中央空调拆除与安装维修施工方案和技术措施
施工方案和技术措施
1、拆除施工方案
拟对空调机房内原有溴化锂设备、水泵设备、分集水器、水处理设备及其管路、阀门进行拆除。
1.1拆除前需要拆除机房门,待新设备就位后将其恢复。 1.2拆除时首先将原有系统循环水放空。 1.3原有系统配电线路拆除时须断电操作。
1.4原有冷却塔及高空管路拆除需要搭设防护网,放置高空坠物伤人、毁物。 1.5把拆卸和吊装设备进行连接调试拆卸做好准备。 1.6拆除设备底角螺栓
1.7现场拆除。将拆除物搬运到室内空闲位置。
1.8现场回收溴化锂溶液。(流程、防护、安全运输等详见“溴化锂溶液处置方案”)
1.9在设备拆除运至车间外部前,先用液压顶将设备顶起。 1.10将预制好的设备运输拖排放至设备底部,拖排底部垫好滚杠。
1.11将设备落在排拖上,两点用钢丝绳打镖拉紧,滚杠底部铺垫有与旧设备基础一样平行的道木数根,一切准备完毕。 1.12运输出机房。
1.13吊机准备并工作。将溴化锂机组及其它附属设备、部件全部吊装运输车辆上。
溴化锂溶液处置方案
1.准备工作:220L塑料桶15只,25L塑料桶10只。检查塑料桶不漏、有外盖及密封盖。
2.直径25mm塑料管50m,抽取溶液用水泵1台。
3.劳动防护手套、防滑手套、工作服、防滑鞋若干。扳手、起子、老虎钳、水龙头开关各2只。
4.将以上3项做好的准备工作及工人穿戴好防护设施后将设施搬运至机房外空地上,空地上铺好防渗漏塑料板)
5.楼上溴化锂主机上放溶液口将塑料管、抽溶液水泵相连接并将塑料管引至楼下。
6.先关闭塑料管水龙头开关,检查塑料管不漏。
7.排放溴化锂机组真空后打开溶液排放口并启动抽取溶液水泵。
8.分别灌装至220L大塑料桶内。(注意:塑料桶内溶液装至离桶口30cm) 9.溶液装好后,目测检查溶液桶不渗漏。桶盖完全密封。 10.将装满溶液塑料桶人工装上运输车辆上运出。 2、施工准备 2.1技术准备
2.1.1施工前根据建筑孔洞图进行孔洞的复核,并做好记录工作。
2.1.2施工前针对本工程的空调专业施工项目范围及专业特点,编制切实可行的施工方案,同时报甲方、监理审批。
2.1.3施工前安排本工程的各专业工程技术人员对技术工人进行技术交底、工程内容交底、工艺流程交底,使所有人员在进入施工现场前熟悉所安装设备的性能、特点及合约文件规定,做到心中有数。
2.1.4通过认真审查施工图纸及有关施工资料,及时准确地做出施工预算,经有关部门批准后由物资供应部门筹备。
2.1.5据工程特点和现场情况,制订有关技术、安全等详细施工管理措施。 2.1.6支架、吊架标准做法报审。 2.2物资及材料准备
2.2.1 有计划地组织好材料、设备、机具资源。
做好施工设备、材料供货和配备充分的施工机具是施工准备的重要环节,是保障顺利施工的必要条件,为此制定了施工机具及检测设备计划和设备及材料进场计划。
2.2.2 对施工机具的要求如下: A. 数量按照机具表执行; B. 具用先进性和实用性;
C. 严格检验筛选,保持100%的完好性; D. 施工机具的能力满足工程的需要; E. 施工机具有专门的管理人员和管理台帐; F. 配备专门的维修人员;
G.必须按期校验的设备和仪器要在有效期内。 2.2.3办理设备、材料订购手续及采购。
所有设备、材料的预选、审定论证、采购方式、订货和采购程序、以及各项测试检验工作均严格遵照标书及合约文件要求严谨进行,并服从监理的监督指导。 A. 严格按照合约文件和设计图纸的要求,以及建设单位、监理所审定通过的采购方案进行设备、主材及其它材料的订货和采购。
B. 凡建设单位订货或参与订货的货物规格、技术标准、价格与支付条件以及供货时间、运输方式、售后服务等,主动请示建设单位、监理之意见,并积极配合进行接货、检验和保管。
