定的频率为20Hz的第1频段上。

(2)第2频段控制。当SB1按钮开关断开,SB2按钮开关接通时,变频器数字输入端口“5”为“OFF”,“6”为“ON”,变频器工作在由P1002参数所设定的频率为30Hz的第2频段上。

(3)第3频段控制。当按钮SB1、SB2都接通时,变频器数字输入端口“5”、“6”均为“ON”, 变频器工作在由P1003参数所设定的频率为50Hz的第3频段上。

(4)电动机停车。当SB1、SB2按钮开关都断开时,变频器数字输入端口“5”、“6”均为“OFF”,电动机停止运行。或在电动机正常运行的任何频段,将SB3断开使数字输入端口“7” 为“OFF”,电动机也能停止运行。

注意的问题。3个频段的频率值可根据用户要求P1001、P1002和P1003参数来修改。当电动机需要反向运行时,只要将向对应频段的频率值设定为负就可以实现。

四、成绩评价表

成绩评价见表2-14。

表 2-14 成绩评价表

序号 配扣得主要内容 考核要求 能正确使用工具和仪表,按评分标准 1.接线按照不规范,每处扣5-10分 2.接线错误,扣20分 1.参数设置不全,每处扣5分 2.参数设置错误,每处扣5分 1.变频器操作错误,扣10分 2.调试失败,扣20分 违反安全文明生产规程,扣 5-10分 分 分 分 1 接线 照电路图正确接线 能根据任务要求正确设置 30 30 20 20 2 参数设置 变频器参数 操作调试过程正确 3 操作调试 4 安全文明生产 操作安全规范、环境整洁 五、巩固练习

用自锁按钮控制变频器实现电动机12段速频率运转。10段速设置分别为:第1段输出

频率为5Hz;第2段输出频率为10Hz;第3段输出频率为15Hz;第4段输出频率为-15Hz;第5段输出频率为-5Hz;第6段输出频率为-20Hz;第7段输出频率为25Hz;第8段输出频率为40Hz;第9段输出频率为50Hz;第10段输出频率为30Hz;第11段输出频率为-30Hz;第12段输出频率为60Hz。画出变频器外部接线图,写出参数设置。

任务5 变频器的PID控制运行操作

任务目标:

1.掌握面板设定目标值的接线方法及参数设置。

2.掌握端子设定多个目标值的接线方法及参数设置。 3.熟悉P、I、D参数调试方法。

任务引入:

在生产实际中,拖动系统的运行速度需要平稳,而负载在运行中不可避免受到一些不可预见的干扰,系统的运行速度降失去平衡,出现震荡,和设定值存在偏差。对该偏差值,经过变频器的P、I、D调节,可以迅速、准确地消除拖动系统的偏差,回复到给定值。

相关知识:

PID控制是闭环控制中的一种常见形式。反馈信号取自拖动系统的输出端,当输出量偏离所要求的给定值时,反馈信号成比例变化。在输入端,给定信号与反馈信号相比较,存在一个偏差值。对该偏差值,经过P、I、D调节,变频器通过改变输出频率,迅速、准确地消除拖动系统的偏差,回复到给定值,振荡和误差都比较小,适用于压力、温度、流量控制等。

MM440变频器内部有PID调节器。利用MM440变频器很方便构成PID闭环控制,MM440变频器PID控制原理简图如图所示2-5。PID给定源和反馈源分别见表2-15、2-16。

图2-5 MM440变频器PID控制原理简图

表2-15 MM440 PID给定源

PID给定源 P2253 设定值 2250 755.0 755.1 功能解释 BOP面板 模拟通道1 模拟通道2

表2-16 MM440 PID反馈源

PID反馈源 P2264 设定值 755.0 755.1 功能解释 模拟通道1 模拟通道2 说明 当模拟量波动较大时,可适当加大滤波时间,确保系统稳定 说明 通过改变P2240改变目标值 通过模拟量大小改变目标值

任务训练: 一、训练内容

实现面板设定目标值的PID控制运行。

二、训练工具、材料和设备

西门子MM440变频器一台、三相异步电动机一台、压力传感器一个(4—20mA)、断路器一个、熔断器三个、自锁按钮、导线若干、通用电工工具一套等。 …… 此处隐藏:166字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

西门子MM440变频器实训指导书(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/519168.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)