序号 1 2 3
项目 拉伸粘结强度 常温常态 (与水泥砂浆) 耐水 拉伸粘结强度 常温常态 (与发泡陶瓷保温板) 耐水 可操作时间 单位 MPa MPa MPa MPa h 性能指标 ≥ 0.40 ≥ 0.30 ≥ 0.20 ≥ 0.20 ≥ 1.5 试验方法 JGJ 144—2004 附录A.8 4.0.5锚栓应符合以下要求,其主要性能指标应符合表4.0.5的规定。
1锚栓应采用不锈钢或经过表面防腐处理的金属制成。 2锚栓的塑料膨胀管应采用聚酰胺、聚乙烯或聚丙烯制成。
表4.0.5锚拴主要性能指标
实验项目 单个锚栓抗拉承载力标准值(C25混凝土基单个锚栓对系统传热增加值(W(m2·K)) 指 标 ≥0.60 ≤0.004 试验方法 JG149 附录F JG149 附录F 4.0.6发泡陶瓷保温板界面剂主要性能指标应符合表4.0.6的规定。
表4.0.6发泡陶瓷保温板界面剂主要性能指标(MPa) 序号 项目 性能指标 试验方法 常温常态 ≥0.40 1 拉伸粘结强度(与水泥砂浆) 耐水 ≥0.30 JGJ 144—2004 附录常温常态 ≥0.20 A.8 2 拉伸粘结强度(与发泡陶瓷保温板) 耐水 ≥0.20
4.0.7抗裂砂浆、热镀锌电焊钢丝网、耐碱玻璃纤维网格布等材料性能指标应
符合《建筑节能工程施工质量验收规程》DGJ32/J 19的要求。
11
5 设 计
5.1发泡陶瓷保温板外保温系统设计要求
5.1.1发泡陶瓷保温板外保温系统外墙传热阻值、热惰性指标等应符合《夏热
冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134、《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》DGJ32/J71、《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96等相关标准的要求。设计时应计算建筑各向的平均传热阻值(或传热系数)等指标,外墙传热系数按面积加权法进行计算。计算时,发泡陶瓷保温板的导热系数和蓄热系数的修正系数取1.10。
5.1.2非幕墙建筑的发泡陶瓷保温板外保温系统应根据基本构造图(图5. 1.2-1)
设计,发泡陶瓷保温板非透明幕墙保温系统应根据基本构造图(图5. 1.2-2)设计。
(a)无增强网与锚固件 (b)有增强网与锚固件
图5.1.2-1非幕墙建筑的发泡陶瓷保温板外保温系统基本构造
1 一基层墙体;2—粘贴层;3—发泡陶瓷保温板;4一抹面砂桨层;
5—外饰面层(面砖或涂料);6—锚固件;7—增强网
12
(a)无增强网与锚固件 (b)有增强网与锚固件
图5.1.2-2发泡陶瓷保温板非透明幕墙保温系统基本构造
1—基层墙体;2—发泡陶瓷保温板;3—抹面砂浆层;4一外饰面层(幕墙板);
5—钢龙骨;6—锚固件;7—增强网
5.1.3基层墙体耐火极限应符合现行防火规范的有关要求。
5.1.4建筑幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙之间的空间,应在每层楼
板处采用防火封堵材料封堵。
5.1.5厚度大于等于50 mm的发泡陶瓷保温板构造做法(图5.1.5)应符合下列
规定:
1门窗洞口上及每层楼板标高处应设支托以支撑发泡陶瓷保温板的自重。
2每层楼板标高处宜设挑板,挑板厚度不小于70mm ,外挑不小于30mm。
3后设型钢支托,支托外挑不小于30mm,采用化学锚栓与基层墙体固定,化学锚栓直径不小于Φ6,间距不大于500mm。
13
(a)挑板支托 (b)型钢支托
图5.1.5 厚度大于等于50 mm发泡陶瓷保温板构造做法
1一基层墙体;2—粘贴层;3—发泡陶瓷保温板;4一抹面砂浆层;
5—外饰面层(面砖或涂料);6—角钢(化学锚栓固定)
5.1.6抗震设防烈度为8度的地区,发泡陶瓷保温板系统应采用增强网和锚固
件。其他地区高度大于40 m的面砖饰面系统, 应采用增强网和锚固件。增强网采用热镀锌电焊钢丝网或耐碱玻璃纤维网格布。锚固件呈梅花状布置,锚栓进入混凝土基层的有效锚固深度应不小于30 mm,进入其他墙体基层的有效锚固深度应不小于50mm。锚固件个数宜符合下列规定:抗震设防烈度为8度的地区,每平方米不少于5个。其他地区建筑高度60 m以下(含60 m)的,每平方米不少于3个;60~80m (含80 m) 的,每平方米约4个;80 m以上的,每平方米约5个。
5.1.7保温系统应包覆门窗洞口外侧面、女儿墙以及封闭阳台等热挢部位,并
应做好密封和防水构造设计,确保水不会渗人保温层及基层;水平或倾斜的出挑部位以及延伸至地面以下的部位,应做防水处理。
14
5.1.8勒脚部位的外保温与室外地面散水间应预留不小于20mm宽的缝隙,缝隙
内宜填充泡沫塑料,外口应设置背衬材,并用建筑密封膏封堵。
5.1.9变形缝处应填充保温板,填塞深度应大于缝宽的3倍;盖缝板宜采用金属
板。
5.2发泡陶瓷保温板外保温系统细部构造
5.2.1非幕墙建筑门窗洞口外侧面采用发泡陶瓷保温板时,厚度不应小于20 mm,
应做抗裂和防渗处理。细部构造设计应符合要求(图5.2.1)。
(a)窗户有附框 (b)窗户无附框
图5.2.1非幕墙建筑门窗细部构造
1 一基层墙体;2—粘贴层;3—发泡陶瓷保温板;4一抹面砂浆层; 5—外饰面层(面砖或涂料);6—增强网;7 —增强网翻包;8—密封裔;
9 一锚固件;10—窗户的附框
5.2.2 非幕墙建筑外挑楼板底采用发泡陶瓷保温板粘贴时,应增加锚固件,每
平方米不少于4个,锚栓进人混凝土基层的有效锚固深度不应小于30mm。细部构造设计应符合要求(图5.2.2)。
15
…… 此处隐藏:486字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音