C. 设备、材料订货前,严格按程序向建设单位提供技术资料及供货依据,其中包括设备的定型测试、出厂验收试验的检测报告,而出厂验收时应有采购方的技术人员参加。
D. 所有定(采)购产品(设备、材料等)均按程序及要求进行严格测试、检验及控制管理,并将有关资料报请建设单位、监理或建设单位委托的监理进行审查。 E. 设备、材料进场后,立即按程序组织验货,并将有关资料和可呈交之样品呈报建设单位、监理进行检测。 2.3现场生产生活临时设施
2.3.1提请设置现场区域临时用电总闸箱做为接线源,根据现场具体情况设置分
闸箱,以解决现场施工临时用电问题。
2.3.2施工现场办公区及料场区安排布置服从监理的总体安排和管理。 2.4人力资源的组织准备
2.4.1建立工程项目的管理组织机构
科学合理的管理体制、统一有效的工程指挥系统是顺利施工的重要保证,为此精心挑选业务水平高、责任心强的技术人员和现场管理人员,组成项目部。 2.4.2根据项目施工的特点,随时解决施工过程中出现的各类技术及生产问题,及时协调各专业之间以及各分承包单位的关系,保证工程施工顺利进行。 2.4.3选择各专业技术工人,组织劳动力进场。
2.4.4选择参加过同类型或大型工程建设的技术工人队伍参加本工程的施工。对班组长和技术工人采取考核上岗方式,考核分实际操作和专业考试两部分。电焊工等特种技术工人,须持劳动部门颁发的有效证件上岗。
2.4.5根据工期进度安排,编制各专业详细劳动力计划,配备充足的专业技术工人,保障工程施工的基础力量。
2.4.6参加本工程进行安装施工的所有人员,在进场前进行进场培训教育,内容包括安全、文明施工、现场各项规章制度等,并组织书面考试,考试合格后方可进场工作。 3、施工方案
3.1.1 水系统管道安装 3.1.1.1材料要求
空调冷热水管道直径DN≤150mm时采用镀锌钢管,直径DN>100mm时采用螺旋钢管,镀锌钢管DN≤40采用丝接,DN>40mm时钢管为焊接。 3.1.1.2预留孔洞及预埋件
凡属预制墙板、楼板需要剔孔洞,必须先征得有关部门的同意及采取相应补救措施后,方可剔凿、开洞。 3.1.1.3套管安装
管道穿墙壁或楼板,应设置钢制套管。根据所穿部位的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度。一般非保温管道套管内径应大于管道外径2号;安装保温水管,其套管内径应比保温层大1号通过。安装在楼板内的套管,其顶部应高出地面20mm,
底部应与饰面相平;套管与管道之间用非燃性保温材料填实。
3.1.1.4型钢管架安装:竖井立管管道支架每层应设置一个,立管底部末端应设置承重支架,支架做法应根据现场具体条件确定。水平管道支、吊架的间距及做法应参见技术规格说明书及有关规范和标准图集,且需根据现场实际情况设置支架;水平管道支吊架最大间距参照GB50243-2002。
管道及其部件必须用支吊架固定稳固,不得把管道及其部件的重量传递给设备承受,如连接设备水泵等须提供附加支架,以防设备过度受力。
空调水管等需绝热的管道敷设在金属支架时,与金属支架之间必须垫以经沥青蒸煮过的硬垫木,其厚度应与保温层厚度相同。 3.1.1.5空调管道安装工艺
管道组成件及管道支承件必须具有制造厂的质量证明书,其质量不得低于国家现行标准的规定;
钢管在安装前,管壁内、外表面应仔细清理,除去铁锈、渣质和污物,呈现金属光泽,再按设计及规范要求做防腐处理;
阀门应从每批中抽取10% …… 此处隐藏:1653字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音