导读: ACD2 MR 1.0-2.5m/s No.:ACD2 MR_SUR_ZH Date : 2011-3-1 Page : 48/49 FIM 工地调试文件 Pack 13.7.7 GDCB板报208 Bus Cap Fail 故障,需要断电复位; 原因:;直流母线电压过低,可能为直流母线电容故障 故障排除

ACD2 MR 1.0-2.5m/s No.:ACD2 MR_SUR_ZH Date : 2011-3-1 Page : 48/49 FIM 工地调试文件 Pack 13.7.7 GDCB板报208 Bus Cap Fail 故障,需要断电复位; 原因:;直流母线电压过低,可能为直流母线电容故障 故障排除:1.检查并确认电源输入电压波动是否过大和输出电压是否波动过大; 2.变频器使用时间是否过长(一般超过5年直流电容才可能需要更换直流母线电容); 3.检查“错误!未找到引用源。”, “错误!未找到引用源。”, and “错误!未找到引用源。”,根据工地实际电压情况做 相应修改。 13.8 GECB板DOL/DOB长亮,需要用万用表测量F3/F4的串行通讯保险丝是否正常。 14 14.1 特殊功能设置 HBDOB 功能说明:厅外召唤具有和轿内DOB相同的功能。 参数设置:M1-3-1-2 OCSS DOC=254 M1-3-1-2 OCSS HBDOB-T设置延时开门时间。 注:软件为DAH及以上版本支持。 14.2 开门泊梯 功能说明:电梯泊梯时保持开门状态。 参数设置:M1-3-3-2 Cut_Call Op对应的位设置为1。 14.3 实时时钟功能 目前GECB软件暂不支持通过内部时钟实现MIT/MOT早高峰/晚高峰功能,需外加时间继电器实现。支持该功能的GECB软件还在开发中。 目前支持内部时钟实现的功能有: ACP(定时打开防犯罪功能) PKS(定时锁梯功能) SHO(定时打开Shabat 运行模式) CCO(定时关闭轿内召唤功能) HCO(定时关闭厅外召唤功能) 相关时钟参数设置:M1-3-1-11 TIME 中TFA1-OP、TFA1-TYP、TFA1-SHR、TFA1-SMI、TFA1-SMI、TFA-HER、TFA1-EMI、TFA1-WEK;TFA2-OP、……(详见参数表说明)。 14.4 群控梯指定楼层泊梯 相关参数:M1-3-1-1 LOBBY (设置LOBBY楼层) M1-3-1-3 CNL (设置允许停靠在LOBBY层的电梯数量) M1-3-3-1 Enable CUDE CUDE P (P=1: 屏蔽允许泊梯楼层) Unpublished Work Copyright ?XIZI OTIS Elevator Company

ACD2 MR 1.0-2.5m/s No.:ACD2 MR_SUR_ZH Date : 2011-3-1 Page : 49/49 FIM 工地调试文件 Pack 举例:5台30层电梯群控,空闲时要求其中任意3台停在底层,其余两台停在中间层。 14.5 双操纵箱地址设置 GECB要求在同一串行回路上的RS5板地址拨码不能有相同的,否则将会报“400”故障,并可能影响到正常通讯。 在双操纵箱情况下,不管是双主,还是主副,不管是双通,还是单通,另一个操纵箱的RS32或RS5板地址拨码不能与主操纵箱雷同,同时,I/O需设置为后门I/O,并将安装参数M-1-3-1-5中EN-DDO设置为1。 14.6 残疾人外召和操纵箱地址设置 残疾人外召和轿内召唤指令是允许延长开门时间的,残疾人外召和轿内指令的使能需进行以下参数设置: 1. 2. 3. M1-3-1-2 OCSS中EN-EXT=1; M1-3-1-3 GROUP中SEL-COMP=3; M1-3-3-1 Enable界面“at>CUDE CUDE P”时按“shift +2”可以切换到“at >cude cude p”状态,此#1LOBBYCNL03#203#303#403#503P00 CUDE CUDE P=1100 0000 0; 01 CUDE CUDE P=1110 0000 1; 02~13 CUDE CUDE P=1110 0000 1; 14 CUDE CUDE P=1110 0000 0; 15~28 CUDE CUDE P=1110 0000 129 CUDE CUDE P=1010 0000 1 时可以设置对应楼层的残疾人召唤的使能;同时M-1-1-1-1状态监控里按“GOON”也会出现小写的“c, u, d, e”召唤指令符号,可以进行模拟操作。 4. M1-3-1-5中EXT-C、EXT-H分别设置轿内和厅外指令延长开门的时间长短。 EXT-C单位是0.1s, 最长为25.5s(设置为255); EXT-H单位是1s, 最长为255s(设置为255); Unpublished Work Copyright ?XIZI OTIS Elevator Company

…… 此处隐藏:61字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
otisGECB调试资料 - 图文(15).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/518814.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)