武汉理工大学土木工程专业毕业设计

第四章 荷载作用下的框架受力

4.1恒荷载作用下的受荷计算见表。

轴线A-----D传给柱的荷载计算见表 计算模型图及计算结果见附图

1号轴线框架受荷计算(恒载) 层号 传荷构件 AB梁(kN/m) BC梁(kN/m) 墙 6.2815 0 左 0 0 2 板 右 5.0483 0 梁+抹灰 墙 左 板 右 梁+抹灰 女儿墙 左 板 右 梁+抹灰 3.4375+3.551 6.2815 0 5.0483 2.5+1.802 0 0 0 CD梁(kN/m) 6.28125 0 1/2梁处单向板1.632,中点集中力36.98,后1/2梁处双向板2.805 3.4375+3.551 6.28125 0 1/2梁处单向板1.632,中点集中力36.98,后1/2梁处双向板2.805 3------6 屋面 层号 2 3.4275+3.55 2.5+1.802 2.575 2.575 0 0 9.281 0 3.4375+0.324 2.5+0.216 2号轴线框架受荷计算(恒载) 传荷构件 AB梁(kN/m) BC梁(kN/m) 墙 0 0 左 右 梁+抹灰 墙 10.0967 2.5+0.486 6.2815 10.0967 3.4375+2.412 0 18.563 3.4375+0.324 0 0 2.5+0.378 0 0 0 2.5+0.378 0 0 2.5+0.216 3.4375+3.551 2.575 0 9.281 3.4375+0.324 板 3------6 板 左 右 梁+抹灰 女儿墙 屋面 板 左 右 梁+抹灰 CD梁(kN/m) 6.28125 N(ZP)19.48,N 20.08。 5.048 3.4375+2.412 6.2815 N(ZP)26.1144,N 24.008。 5.048 3.4375+2.412 0 N(ZP)26.1144,N 24.008。 9.281 3.4375+0.324 注:N(ZP)表示中间平台集中力,N表示楼层平台集中力。

3----4号轴线框架受荷计算(恒载) 层号 传荷构件 AB梁(kN/m) BC梁(kN/m) CD梁(kN/m) 墙 0 0 6.2815 左 0 5.0484 2 板 10.0967 N(ZP)52.2288,右 0 N 48.016。 第 11 页

武汉理工大学土木工程专业毕业设计

梁+梁抹灰 墙 左 板 右 3.4375+0.486 6.2815 10.0967 2.5+0.318 0 0 0 3.4375+0.486 6.2815 5.0484 N(ZP)26.1144,N 24.008。 3.4375+2.412 0 3------6 梁+抹灰 3.4375+2.412 2.5+0.318 女儿墙 0 0 左 0 屋面 板 18.563 18.563 右 0 梁+梁抹灰 3.4375+0.324 2.5+0.216 3.4375+0.324 注:二层3,4号轴线CD梁左右荷载相反,上表为3号轴线。

5号轴线框架受荷计算(恒载) 层号 传荷构件 AB梁(kN/m) BC梁(kN/m) CD梁(kN/m) 墙 0 0 6.2815 左 0 5.048 2 板 10.0967 N(ZP)26.1144, 右 0 N 24.008。 梁+抹灰 3.4375+0.324 2.5+0.216 3.4375+2.412 墙 6.2815 0 6.2815 左 0 5.048 3------6 板 10.0927 N(ZP)26.1144,右 0 N 24.008。 梁+梁抹灰 3.4375+2.412 2.5+0.318 3.4375+2.412 女儿墙 0 0 0 左 0 9.281 屋面 板 18.563 N(ZP)26.1144,右 0 N 24.008。 梁+抹灰 3.4375+0.324 2.5+0.216 3.4375+0.324 6号轴线框架受荷计算(恒载) 层号 传荷构件 AB梁(kN/m) BC梁(kN/m) CD梁(kN/m) 墙 6.2815 6.5625 6.2815 左 0 0 2 板 10.0927 右 0 0 梁+梁抹灰 3.4375+0.324 2.5+0.216 0 墙 6.2815 0 0 左 0 1.932 3------6 板 10.0927 右 0 5.048 梁+梁抹灰 3.4375+2.412 2.5+0.216 3.4375+0.324 女儿墙 0 0 0 左 0 屋面 板 18.563 12.375 右 0 梁+梁抹灰 3.4375+0.477 2.5+0.318 3.4375+0.477 7号轴线框架受荷计算(恒载) 层号 传荷构件 AB梁(kN/m) BC梁(kN/m) CD梁(kN/m) 墙 4.1335 3.1875 4.1335 2 左 5.0483 3.1875 5.0483 板 右 0 0 0 第 12 页

