教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

江苏省工程建设推荐性技术规程(20111204) - 图文(10)

来源:网络收集 时间:2026-08-30
导读: 2 计箅时,外墙内饰面混合砂浆按20mm厚考虑,抹面砂桨按10mm厚考虑,粘贴砂浆按5mm厚考虑,当采用不同做法时,应换算。 3 传热阻R0=R混合砂浆20厚+R基层墙体+R陶瓷保温板+R混合砂浆15厚+R内外表面换热阻,热惰性指标

2 计箅时,外墙内饰面混合砂浆按20mm厚考虑,抹面砂桨按10mm厚考虑,粘贴砂浆按5mm厚考虑,当采用不同做法时,应换算。

3 传热阻R0=R混合砂浆20厚+R基层墙体+R陶瓷保温板+R混合砂浆15厚+R内外表面换热阻,热惰性指标D=D混合砂架20厚+D基层墙体+D陶瓷保温板+D水泥砂浆15厚。 4 外墙外保温系统的发泡陶瓷保温板的导热系数和蓄热系数的修正系数取1.10。 5 外墙平均传热阻Rm参照《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》DGJ32/J71附录A,按照面积加权法进行计算。

31

序号 1 材料名称 附录B复检项目 复检项目 备注 发泡陶瓷保密度、导热系数、抗拉强度 外观、尺寸、厚度,在材料进场温板 后由监理检查,并建立检查记录 粘贴砂浆 干燥状态拉仲粘结强度(与试件制样后养护7d进行拉伸粘结水泥砂桨) 强度检验,发生争议时,以养护28d为准 抗裂砂浆 干燥状态和浸水48h拉伸粘合并在外保温系统分项工程中 结强度(与发泡陶瓷保温板) 热镀锌电焊网孔大小、丝径、焊点抗拉合并在外保温系统分项工程中 钢丝网 力、镀锌层质量 耐碱玻璃纤单位面积质量、耐碱拉伸断合并在外保温系统分项工程中 维网格布 裂强力、断裂强力保留率 锚栓 拉拔力 合并在外保温系统分项工程中 2 3 4 5 6

本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1)表示很严格,非这样做不可的:正面词采用\必须\; 反面词采用\严禁\。

2)表示严格,在正常情况下均应这样做的: 正面词采用\应\;

反面词采用\不应\或\不得\。

3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的: 正面词采用\宜\; 反面词采用\不宜\。

4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的:

32

正面词采用\可\; 反面词采用\不可\。

2本规程条文中指明应按其他有关标准、规范执行的,写法为\应按……执行\(或采用)或\应符合……规定(或要求)\。非必须按指定的标准、规范执行的写法为\可参照……执行\。