交接班制

交接班工作必须严肃、认真进行。交接班人员应严格按规定履行交接班手续,具体内容和要求如下:

一、坚持现场交接班,做到手交手,口交口,你不来我不走。 二、接班人员应提前15分钟到达工作现场,静心听取交班人员交代全部运行维护情况和注意事项,有疑问应询问清楚,然后由交班人员陪同,对设备进行检查,确认无问题后,双方填写记录本后,签字交接班。

三、接班人员重点检查以下内容:

1、查阅值班日志,工作票,操作票和有关记录。 2、检查设备状况,设备是否有缺陷,有无异常情况。 3、管辖内高低压设备的近/远控操作方式,运行情况,设备、负荷、线路变更等情况。

4、检查各种工具、仪表、记录、资料、记录、绝缘用具(包括试验标签)、沙箱,灭火器、铁锹、桌椅、梯子等是否齐全。

5、交接班时,应尽量避免停送电操作。在交接中发生事故或异常运行情况时,须立即停止交接,原则上应由交班人员负责处理,接班人员协助处理。当事故处理完毕后,再办理交接班手续。

6、检修期间需交接班时,要交清停送电设备,挂接地线、挂停电警示牌,停送电联系牌,记录等注意事项。

7、卫生打扫干净,物品摆放整齐。主动为下班做好准备工作,

接班人员不到位,交班人员必须坚守岗位。

四、若遇接班者有醉酒或精神失常情况时,交班人员应拒绝交接,并迅速报告上级领导,做出适当安排。

巡回检查制度

1、巡视周期。有人职守的变电所每小时巡视一次,无人职守的变电所每四小时至少巡视一次。

2、定期巡视项目:

1)、高压控制开关运转是否正常,屏幕指示有无异常现象,仪表指示是否正常,电度表有无停走或倒走现象,高低压设备控制方式是否在远控。2)、变压器声音、温度是否正常。3)、电缆有无发热现象,吊挂有无脱落。4)、低压控制回路的开关有无异常。5)、设备缺陷有无发展变化。 6)、接地装置是否完好,有无连接不牢靠的现象。7)、电气设备检修或增加、减少负荷等操作过后的稳定运行情况。

3、巡回检查图表

高压开关 变压器 低压开关 高低压电缆 绝缘用具 防火用具 各种图纸及记录资料 4、巡视时应遵守的安全规定: 1)、巡视高压设备时,必须佩戴可靠的安全绝缘用具,不得进行任何操作;2)、发现异常情况应立即向队值班领导汇报,征得同意后再做处理,严禁私自处理。

4、特殊巡视项目。

1)大风来临前,检查周围杂物,防止杂物吹上设备;大风时,注意室外架空导线风偏后相间及对地距离是否过小。

2)雷电后,检查瓷绝缘有无放电痕迹,避雷器。 3)在雾、雨、雪等气象时,应注意观察瓷绝缘放电情况。 4)重负荷时,检查触头、接头有无过热现象。

5)发生异常运行情况时,查看电压、电流及保护装置情况。 6)夜间熄灯巡视,检查瓷绝缘有无放电闪络现象、连接点处有无过热发红现象。

停送电制度

1、停送电操作,用户负责人凭停送电联系单和施工措施联系停送电事宜,经调度室和队值班同意,变电所巡检工正确填写操作票,操作票填写完毕电话联系电力集控员停送电操作事宜,具体说明停送电开关编号及负荷名称;电力集控员按照停送电规定进行停送电作业,正确填写电子操作票,操作完毕电话通知变电所配电巡检工并做好详细记录,配电巡检工在停送电联系单上签字保存。非值班电力集控员不得擅自操作电气设备(停送电联系单一式四份经审批后,送调度室、电力集控员、系统运行部、机电一队各一份)。

2、电力集控员操作高低压电气设备,必须提前通知现场配电巡检工,配电巡检工做好记录,并注意观察设备运行情况,发现异常及时汇报。

3、停电原则:先停低压后停高压、先分开关后总开关;先断路

器后隔离开关;送电原则:先送高压后送低压、先送总开关后送分开关。

4、电力集控员操作停电结束后,联系现场配电巡检工落实设备是否灵敏可靠动作。配电巡检工必须将控制开关可靠停电并闭锁,挂“有人工作,禁止送电”警示牌,全面检查后发放停送电联系牌,并向电力集控员汇报。

5、停电检修电气设备时,必须验放电。由配电巡检工用与电源相适应的验电笔验电,验电无电后方可对导体进行放电(先对地放电后相间放电)。由检修人员在所有可能来电的方向挂三相短路接地线。

6、双回路或环形网路,与检修电气设备(线路)相联系的地方都要可靠停电。

7、送电时,配电巡检工收回停电联系牌,校对停电设备警示牌,拆除短路接地线,查验相序,摇测绝缘(10千伏,使用2500伏摇表,千伏级使用1000伏摇表,500伏以下使用500摇表)无误后方可联系电力集控员恢复送电。

8、低压系统因漏电跳闸,要分析原因进行处理,由用电单位申请调度室同意,由电力集控员试送三次,仍送不上,应报告调度室和队值班,由维护电工查处,严禁甩掉各类保护装置强行送电。

9、用户单位申请停送电工作不得用电话联系。确需用电话联系时,应指定专人发、收话,通话时双方都要有监听人,并让受话人复诵停送指令,无误后方可操作。配电巡检工发命令,电力集控员复诵确认后,执行操作命令(巡检工与电力集控员联系必须使用录音电话)

10、合环作业必须机电副总工程师同意。 11、停送电要有详细记录。

12、特殊情况下须现场操作时,配电巡检工与电力集控员联系,操作方式转换为 “近控”后方可按规定进行现场操作。

13、紧急情况停送电:按照调度室现场停送电指挥要求或在系统运行部值班干部指挥下进行停送电作业并做好相应记录。大面积停电的恢复送电应按照事先编好的应急预案程序,按停送电指挥的命令操作。

要害场所管理制度

1、变电所为矿井要害部门,门口应悬挂“要害场所禁止入内”标志牌,若因工作需要或参观进入,需经系统运行部或调度室同意,并填写要害场所登记记录。

2、进入变电所的人员要听从变电所工作人员的统一指挥,参观设备不要越过安全警戒线,更不擅自操作和打开电气设备。

3、凡需要在变电所施工的单位,必须经系统运行部和机电一队批准并填写工作票后方可进行施工。

4、变电所内必须设置足够数量的防灭火器材,定期检查与效验。 5、值班人员必须提高警惕,严防有人破坏,对可疑的人应进行查问并向保卫部门报告。

设备缺陷管理制度

1、在运行或备用的设备上,发生了影响安全运行的异常现象,

…… 此处隐藏:716字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
地面变电所规章制度.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/519024.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)