武汉理工大学土木工程专业毕业设计

梁+梁抹灰 3.4375+3.551 2.5+1.802 3.4375+3.551 墙 4.1335 3.1875 6.28125 左 5.0483 0 5.0483 3------6 板 右 0 0 0 梁+梁抹灰 3.4375+2.3373 2.5+1.802 3.4375+3.55 女儿墙 2.575 2.575 2.575 右 0 0 0 屋面 板 左 9.281 0 9.281 梁+梁抹灰 3.4375+0.477 2.5+0.318 3.4375+0.477 注:板的荷载均为梯形荷载,图中的数值为梁跨中的最大值。

3号轴线框架梁A---D传给框架柱的荷载计算(恒载)(横向) 层号 传荷构件 取值(kN) 总和(kN) 2.94x(7.2x3.3-2.1x2.1x2)+2x2.1x2.1x0.3=46.57 墙 3.22x0.871x1.8x2x6.6x0.5+5/8x7.2x3.22x1.8=59.40 2(A柱) 板 136.73 4.272x7.2=30.76 梁 0 墙 3.22x7.2x1.2+59.40=87.22 2(B柱) 板 117.98 4.272x7.2=30.76 梁 0 墙 3.22x7.2x1.2+0.5x59.40=57.52 2(C柱) 板 88.28 4.272x7.2=30.76 梁 2.94x(7.2x3.3-2.1x2.4x2)+2x2.4x2.1x0.3=43.24 墙 0.5x59.40=29.7 2(D柱) 板 103.70 4.272x7.2=30.76 梁 2.94x(7.2x3.3-1.8x2.1x2)+2x1.8x2.1x0.3=49.90 墙 3---6层(A、D3.22x0.871x1.8x2x6.6x0.5+5/8x7.2x3.22x1.8=59.40 板 140.06 柱) 4.272x7.2=30.76 梁 2.94x(7.2x3.3-1.0x2.1x2)+2x1.0x2.1x0.3=58.77 墙 3---6层(B、C3.22x1.2x7.2+59.40=87.22 板 176.75 柱) 4.272x7.2=30.76 梁 2.94x7.2x1.0=21.17 墙 5.92x0.871x1.8x2x6.6x0.5+5/8x7.2x5.92x1.8=109.20 屋面(A、D柱) 板 161.13 4.272x7.2=30.76 梁 0 墙 5.92x7.2x1.2+109.202=160.35 屋面(B、C柱) 板 191.11 4.272x7.2=30.76 梁 注:墙重为除去窗洞口面积,然后再加上0.3 kN/m2的窗重。

4.2活荷载作用下的受荷图

活荷载作用下地受荷图计算见表,轴线A---D传给柱的荷载计算见表 计算模型图及计算结果见附图

1号轴线框架受荷计算(活荷) 层号 传荷构件 AB梁(kN/m) BC梁(kN/m) CD梁(kN/m) 2 5.4873 0 板 左 右 P 1.2,N 20.74,S3.3 3---6 0 板 左 0 3.763 右 P 1.2,N 20.74,S3.3 0 屋面 板 左 第 13 页

武汉理工大学土木工程专业毕业设计 右 2.3517 2.3517 2号轴线框架受荷计算(活荷) 层号 传荷构件 AB梁(kN/m) BC梁(kN/m) CD梁(kN/m) 2 10.9746 板 左 N12.96,N13.5 5.4873 右 3---6 4.70 板 左 N9.18,N6.75 0 2.3517 右 4.70 屋面 板 左 N9.18,N6.75 2.3517 右 3----4号轴线框架受荷计算(活荷) 层号 传荷构件 AB梁(kN/m) BC梁(kN/m) CD梁(kN/m) 2 板 左 5.7873 10.9746 右 N(ZP)18.36,N13.50 0 3---6 板 4.70 4.7 屋面 板 4.70 4.70 注:二层3,4号轴线CD梁左右荷载相反,上表为3号轴线(集中力的具体位置见建筑图)。 5号轴线框架受荷计算(活荷) 层号 传荷构件 AB梁(kN/m) BC梁(kN/m) CD梁(kN/m) 左 10.97 2 板 10.97 右 N12.96,N13.5 左 2.3517 0 3---6 板 4.70 右 N9.18,N6.75 左 2.3517 屋面 板 4.70 右 N9.18,N6.75 6号轴线框架受荷计算(活荷) 层号 传荷构件 AB梁(kN/m) BC梁(kN/m) CD梁(kN/m) 2 10.9746 0 0 板 左 0 右 3---6 4.7 0.9 板 左 2.35 右 4.70 0.9 屋面 板 左 2.35 右 7号轴线框架受荷计算(活荷) 层号 传荷构件 AB梁(kN/m) BC梁(kN/m) CD梁(kN/m) 2 5.4873 5.4873 板 左 0 0 0 右 3---6 2.35 2.35 板 左 0 0 右 0 0 屋面 板 左 2.35 2.35 右 注:板的荷载均为梯形荷载,图中的数值为梁的跨中最大值。P代表均布力,S代表三角形分布力,N代表集中力。 …… 此处隐藏:2499字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

土木工程(结构)毕业设计计算书(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/519084.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)